    Представляю небольшой отчет о монтаже сборно-монолитного перекрытия Rector

    О стройке.
    Кладку первого этажа начал в июле 2017, из ГББ D400, толщиной 375мм. Размер по внешним габаритам 9,2х10,8.
    Изначально планировал делать перекрытие первого этажа из
    Ребристого монолита. Огромное спасибо Winder за тему и технологию:super:, именно эта тема вдохновила на отход от «традиционной» технологии перекрытия плитами ПК.

    Т. к. работы выполнял в основном в одиночку, кладка 1 этажа затянулась до глубокой осени (конец сентября) и я уже было решил накрыть кладку баннером и МРП делать весной, т. к. в одиночку выполнить опалубку и армирование до серьезных морозов (под бетонирование) было не реально. А заливать в морозы не хотел.

    Погрузился в тему и решил все же рискнуть смонтировать и залить. Задача стояла одна: залиться до серьезных морозов, по сути до середины ноября. Скажу сразу: справится с задачей залиться до морозов не успел, куча всяких дел, работа в одиночку, борьба с дождями, снегом и морозами дали о себе знать. Однако, с некоторыми издержками дело довел до конца, перекрытие доделал и залил 25.11.
    По технологии.
    На сайте все расписано пошагово, на деле практически все так и было, как там расписано.

    Что понравилось
    1. Балки легкие, самая большая (L-5600) весом около 80кг, двигаются легко по верху несущих стен из ГББ. При опирании на стены 60-80мм блоки D-400 спокойно выдерживают нагрузку от них (балок), даже если двигать их по «двадцать» раз, никаких сколов. Затаскивать их так же легко, вдвоем можно с помощью двух веревок по наклонным брускам. Мы, вдвоем с сыном студентом не спеша закинули 33 балки с помощью простой лебедки «Калибр 150\250» за один день.
    P1050455.JPG P1050456.JPG
     
  2. alebur
    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    83

    alebur

    Живу здесь

    alebur

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Дорохово
  3. alebur
    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    83

    alebur

    Живу здесь

    alebur

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Дорохово
    И разложили, естественно.
    P1050470.JPG

    2. Небольшое количество монтажных опор: один брус поперек пролета и 2-3 подпорки. Я ставил брус 100х150. Приятный в работе размер:aga: Можно в одни руки. И после установки чувствуется суперустойчивость и надежность:super: P1050470.JPG P1050471.JPG P1050472.JPG

    3. Простота монтажа элементов заполнения. Установка торцовых заглушек и элементов заполнения («коробов»), можно даже сказать, принесло удовольствие:), так все ладно и толково раскидывается. Всю площадь, 87м2 перекрыл за полтора дня.
    P1050475.JPG
    На фото показан момент после укладки элементов: сразу после этого натянул легкий полог, т. к. прогноз был на долго дождь и снег.
    3. Простая и понятная проектная схема, по которой выполняется весь монтаж P1050453.JPG
    В проекте так же имеется:
    - чертежи всех ключевых сечений
    - спецификация на все элементы перекрытия и эскизы с размерами всех арматурных элементов: хомутов и стержней для армопояса, скрытых балок, стержней для приопорного армирования и пр.
    - расчеты количества всех материалов: арматуры, бетона, элементов заполнения и пр.

    Хомуты 1.png Специфик.png
    Предварительно, на основании исходных данных (размеры стен, пролетов, проектные нагрузки и пр.) был сделан расчет, после согласования сос мной выполнен проект. Кстати, фактический объем бетона у меня точно совпал с проектным.

    4. Армирование плитной части (или, как в проекте, надбетона) которая не менее 40мм (у меня 50мм) одной сеткой 200х200мм. Так же простое и понятное приопорное армирование.

    5. Просто и удобно выполнять проемы на этапе установки элементов заполнения. Я сделал металлические проходные закладные для труб отопления, водоснабжения, канализации и кабельной продукции. Так же сделал закладные из б\у шпилек d8мм для подвески коммуникаций люстр и пр.



    Что не понравилось.

    1. Комплект поставки не предусматривал наличие каркасов армопояса, была только сетка d 5мм 200х200мм. На вязку армопояса все таки много времени уходит. Сейчас фирма планирует организовать поставку каркасов.

    2. Неудобная подгонка (подрезка) торцовых заглушек для уменьшенных, подрезанных элементов заполнения. В некоторых случаях проще вырезать из простой доски.

    3. Не желательно длительное воздействие воды на элементы заполнения, например, под дождем. Хотя у меня даже под пологом, который весь в дырках и из-за постоянного воздействия конденсата и инея элементы, как минимум дней 20 были мокрые

     

    Вложения:

    • P1050473.JPG
  4. alebur
    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    83

    alebur

    Живу здесь

    alebur

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Дорохово
    P1050481.JPG P1050483.JPG
    На фото видно мокрые насквозь элементы. При этом никаких эксцессов при монтаже и цементировании у меня не было. Думаю, держать мокрыми элементы без ущерба можно до месяца.

