1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Фыркает вода и малый напор

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем aleksandr8181, 31.08.17.

  1. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.169

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.169
    Адрес:
    Орел
    @aleksandr8181, или нормально описывайте как собрана система, или делайте фото и выкладывайте.
    Предварительно (судя по Вашим сообщениям) могу предположить что обратный клапан стоит наверху, а под клапаном идет подсос воздуха после отключения насоса и падения столба воды в трубе. При включении насоса ес-сно воздух вылетает в систему. Но это пока только предположения, информации и точного описания поведения системы не достаточно.
    По ГА - https://www.forumhouse.ru/threads/97019/ в т. ч. и как проверить/подкачать.
    На момент включения насоса в ГА должно оставаться немного воды. Это нужно что бы в кране у Вас не падал напор перед самым включением насоса. Соот-но давление воздуха в ГА должно быть чуть ниже, чем давление ВКЛючения насоса. Обычно озвучиваются цифры или на 10% ниже чем давление включения, или на 0,1-0,2 атм ниже чем давление включения.
     
  2. Lapas
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.895
    Благодарности:
    4.690

    Lapas

    живу на даче

    Lapas

    живу на даче

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.895
    Благодарности:
    4.690
    Адрес:
    Брянск
    Protasevich
    Значит я немного прав?
     
  3. Posmotrimvse
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    98

    Posmotrimvse

    Живу здесь

    Posmotrimvse

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Москва
    Надо найти в паспорте бака параметры и по ним выставить давление воздуха реле. Выпускать воздух из верхней точки, но лучше найти источник воздуха. В нагревательном баке всегда воздух.
    Да, фотографии это хорошо.
     
  4. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.169

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.169
    Адрес:
    Орел
    Правы в самом принципе, но не в конкретных цифрах. Они (цифры) зависят от настроек реле давления. А эти настройки не запрещено изменять самостоятельно в соответствии со своими "хотелками". Простой пример - в системе стоит водоочистка и для неё требуется давление более 3 атм. Перенастроили реле на: включение - 3,5, отключение - 4,5, а в ГА оставили указанные 1,3-1,5 атм, и скорее всего в ближайшее время будем менять порванную мембрану.
     
  5. aleksandr8181
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    1.268
    Благодарности:
    127

    aleksandr8181

    Живу здесь

    aleksandr8181

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    1.268
    Благодарности:
    127
    @Protasevich, у меня в низу в скважине насос, к нему прикручен клапан, дальше пнд идет в кессон, оттуда в подвал. Там гидробак стоит отдельно и на стене реле давления. Ну стандартная система.
     
  6. Lapas
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.895
    Благодарности:
    4.690

    Lapas

    живу на даче

    Lapas

    живу на даче

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.895
    Благодарности:
    4.690
    Адрес:
    Брянск
    Так я и писал-как ставил себе, естественно прочитав параметры реле, по изучал форум и Ок-работает 4 года без проблем.

     
  7. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.169

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.169
    Адрес:
    Орел
    Если всё именно так, как описываете, то возможные причины появления воздуха:
    Из самой скважины - или падение уровня и подсос насосом (здесь поможет или установка насоса ниже, или ограничение его производительности), или большое содержание воздуха/газов в воде (здесь поможет установка воздухоотводчика).
    Из системы - из-за поврежденной мембраны ГА. Здесь уже проверять ГА на исправность. Более сложный и маловероятный вариант - что-то выделяет газ в системе из-за химических/электрохимических процессов.
     
  8. aleksandr8181
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    1.268
    Благодарности:
    127

    aleksandr8181

    Живу здесь

    aleksandr8181

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    1.268
    Благодарности:
    127
    @Protasevich, сорри, что долго не отвечал. Я так понимаю, что если бы была повреждена мембрана в ГА, то он был бы полон воды, и внутри груши и снаружи, но кстати говоря груша очень старая, мне ее отдали, не знаю сколько ей, но много. К слову..., может груша от возраста стать менее эластичной и хуже растягиваться? А то кажется, что часто насос включается.
     
  9. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.169

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.169
    Адрес:
    Орел
    Теоретически допускаю, что может быть повреждение мембраны и при этом вода в пространство между бакам и мембраной не попадает, а воздух выходит. Практически же - все равно вода должна попасть в это пространство.
    Растяжимость и эластичность мембраны не при чем, она и не должна в нормальных условиях растягиваться, это не воздушный шарик. Она по идее работает как поршень, т. е. сжимается и распрямляется до своих нормальных размеров. Если она начинает растягиваться сверх своих размеров, то следует разрыв.
     
  10. aleksandr8181
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    1.268
    Благодарности:
    127

    aleksandr8181

    Живу здесь

    aleksandr8181

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    1.268
    Благодарности:
    127
    @Protasevich, я думал, что может она наоборот задубела и стала хуже растягиваться.
     
  11. оптон
    Регистрация:
    22.10.17
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    105

    оптон

    чайник

    оптон

    чайник

    Регистрация:
    22.10.17
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    москва
    Смотрите обратный клапан в системе, это который не дает воде слиться обратно в скважину. Разобрать, или грязь попала, или еще что-то, или прижимная пружина хреновая. Вода стекает обратно и насос качая сдавливает воздух в пустоте без воды, вот и плюётся, и давление не айс.
    Вам, когда исправите обратный клапан, надо сделать такую операцию: спустить воздух в гидроаккумуляторе и включить насос в работу. Далее закачать воздух автонасосом в гидроаккумулятор и всё.
     
    Последнее редактирование модератором: 29.10.17