Схема СО с теплоаккумулятором и электрокотлом с ночным тарифом

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем alexandr_msk, 01.11.17.

  1. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913
    Адрес:
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/18126927/ можно почитать в этой теме.
     
  2. bobbik
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2

    bobbik

    Участник

    bobbik

    Участник

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    @Roaroma, с этим согласен, а как включать котел в обход ТА при его разрядке до 23:00, я видел решение в термостате в верхней точке ТА (теплоноситель остыл, термостат подал сигнал ЭК включить котел.
     
  3. bobbik
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2

    bobbik

    Участник

    bobbik

    Участник

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.326
    Благодарности:
    23.039

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.326
    Благодарности:
    23.039
    Адрес:
    Калуга
    @bobbik, таймер замутить)?
     
  5. pav256
    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    46

    pav256

    Живу здесь

    pav256

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    46
    В существующий вывод ТА ввинчиваем стандартный Т-образный тройник (верхняя перекладина Т). Под 90гр в тройник подсоединяем требуемую водяную магистраль (ножка Т). В прямом направлении через тройник (верхняя перекладина Т), внутрь ТА ввинчиваем стандартную гильзу нужной длины (везде продаются, в том числе на али длиной до 20см) и диаметра. Гильза должна быть длиннее чем тройник (верхняя перекладина Т). В гильзу на термопасту засовываем датчик температуры. Измеряем температуру воды ВНУТРИ ТА! Лучше поставить два датчика температуры: снизу и сверху.
     
  6. bobbik
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2

    bobbik

    Участник

    bobbik

    Участник

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
  7. pav256
    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    46

    pav256

    Живу здесь

    pav256

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    46
    Выложили на ютуб ролик, посвященный локальной настройки платы power. Данная плата нас очень выручила на начальных этапах построения системы. Подключив к ней простейший китайский терморегулятор мы получили функцию поддержание тепловой мощности котла, совмещенную с двухступенчатым реле разгрузки (РР). РР позволяет не беспокоится о "домашнем" использовании всех трех фаз при отоплении от ЭК в условиях ограничения мощности (в нашем случае 15кВт).
     
  8. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.850
    Благодарности:
    1.260

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.850
    Благодарности:
    1.260
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Эти продованы как шныри везде пролазят и стараются впихнуть свое дитя всем и всякому. И наделяют его сверхестественными силами. Так вы заведите тему типа очевидное невероятное и там парьте себе подобным мозги. Когда будут жесткие ограничения по мощности по фазам может и будет смысл вашем устройстве но в любом случае с вашим устройством выделенная мощность должна быть намного больше чем мощность котла иначе и переключать будет не че. Например на 15 кВт вводе что будет пререключать ваше устройство с 15квт котлом ? Про других не скажу, а у меня поле 23 -00 самая большая мощность на сеть может киловат 20 или 25 хотя выделено 15. Позже естественно потребление сокращается, кто то уже спать лег и котел уже ТП нагрел. и к утру она минимальная но благо счетчики пока не видят часовую мощность, а только итого. В итоге сумма израсходованных киловатт чуть меньше выделенных. .
     
  9. СтройкаНавсегда
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    483

    СтройкаНавсегда

    Живу здесь

    СтройкаНавсегда

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    483
    Адрес:
    Москва
    Современные счетчики точно определяют моментальное потребление и могут передавать данные в аскуэ поставляющей организации. если у вас в энергосбыте еще это не реализовано то скоро сделают - дорожная карта развития электросетей это предусматривает - наряду с повсеместной установкой "умных счетчиков". проблема у большинства в другом - в 23 часа на вводе нет 220 и 380, а сильно меньше, и теплогенераторы не выдают плановой мощности
     
  10. СтройкаНавсегда
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    483

    СтройкаНавсегда

    Живу здесь

    СтройкаНавсегда

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    483
    Адрес:
    Москва
    На али обычный термостат программируемый с выводом 220, и с пределом 60 град купите, и трехходовой с сервоприводом от 220 клапан. - просто делаете из этих двух вещей байпас мимо ТА, ЭК включится, контура отопления забирают сколько нужно, байпас откроется если температура вверху ТА упадет например до 40 или другой установки. это позволит не греть ТА 7-23 а только контура, если ТА остынет
     
  11. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.850
    Благодарности:
    1.260

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.850
    Благодарности:
    1.260
    Адрес:
    Нижний Тагил
    С напряжением у нас в поселке проблем нет, в сети стабильно 235-238 вольт
    P1010019.JPG ,кому надо больше 15кВт сделать это хлопотно но можно если нужно так что и с этим проблем нет.
     