    Главный вопрос, по затратам.

    1. Комплект материалов (балки, элементы заполнения, сетка) мне обошелся в 153080руб, за 86.5м3.
    2. Бетон В25 П4 с ПМД «Полипласт» на -10гр. Расчетный объем 10.7м3. Заказал 12м3. В Итоге 1 м3 в остатке, залил площадку на въезде, возле ворот. Стоимость 51 т. руб.
    3. Арматура, в основном d-8, d-10 и d-12 на 35 т. руб.
    4. Брус 100х150 (три штуки по 6м) достался по скидке за 2000р.
    5. Полог плотностью 150гр/м2 10х12 4000р.
    6. Мелочевка: проволока, расходники к инструментам, пена, трубка для закладных, часть крепежа и пр. ~ 5000р.
    7. Остальное все б/у (доски, бруски, крепеж, пленка ……

    Выводы.

    1. Технология вполне рабочая. В одну каску, в летнее время, среднюю площадь в 100м2 вполне возможно сделать за 10-15 дней. Вдвоем-втроем, при наличии всех материалов можно не спеша менее чем в неделю уложиться.
    2. По стоимости, очевидно, дороже МРП как минимум на стоимость пенопласта, т. к. пенопласт можно повторно использовать, а в Rector несъемные элементы.
    3. По времени монтажа, очевидно, быстрее как минимум на 10 дней чем монолитное классическое. На одних монтажных опорах (подпорках) экономится как минимум неделя.
    4. Весь монтаж можно делать вручную, самое тяжелое затащить балки. Тут нужно, как минимум 2 человека, что всегда выполнимо. Однако, с лебедкой я приловчился и часть балок затаскивал и раскладывал в одиночку (пока мой студент кайфовал после обеда:aga:). Ничего тяжелого и сложного. Только дольше. Т. е. в одиночку можно 30-35 балок за 2 дня спокойно закинуть и разложить. Для протаскивания балок по стенам использовал примитивные тележки из фанеры с 4мя Леруашными роликами за 15р.
    P1050450.JPG

    У меня работы затянулись в основном:

    - из-за погоды (дожди, снег, укрывание и пр.)
    - из-за отсутствия помощника долго армировал балку под монолитную лестницу и городил опалубку вокруг лестничного проема
    -ну и куча всяких мелких работ, на которые уходила уйма времени; в итоге к заливке был готов 24.11.

    25.11 в 11.15-11.20 начали заливку, около 12.00 закончили. Два миксера по 6м3, В25, П-4, ПМД на -10гр. Температура воздуха -5гр, солнце, ветерок. В день заливки, 6.00 запустил в доме (внизу, под перекрытием) пушку 30кВт. Температура быстро поднялась до +10, но везде потекла вода (конденсат). Далее она (пушка) без остановки трудилась. Заливались втроем (я и два сына в субботний выходной), плюс жена внизу на подхвате.

    Выровняли и загладили, конечно, коряво:|:…. издержки от опыта и терпения…. И змэрзли как цуцики)

    P1050479.JPG

    На следующее утро (воскресенье) быстренько затянули полог, вторую пушку 15кВт сверху перекрытия, под полог. Полог надулся теплым воздухом от тяги снизу, через лестничный проем и от пушки под пологом. Образовался стабильный купол. Для страховки добавил в ключевых местах подпорки, но и без них купол очень стабилен. Не смотря на ветер.

    P1050492.JPG P1050495.JPG

     

    Вложения:

    • P1050476.JPG
  5. alebur
    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    83

    alebur

    Живу здесь

    alebur

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Дорохово
    Все окна и двери утеплены двойным «остеклением» армированной пленкой (с воздушной прослойкой в проеме), плюс на внутренней пленке еще слой утеплителя тряпичного (ветошь)
    P1050496.JPG

    К вечеру следующего дня температура в доме, под перекрытием установилась +15,
    P1050494.JPG

    под куполом +5, за бортом от -3 до -7. Стены и потолок просохли. Бетон уверенно набирает прочность, обильный конденсат внутри купола выпадает и слегка смачивает поверхность, предотвращая резкое пересушивание от работы пушки.
    На сегодня (30.11) усадочных трещин нет совсем, есть местами огрехи заглаживания, да маяки (гладкая арматура d-10мм) проступают.

    Ну и тут об издержках: на сегодня на газ уже потратил 6000р. Планирую до субботы еще греть. Это еще как минимум, 4000р. В текущих условиях надеюсь, что бетон набрет не менее 45%-50% прочности от марочной. Потом скину купол, укрою в несколько слоев дарнитом и натяну баннер на зимовку (баннер у меня уже давно – это не издержки).

    Если кто то запланирует применить Rectorу себя – спрашивайте, чем могу помогу;):hello:.

