1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.

  1. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.564
    Благодарности:
    10.875

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.564
    Благодарности:
    10.875
    Адрес:
    Тольятти
    Всем привет!
    Перед запуском котла в этом сезоне решил привести в порядок проводку в котельной.
    Перенёс контроллер котла подальше от котла, под электрощит.

    Кабели датчиков нарастил ВВГнг 2х1.5, кабели питания ВВГнг 3х1.5. Соединения пайкой, никаких скруток.
    Нарастил примерно на 8-10 метров, аккуратно проведя кабели по стенам вокруг котельной.

    В итоге поймал неприятный глюк - наводки от кабеля питания вентилятора наддува на кабель датчика температуры. Причём, наводки ловит только в режиме слабых оборот вентилятора, когда t° котла приближается к заданной.

    Хорошо, что у меня открытая система. И хорошо, что у контроллера есть аварийный датчик температуры, работающий без электроники (как я понимаю, просто многоразовый термопредохранитель на +90°)
    Котёл закипел. Я услышав бульканье котла проснулся и сходил в котельную.
    На механических термометрах гидрострелки больше +90° на подаче, а на экране контроллере котла горит +59°
    Вентилятор наддува работает. Как так?
    Вытащил штекер из вентилятора наддува. Через пару секунд на экране контроллере появилось +89°

    На следующий день повторил эксперимент - теория подтвердилась. На экране контроллера +60°, вентилятор тихонько работает, а по факту на механических термометрах уже +72°. Отключаю провод от вентилятора - через две секунды +71° на экране контроллера.

    Временно кинул вместо ВВГнг витую пару 4х2х0.75 напрямую "соплёй", задействовал две пары. Из каждой пары один провод на коричневый провод датчика t°, другой провод из пары - на синий провод датчика t°.

    Так что надо или экранированную витую пару брать, или прокладывать кабели датчиков температуры не параллельно кабелям питания, а иначе.

    P. S. В который раз выскажу своё мнение - люди, делайте открытую систему с твердотопливным котлом. В случае чего он просто будет булькать в открытый расширительный бачок и ничего больше не произойдет.
    Пользуюсь Энергия-ТТ 18кВт уже шестой год, очень доволен. Загружаю полный котёл раз в неделю, подхожу только два раза пошебуршить кочергой между колосниками. Отапливаю 75 м² с высокими потолками.
     
  2. БорисМатроскин
    Регистрация:
    24.05.17
    Сообщения:
    687
    Благодарности:
    197

    БорисМатроскин

    Живу здесь

    БорисМатроскин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.17
    Сообщения:
    687
    Благодарности:
    197
    По-моему нельзя прокладывать слаботочку в месте с высоким напряжением. так как получаем наведенные помехи на блок управления. Сужу чисто по своей специальности в автомобиле всё реализовано именно так. когда завод натупит в прокладке проводки сразу же выходит предписание по переделке проводки. Чтобы отделить или экранировать место где они соприкасаются. это мое субъективное мнение.
     
  3. V757V
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    632

    V757V

    Живу здесь

    V757V

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    632
    Адрес:
    Москва
    С одной стороны так. А с другой стороны - это явный "баг" программного обеспечения контроллера, если "отваливается температурный датчик" или зависает программа, то должен происходить полный стоп. По-хорошему, надо писать производителю контроллера.
     
  4. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.577
    Благодарности:
    11.692

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.577
    Благодарности:
    11.692
    Адрес:
    Мытищи
    С открытой СО согласен. С датчиками непонятный баг. У меня провода на БКН лежат в одном кабельканале. Питание на нагрев, питание двух насосов и датчик Т БКН от контроллера котла. Пока никаких ппоблем не выявлено. Но надо будет отнестись в нему повнимательнее, спасибо за предупреждение. Возможно только совсем низкочастотная составляющая так влияет на провод датчика. Или где-то индуктивность возникает.
     
  5. Romann77
    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.229

    Romann77

    Живу здесь

    Romann77

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.229
    Адрес:
    Рубцовск
    Удлинял и прокладывал отдельно давно еще и витой парой тоже, замирает температура на этих датчиках, нельзя их удлинять.
     
