Электрокотел 12 кВт и таймер. Можно ли так:

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем noragami_tech, 28.10.17.

  1. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я Вас огорчу (или обрадую). Все не просто, а очень просто. На контакты таймера 1 и 2 подаете напряжение. Контакты таймера 4 и 5 соединяете с контактами котла 1 и 3 соответственно.
    Подключение закончено.

    Н-да. Если бы это были не китайцы... Прочел внимательнее паспорт и посмотрел еще раз на контакты. Китайцы намудрили, там разные картинки в паспорте и на самом приборе. Надо проверить, как таки замыкаются контакты 3-4-5 у таймера. Для этого включаете таймер, задаете время, проверяете в рабочем и нерабочем состоянии состояние контактов. Нужны те, которые разомкнуты в нерабочем состоянии, и замкнуты в рабочем. Их соединяете с котлом.
     
  2. Alex469
    Регистрация:
    29.11.16
    Сообщения:
    1.540
    Благодарности:
    1.881

    Alex469

    Живу здесь

    Alex469

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.16
    Сообщения:
    1.540
    Благодарности:
    1.881
    Судя по схемам вам подойдет вариант А. Я немного поправил схему:

    На контакты 1 и 2 подаете 220В, фазу и ноль соответсткенно. Варианта использовать 4 и 5 контакты - два. Первый - оставляем датчик воздуха, тогда контакт 5 подключаем к клемме 1 на колодке подключения датчика воздуха котла, а к клемме 4 подключаем конец провода, который отсоединили от колодки 1.
    Второй вариант - без датчика воздуха, тогда контакт 5 подключаем к клемме 1 на колодке подключения датчика воздуха, а контакт 4 подключаем к клемме 3 на колодке подключения датчика воздуха.
     

    Вложения:

    • таймар схема.jpg
  3. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    У таймера типа А физически отсутствует NC контакт (судя по фото). Так что тут засада.
    Хотя можно программировать таймер "наоборот", котел включен когда на самом деле надо, чтобы был выключен. Проинвертировать, то бишь. Слегка через задницу, конечно, но работать будет.

    Плодить лишние сущности типа промежуточных реле по мне так нуёнафиг.
     
  4. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это не тип таймера, это тип подключения. Их просто может быть несколько.
     
  5. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    Точно, расписали три варианта. Я думал, три модификации таймера.
    Но на фото самого таймера физически нет третьей ножки (выв.3), которая как раз NC. Поэтому я и решил, что они разные.
     
  6. Dimon171
    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    1.880

    Dimon171

    Живу здесь

    Dimon171

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    1.880
    Адрес:
    Шенкурск
    @Dani, т. е., если я правильно понял, ночью (в 23-00) котел включается по таймеру и пашет по ночному тарифу, утром (в 7-00) выключается, а днем, если вдруг температура упала ниже заданной, то включается вновь и работает опять по достижению какой-то заданной (верхней) температуры. Так? Вот интересно, а ночью он у Вас тоже работает по этим заданным температурам или нет?
    Я это к чему - у себя хочу реализовать такую схему: В 23-00 включается эл. котел и лупит всю ночь на полную обогревая помещения и заодно заряжая ТА (примерно на 1 кбм). Далее, утром, в 7-00 он должен выключиться. И помещения будут обогреваться накопленной энергией от ТА. Весьма возможно, что зимой, в хорошие холода, энергии ТА хватит примерно всего на полдня, и вот в этом случае, хотелось бы включить ЭК, чтобы не дать остыть помещениям. Но днем, как раз и хотелось бы включать ЭК уже в зависимости от заданных комнатных температур, а не ориентироваться на зарядку ТА. Можете рассказать, как выполнена и настроена СО у Вас?
     
  7. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    1.599

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    1.599
    Адрес:
    Абакан
    Да, так и настроена как вы описали. Только у меня ТА на 1м3 стоит в гараже, поэтому ЭК включается чтобы поддерживать плюс в гараже. Если вы хотите, можно поставить выносной датчик температуры - любой (на 220В) в любое место и включать пускатель независимо от таймера - параллельно. Т. к. ток потребления у рабочей катушки пускателя небольшой, до 0,5А в момент замыкания, то по идее датчик можно ставить любой, я кстати, рву 0 на питание пускателя, не фазу. За температурой воды следит блок автоматики Зота, датчик воздуха не используется.
    Его цена на авито нового 3-4 т. р.
    У меня примерно такой на 25А, в момент включения - щелчок сильный, потом тишина.
    Отключается тоже со щелчком.
    kontaktory1.jpg
     
    Последнее редактирование: 05.04.18
  8. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.264
    Благодарности:
    7.967

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.264
    Благодарности:
    7.967
    Адрес:
    Москва
    А пускатель то зачем ?
    Контактор с ручным управлением и все .
     
  9. Sergeba
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    972
    Благодарности:
    566

    Sergeba

    Живу здесь

    Sergeba

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    972
    Благодарности:
    566
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    Зачем всё так сложно? Если у Вас Зота, в документации неисправностей на блок управления написано, если есть обрыв провода датчика воды, то нагрев отключается. Т. е. Вам нужно рвать цепь датчика воды таймером с реле и не нужно никаких дополнительных контактеров. Если днём нужно догреть остывающее помещение - ставите в параллель ещё внешний датчик воздуха с реле.
     
  10. NightAngel
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    651
    Благодарности:
    220

    NightAngel

    Живу здесь

    NightAngel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    651
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Благовещенск
    о спасибо!
     
  11. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    1.599

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    1.599
    Адрес:
    Абакан
    Для того, чтобы выключить питание с ТЭН при залипших реле...
     
  12. Sergeba
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    972
    Благодарности:
    566

    Sergeba

    Живу здесь

    Sergeba

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    972
    Благодарности:
    566
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    :ogo: И что, часто залипают?
     
  13. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    1.599

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    1.599
    Адрес:
    Абакан
  14. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.264
    Благодарности:
    7.967

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.264
    Благодарности:
    7.967
    Адрес:
    Москва
    Можно и так конечно.
    Вчера настроил новатек 302
    Программа конфигуратор на компьютере.
    Забиваете нужные программы, переключаете нужный вариант с передней панели таймера.
    Всего можно сконфигурировать 8 программ.
    Бонусом внутри еще реле напряжения.
    индикация включения реле справа светодиодами.
     

    Вложения:

    • CAM00472.jpg
    • Programmiruemyy-taymer-RYEV-302 2018 2.jpg
    • Снимок экрана (10).png
  15. gerbust
    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    152

    gerbust

    Живу здесь

    gerbust

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Ивановская область г. Юрьевец
    Основатель темы подведи итоги пожалуйста, как все таки реализовал у себя вкл/откл. котла по времени ?... чтоб не создавать тему клон, задам здесь свои вопросы, та же самая ситуация Эл. котел Эван Вармос 9 кВт (есть клеммы для подключения насоса и термостата), при подключении насоса от клеммы котла он крутит постоянно, независимо греет котел или он выключен, т. е выключается только автоматом. задача все та же, работа котла и насоса только в определенное время, если мне нужен таймер на 3 фазы и контактор, тогда напишите пожалуйста поподробнее какие именно купить ? на одном сайте нашел терморегулятор с функцией таймера, в описании сказано что можно управлять котлами как и по температуре так и по времени, может мне это надо, так опять же котел выключится а насос продолжит работу или можно будет и насос подключить к этому же таймеру? начитался всего и совсем запутался.