  12. pav256
    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    46

    pav256

    Живу здесь

    pav256

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    46
    Точно, а судя по фото, они еще и под работяг маскируются.

    Ограничения по мощности уже есть практически везде. В местах не постоянного проживания эти ограничения могут быть и меньше 15кВт! В принципе можно попытаться увеличить выделенные 15кВт (не бесплатно, конечно), но не факт что Вам эту мощность дадут, т. к. её может просто не быть. Никто не будет ради одного клиента устанавливать новый высоковольтный тр-р.

    К сожалению, Вы даже не пытаетесь понять суть реализованных алгоритмов, да что там алгоритмов, принципа работы системы. Попробую кратко еще раз, лично для Вас, изложить основной принцип работы платы power. Основная идея заключается в перераспределении или снижении мощности котла (отключение/переключение ТЭНов) при повышении мощности общедомовых потребителей таким образом, чтобы их СУММАРНАЯ мощность не превышала 15кВт. Расчет сделан на то, что общедомовые потребители расходуют в интеграле немного, а вот пиковая мощность может быть высокой! Например, на фазе А включены два ТЭНа 3+2кВт. Если на этой фазе включить чайник 1,5кВт, то система переключит ТЭН 2кВт на другую фазу, конечно, если там есть "свободная" мощность. При отсутствии "свободной" мощности ТЭН 2кВт просто будет выключен (котел снизит свою мощность), до того момента когда на одной из фаз опять не появится "свободная" мощность >2кВт. Если чайник мощностью 2,5кВт, то система переключит ТЭН 3кВт. Если чайник мощностью 4,0кВт, то система переключит оба ТЭНа 2+3кВт.
    Очевидно, что максимальная потребляемая мощность дом+котел не может быть больше 15кВт. Но котел может регулировать свою мощность подбирая (дополняя) мощность общедомовых потребителей (по разным фазам) до СУММЫ в 15кВт.

    Вам повезло, у Вас отсутствует ограничение мощности. Везде ограничение мощности реализуют установкой на входе по каждой фазе автомата на 25А (как раз получается 5кВт * 3 = 15кВт). Очевидно, что при этом ограничивается именно пиковая мощность (с учетом скорости срабатывания автомата). При таком раскладе Вряд ли удастся включить котел мощностью 20 и более кВт.
     
  13. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.850
    Благодарности:
    1.260

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.850
    Благодарности:
    1.260
    Адрес:
    Нижний Тагил
    да я уже на пенсии вышел по первой сетке

    У нас в поселок не маленький есть електрослужба с техникой и проблем с электричеством пока не наблюдается.

    А что тут понимать. Один предприимчивый чел пытается втюхать то что практически никому не нужно. Чем проще тем лучше работает, а эти всякие навороты не лучший вариант. Ставить котел меньшей мощности не позволяет площадь дома. Мощный котел работает на полную мощность только при пуске в 23-00 к утру же работает на минималке. Прошлой зимой за ночной тариф никогда не пережигал 120 киловатт в сутки. Меньший котел не накопит должное католичества тепла.

    а я и не ставлю 20. А на будущее собираюсь сократить потреблении электроэнергии запуском котла ТТ. За прошлый сезон за электричество суммарно отопление + прочее ушло около 50т. С пуском ТТ должно с экономится половина этой суммы.
     
  14. pav256
    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    46

    pav256

    Живу здесь

    pav256

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    46
    Вам в думу нужно, за всех все решаете, что кому нужно, а что не нужно. Будьте скромнее, решайте хотя бы за себя. Пишите по существу, аргументируйте свою точку зрения, не абстрагируйтесь до общемировых проблем.

    Кто Вам это сказал? Выгляните в окно, прогресс не стоит на месте. Люди уже давно в космос летают, причем не на батуте. Удобство управления, экономичность и эффективность не кажутся мне "всякими наворотами".

    Котел тепло не накапливает, энергию накапливает ТА.
     
  15. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.850
    Благодарности:
    1.260

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.850
    Благодарности:
    1.260
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Разве только в ТА можно накапливать тепло ? Тепло можно еще накапливать в УШП ну или как я в массивном ТП. 10 кубов ТП это примерно как ТА объемом 2-2,5 куба. А не большой ТА у меня для другого дела. В доме два помещения которых ТП не сильно нагревает ввиду периодического их проветривания и в морозы в них не очень комфортно. Это прихожая и гараж. Вот радиаторы этих помещений и будут разряжать ТА .