     
  6. Kraska
    Регистрация:
    31.07.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    7

    Kraska

    Участник

    Kraska

    Участник

    Регистрация:
    31.07.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Звенигород
    Скажите, как себя чувствует перекрытие, какова толщина получилась? Какова слышимость у такого перекрытия, в отличии от монолитного? Есть ли прогибы, ощущаются ли прогибы (батут)? Спасибо.
     
  7. alebur
    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    83

    alebur

    Живу здесь

    alebur

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Дорохово
    Приветствую!
    Отлично все с перекрытием. Перезимовало под баннером. Открыл в апреле, осмотрел внимательно. Ни одной усадочной трещинки нет, дефектов тоже нет. Загладил тока похабно:|:.
    Залил монолитную лестницу. Верх - опора на отлитую в перекрытии балку плюс выпуски арматуры.
    Ну и самое главное: расшалился и нагрузил перекрытие по самые нехочу:|:
    15 поддонов с ГБ... никаких проблем. На глаз, балки в самом нагруженном месте, в середине пролета не изменили свой прогиб. Никаких трещин, сколов. По слышимости ... ну не знаю... сверху если кто то бегает, то снизу я не слышу каких то явных звуков, как в любом нормальном монолитном перекрытии. В общем я доволен:super:. Хорошо, что осенью принял решение по Ректору и закончил этап. Сейчас вовсю кладу второй этаж. При желании можно приехать, глянуть.
     

    Вложения:

    • IMG_2546.JPG
    • IMG_2590.JPG
    • IMG_2592.JPG
    • IMG_2593.JPG
    • IMG_2594.JPG
    • IMG_2595.JPG
    • IMG_2596.JPG
  8. alebur
    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    83

    alebur

    Живу здесь

    alebur

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Дорохово
    Общая высота перекрытия 210-213мм. Между балками в среднем 50мм получилось. Могу фото сделать с любых ракурсов на сегодня.
     

    Вложения:

    • IMG_2590.JPG
  9. maxon
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    336

    maxon

    Живу здесь

    maxon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    @alebur что за зеленая такая штука для тепляка? Где брали?
     
  10. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.118
    Благодарности:
    808

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.118
    Благодарности:
    808
    Адрес:
    Москва
    Как понимать "легкие"?
    Аналогичная по длине, назначению, результату использования профильная тонкостенная балка перекрытия МАРКО весит чуть больше 20 кг.

    В чем Вы видите преимущества используемых в данном проекте тяжелых (при объективном сравнении), бетонных, дорогих балок?

    При Ваших пролетах достаточно толщины перекрытия в 150 мм. У Вас получилось больше 200.
     
  11. mnail84
    Регистрация:
    10.05.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    68

    mnail84

    Участник

    mnail84

    Участник

    Регистрация:
    10.05.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Челябинск
    Здравствуйте. У автора первый пункт сметы вышел 153 тр за комплект материалов. Сколько стоил бы аналогичный комплект МАРКО? Остальные затраты вроде не меняются.
     
  12. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.118
    Благодарности:
    808

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.118
    Благодарности:
    808
    Адрес:
    Москва
    Исхожу из площади перекрытия в 100 кв. м.
    Балки МАРКО и покупные блоки из газобетона на такую площадь будут стоить около 115-120 тыс. руб.
    При обычных "жилых" нагрузках.

    "Остальные затраты" меняются существенно: по работе (монтажу) экономия в три-четыре раза. Ни одна бригада не возьмется монтировать и бетонировать тяжелые балки за 300 руб. в пересчете на кв. метр. Я знаю, что расценки на монтаж для французских перекрытий начинаются от 1500 руб/м2. Где заканчиваются, могут сказать только авторы технологии.
     
  13. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.118
    Благодарности:
    808

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.118
    Благодарности:
    808
    Адрес:
    Москва
    Для "тепляка" удобно использовать бывшие в употреблении рекламные баннеры. Предложений в сети по ним полно. Размеры на выбор. По периметру некоторых баннеров есть кольца (люверсы). Их удобно использовать для подвешивания по периметру тепляка грузов, фиксирующих тепляк. Сейчас подробно изучаю вопрос утепления - готовимся к зимнему бетонированию
     
  14. alebur
    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    83

    alebur

    Живу здесь

    alebur

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Дорохово
    Приветствую!
    Зеленая штука - леруашный полог большой (не помню, 10х12м вроде). Легкий, надувается теплым воздухом как воздушный шар. Под ним газовая пушка 15кВт.
     
  15. alebur
    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    83

    alebur

    Живу здесь

    alebur

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Дорохово
    Баннер в данном случае не айс...равномерно его приподнять, чтобы теплый воздух циркулировал трудно. Тяжелый неимоверно, я им уже на зимовку накрыл. А полог понравился, только пушка должна молотить круглосуточно, хотя бы до набора 30% марочной прочности