1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не правильно сделал пароизоляцию

Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем ludmini, 26.07.17.

  1. ludmini
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    18

    ludmini

    Участник

    ludmini

    Участник

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Россия
    Не правильно сделал пароизоляцию
    Помогите исправить ошибки. При утеплении чердачного перекрытия пароизоляция была подшита не снизу, а положена между лагами, на нее 150 мм минваты и укрыта паропраницаемым изоспаном. Весной потекла вода с потолка!(Минвата и лаги были насквозь сырые. чистовой потолок в доме уже сделан и разбирать нет возможности (все красиво да и дорого) Помогите! как решить данную проблему? Может пенопласт между лаг? спс
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    554
    Благодарности:
    222

    ТехноНИКОЛЬ-ТС

      Представитель компании

    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    554
    Благодарности:
    222
    Адрес:
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    @ludmini, какая пароизоляционная пленка применялась и какая ветрозащита. Проклейка пароизоляции проводилась? Какой город? При такой схеме как вы описали, вата должна быть сухой.
     
  3. Денис_Орлов
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    1.715
    Благодарности:
    1.584

    Денис_Орлов

    пилю-строгаю-наплавляю

    Денис_Орлов

    пилю-строгаю-наплавляю

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    1.715
    Благодарности:
    1.584
    Адрес:
    Тольятти
    Вата может и будет сухой. А балки сгниют. Кроме как разобрать потолок и сделать всё правильно других вариантов нет.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  4. ludmini
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    18

    ludmini

    Участник

    ludmini

    Участник

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Россия
    Город Екатеринбург, пароизоляция и ветрозащита изоспан, марки не помню (пароизоляция серенькая, ветрозащита беленькая) пароизоляция между лаг во всю длинну, там и проклеивать нечего было.
     
  5. Денис_Орлов
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    1.715
    Благодарности:
    1.584

    Денис_Орлов

    пилю-строгаю-наплавляю

    Денис_Орлов

    пилю-строгаю-наплавляю

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    1.715
    Благодарности:
    1.584
    Адрес:
    Тольятти
    Было чего. Но если бы проклеили - стало бы ненамного лучше, пар конденсировался бы на пароизоляции только в пространстве рядом с лагами и над ними. А так через непроклеенные стыки он проникает ещё и выше, возможно и в утеплитель.
     
  6. BossD
    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    400

    BossD

    Хочу Всё Знать

    BossD

    Хочу Всё Знать

    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    400
    Адрес:
    Ленинград-город герой
    Посмотрите на сайте нтв записи Дачный ответ. Там неоднократно показывают, как делают пирог крыши при уже установленной кровли. Думаю, поможет
     
  7. Денис_Орлов
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    1.715
    Благодарности:
    1.584

    Денис_Орлов

    пилю-строгаю-наплавляю

    Денис_Орлов

    пилю-строгаю-наплавляю

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    1.715
    Благодарности:
    1.584
    Адрес:
    Тольятти
    Это совсем другая ситуация. Одно дело со стороны помещения паропроницаемым материалом стропила обернуть, а пароизоляцию сделать правильно, и совсем другое - обернуть пароизоляцией с холодной стороны. Не путайте человека. В этой ситуации только разбирать потолок.
     
  8. BossD
    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    400

    BossD

    Хочу Всё Знать

    BossD

    Хочу Всё Знать

    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    400
    Адрес:
    Ленинград-город герой
    Человек не будет разбирать крышу однозначно. Делается в данном случае так. Гидроизоляция натягивается между стропилами с внутренней стороны крыши и крепится рейками вдоль стропил, к брусочкам обрешетки, которые набиты на стропила. Т. о. стропила не оборачиваются гидроизоляцией и гидроизоляция будет плотно прилегать к стропилам. Ну а дальше, как надо, кледем утеплитель и пароизоляцию. Это лучший вариант
     
    Последнее редактирование: 28.07.17
  9. Денис_Орлов
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    1.715
    Благодарности:
    1.584

    Денис_Орлов

    пилю-строгаю-наплавляю

    Денис_Орлов

    пилю-строгаю-наплавляю

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    1.715
    Благодарности:
    1.584
    Адрес:
    Тольятти
    Читайте внимательно, речь о чердачном перекрытии.
     
  10. Денис_Орлов
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    1.715
    Благодарности:
    1.584

    Денис_Орлов

    пилю-строгаю-наплавляю

    Денис_Орлов

    пилю-строгаю-наплавляю

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    1.715
    Благодарности:
    1.584
    Адрес:
    Тольятти
    В этом случае без разбора потолка можно только убрать утеплитель и пароизоляцию, натянуть и проклеить пароизоляцию поверх балок и положить сверху утеплитель. Но будет очень сложно и возможно совсем не получится замкнуть контуры пароизоляции и утепления в районе стен, всё зависит от конструкции перекрытия и стропильной системы.
     
  11. BossD
    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    400

    BossD

    Хочу Всё Знать

    BossD

    Хочу Всё Знать

    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    400
    Адрес:
    Ленинград-город герой
    Точно, это же про перекрытие. Не пойму, как может течь потолок, если крыша есть? А так то прально, как сказали в последнем сообщении. Вскрывать со стороны чердака и вперед.
     
  12. ludmini
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    18

    ludmini

    Участник

    ludmini

    Участник

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Россия
    Т. е. можно поверх лаг положить норм пароизоляцию, зашить (к примеру ОСП) и сверху утеплитель? Поможет? не будет под пирогом влага скапливаться?
     
  13. Денис_Орлов
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    1.715
    Благодарности:
    1.584

    Денис_Орлов

    пилю-строгаю-наплавляю

    Денис_Орлов

    пилю-строгаю-наплавляю

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    1.715
    Благодарности:
    1.584
    Адрес:
    Тольятти
    Не будет. Вместо осп лучше доски с промежутками. И очень тщательно проклеить пароизоляцию, не знаю только как состыковать её со стеной. По сути вы просто заведёте свои балки внутрь тёплого контура.
     
  14. ludmini
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    18

    ludmini

    Участник

    ludmini

    Участник

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Россия
    Спасибо, буду пробовать переделывать
     
  15. Скала777
    Регистрация:
    27.12.16
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    35

    Скала777

    Живу здесь

    Скала777

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.16
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    35
    Полностью согласен! вата должна быть сухой. даже проклейка вряд ли на что то повлияет. Схема правильная. Странно(