  6. alarin
    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.581
    Благодарности:
    3.738

    alarin

    Живу здесь

    alarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.581
    Благодарности:
    3.738
    Адрес:
    Казахстан, Алма-Ата
    А датчики у нас кто? Термопара, терморезистор, резистор сопротивления или интегральный, на базе ЛМ 350? Или не 350, уже не помню, а ЛМ 35, вот...
     
  7. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.564
    Благодарности:
    10.875

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.564
    Благодарности:
    10.875
    Адрес:
    Тольятти
    Датчик DS18B20 по экономному двухпроводному подключению.
     
  8. georgnsk
    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.064
    Благодарности:
    899

    georgnsk

    Живу здесь

    georgnsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.064
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Новосибирск
    Как посмотрю, рисковые люди в этой теме собрались... DS18B20 для применения в установках связанных с жизнеобеспечением НЕ предназначены из-за ускоренного старения при температурах выше комнатной, а в двухпроводном включении их использовать это вообще моветон! :no:
     
  9. alarin
    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.581
    Благодарности:
    3.738

    alarin

    Живу здесь

    alarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.581
    Благодарности:
    3.738
    Адрес:
    Казахстан, Алма-Ата
    А, значит на ЛМ 35, она в Даллас интегрирована. Так вот, даллас не рассчитан работать на линию от слова совсем. Нужен приемопередатчик, такие есть в виде мелкосхем, которые можно наковырять в битых модемах. Можно и на драйверах портов сделать, типа SP202. Драйверы линии не помню, чего то там 31 и 32. Найду у себя в хранилище скину, если кому будет интересно. Без этих устройств даже не думайте даллас вешать на длинную линию...
     
  10. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.564
    Благодарности:
    10.875

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.564
    Благодарности:
    10.875
    Адрес:
    Тольятти
    У меня самоделка на Arduino управляет подмесом через трехходовый клапан.
    Измеряет температуру на улице, дома в четырех точках и температуру подачи.

    Все линии - хорошая неэкранированная медная витая пара, длина до 15 метров. Прокладка параллельно силовым линиям, подключение DS18B20 трехпроводное. Использую две пары.

    Делаю погодозависимый контроллер тёплого пола
    upload_2020-10-28_14-11-47.png
     
  11. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.247
    Благодарности:
    1.854

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.247
    Благодарности:
    1.854
    Адрес:
    Уфа
    Загадка- почему термисторы не используются. Никаких проблем.
     
  12. alarin
    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.581
    Благодарности:
    3.738

    alarin

    Живу здесь

    alarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.581
    Благодарности:
    3.738
    Адрес:
    Казахстан, Алма-Ата
    Без исполнительного устройства, чтобы подцепить термистор к АЦП контроллера ИОН нужен. На длинной линии получатся те же яйца только в профиль. С исполнительным устройством, т е тем, которое что то делает по сигнала с ДТ, но работу которого контролирует контроллер действительно никаких проблем.
    Загадка - почему контроллеры заводские идут без драйверов линии.
     
  13. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.247
    Благодарности:
    1.854

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.247
    Благодарности:
    1.854
    Адрес:
    Уфа
    Не требуется ничего, кроме одного сопротивления. Сопротивление датчика 10 кОм, а линии? Всегда можно делать поправку по факту.
     
  14. alarin
    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.581
    Благодарности:
    3.738

    alarin

    Живу здесь

    alarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.581
    Благодарности:
    3.738
    Адрес:
    Казахстан, Алма-Ата
    На линии и емкость и индуктивность, да и наводки сетевые. Просто сопротивление не спасет, особенно если сигнал с датчика маленький или цифровой...
     
  15. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.247
    Благодарности:
    1.854

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.247
    Благодарности:
    1.854
    Адрес:
    Уфа
    Вы бы слегка ознакомились с вопросом, а потом удивляли народ познаниями. Сопротивление нужно для моста. А опорное напряжение в контроллере уже есть- для бытового применения точности с головой.