Хочу рассказать об особенностях эксплуатации данного контроллера, в интернете информации по нему мало.
Ставится в некоторые модели ТН местных производителей, можно и отдельно купить.
Разработан достаточно качественно, по всем входам стоит защита.
Внутри 8-битный микроконтроллер STM8S207, плюс микроконтроллер компьютерной сети 10/100Mb.
Датчики температуры подключаются только цифровые (DS18B20) с погрешностью 0.5°С - 7 внутри ТН и 3 снаружи - температура улицы, комнаты, бойлера.
Импульсные входы для электросчетчика и датчиков протока (вихревые SIKA или Huba).
Аналоговое управление компрессором (частотником).
Управление ЭРВ.
Проводный пульт управления подключается параллельно датчику температуры комнаты - можно вынести вместе с датчиком куда-нить далеко по одному проводу.
Посмотреть вложение 5005025 Посмотреть вложение 5005211 Посмотреть вложение 5005212 Посмотреть вложение 5005210
Управление компрессором не смотря на то, что выход аналоговый (0..10V) происходит в две ступени - стандартная скорость и повышенная скорость (их можно настроить любые).
Повышенная скорость включается через 1 час, если не достигли нужной температуры и не было никакой ошибки, например превышения температуры нагнетания.
Есть еще одна скорость - пониженная, для нагрева бойлера.
Насос контура отопления включается периодически раз в 2 минуты для замера температуры.
Датчики температуры опрашиваются постоянно без пауз, поэтому будет присутствовать небольшое завышение температуры из-за саморазогрева, особенно у наружных датчиков.
Если к "железной части" контроллера пока вопросов нет, то к программной их много есть у меня.
Контроллером в принципе можно управлять через интернет, но тут есть небольшая загвоздка - это платно, и сейчас стоит 2750 руб. в год.
Так же в эту плату входит просмотр графиков за прошедший период. В принципе, на короткий срок график можно открыть непосредственно с контроллера в локальной сети, но реально это неработоспособно.
Если есть выделенный IP адрес, то можно подключиться напрямую к контроллеру.
Программа управления и настройки контроллера написана на Microsoft. NET и работает только под Windows, компьютер нужен достаточно мощный (у меня на ноуте памяти не много и она работает очень медленно, а графики частенько с ошибкой вываливаются).
Посмотреть вложение 5005358
Есть работа по расписанию, которое настраивается по дням недели.
Можно настроить 3 изменения режима в день.
Режимов всего 7. Их названия почему-то изменить нельзя.
Шаблонов нет. То есть, если приехали гости или отпуск - нужно перенастраивать каждый день и потом обратно.
Посмотреть вложение 5005978
Посмотреть вложение 5005996
В настройках есть некий параметр "компенсация теплопотерь / погозависимости".
Что это значит и как работает в инструкции не описано.
Есть приложения для iPhone и Android.
Через них управлять можно только при оплате годовой подписки.
Под Android программа очень сырая - работает в портретном режиме и может только менять текущую температуру и режим (стандартный / расписание / эко / выкл).
По этому, у кого нет iPhone - нервно курят в сторонке...
Особенно удивляет отсутствие отображения в программе счетчиков электричества и тепла.
Есть только счетчик отработанных часов.
Вполне возможно, что это и не получится сделать в рамках данного железа, хотя на плате как минимум стоят часы M41T56 c 56 байтами энергонезависимой памяти.
То есть, сейчас в программе показываются только моментальные значения мощностей.
С другой стороны, основную функцию управления ТН контроллер пока выполняет хорошо.