    Вопрос: Напряжение - Ток - Сечение?
    И так, мы имеем:

    - Кабель до щитка 4 мм / медь
    - Автоматический выключатель на 32А
    - Стабилизатор 9000 В·А / 6300 Вт

    Нагрузка ~ 6 кВт, напряжение проседает до 145 В, на стабилизаторе отображается Ток 42А, дальше вырубается по перегрузке стабилизатор или же вышивает автомат на 32А.

    Считаем автомат идёт с запасом по нагрузке 42 / 32 = ~ 30%.

    =

    Теперь вопросы:

    Допустимая нагрузка на кабель по таблице 4 мм при 220 В = 38A = 8.3 кВт.
    Я могу поставить стабилизатор 15000 В·А / 10500 Вт и автомат 50A при текущем кабеле?
    Просто если посчитаем по максимуму при проседании до 140 В x 50A + 30% = от 7 до 9 кВт.

    Влияет ли сила тока на сечение кабеля, а именно при проседающим напряжении?
    От 125 В до 200 В допустим.

    =

    Просто по логике пример при напряжении в 180 В, чтобы получить тоже потреблении в 6 кВт, мы используем ток 33А, а при 150 В = 40А.
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Для расчёта просадок напряжения нужно знать ещё один параметр: длину кабеля. В Вашем посте этого параметра нет.

    Да, для длинных линий сечение провода необходимо делать значительно больше, чем требуется по нормативам пожарной безопасности. Иногда в разы больше.

    Второй вопрос: напряжение в начале вашего кабеля Вы меряли под нагрузкой? Возможно, подсадка за пределами вашего электрохозяйства?
     
  3. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.660
    Благодарности:
    6.707

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.660
    Благодарности:
    6.707
    Адрес:
    Россия
    Нет. Для кабеля напряжение в сети не имеет значения, его нагрев определяется силой тока и именно она ограничивает допустимую мощность. Кстати, 38 ампер для 4 квадратов - это уж слишком оптимистично, по таблице 1.3.4. ПУЭ на двухжильный провод 4 квадрата не более 32А

    Да. При использовании стабилизатора или какой-либо стабилизированной техники типа некоторых моделей сварочных инверторов стабильная выходная мощность на выходе при просадках в сети достигается пропорциональным ростом тока на входе. Соответственно при одной и той же мощности на выходе нужно тем толще кабель, чем сильнее просадка. При 110 вольтах в сети сила тока удвоится по сравнению с 220 вольтами.
     
  4. BelarusOK
    Регистрация:
    01.12.16
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    41

    BelarusOK

    Живу здесь

    BelarusOK

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.16
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Санкт-Петербург ≈ Агалатово
    А сделал я так, к дому подходит кабель СИП-7, который держит до 20 кВт, его подключил сразу к стабилизатору 15000 В·А / 10500 Вт (уличный - 30 + 40), погрешность 3%, выставил на выходе 225, получаем 218-232, дальше от него входит в дом кабель 4 мм / медь и стоит основной автомат на 32А, а дальше уже 8 линий 2.5 мм по 16A, итого имеем при худшем раскладе на входе 125 В = 9 кВт и постоянном выходе 32А x 1.15 x 220 = не более 8 кВт. :cool:
     

    Вложения:

    • СИП-7.jpg
  5. BelarusOK
    Регистрация:
    01.12.16
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    41

    BelarusOK

    Живу здесь

    BelarusOK

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.16
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Санкт-Петербург ≈ Агалатово
    А сделал я так, к дому подходит кабель СИП-7, который держит до 20 кВт, его подключил сразу к стабилизатору 15000 В·А / 10500 Вт (уличный - 30 + 40), погрешность 3%, выставил на выходе 225, получаем 218-232, дальше от него входит в дом кабель 4 мм / медь и стоит основной автомат на 32А, а дальше уже 8 линий 2.5 мм по 16A, итого имеем при худшем раскладе на входе 125 В = 9 кВт и постоянном выходе 32А x 1.15 x 220 = не более 8 кВт. :cool:
     
  6. BelarusOK
    Регистрация:
    01.12.16
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    41

    BelarusOK

    Живу здесь

    BelarusOK

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.16
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Санкт-Петербург ≈ Агалатово
    Кстати стоит ещё инверторная система бесперебойного питания MUST EP 4048, она как раз пропускает через себя транзитом не более 30А.
     
  7. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.660
    Благодарности:
    6.707

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.660
    Благодарности:
    6.707
    Адрес:
    Россия
    Я бы порекомендовал при автомате С32 поменять кабель на 6 квадрат. обратите внимание, что допустимые токи для проводов и кабелей указаны:
    1. в предположении, что жилы кабеля имеют нормативное сечение и сделаны из соответствующей стандарту меди, с чем сейчас большие проблемы
    2. температура жил достигает +70 градусов по Цельсию. Что несколько неприятно иметь у себя в доме, особенно с учетом неизвестности реального качества изоляции.

    Групповые линии у вас кстати защищены надежно, С16 на 2.5 квадрата - это правильный выбор

    Вопрос - а УЗО у вас есть?
     
  8. BelarusOK
    Регистрация:
    01.12.16
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    41

    BelarusOK

    Живу здесь

    BelarusOK

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.16
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Санкт-Петербург ≈ Агалатово
    УЗО убрали когда ставили инверторную систему с АКБ, оно его постоянно вырубало (возможно что ноль в обход пустили), по всему дому разведено заземление (даже на освещение), месяца 3 назад был вбит медный 9 метровый штырь - готовый комплект http://z6m.ru/#3-3, сопротивление не замерялось.

    Я бы с радостью протянуть такой кабель, но дом каркасно-щитовой и кабель в 4 кв уже запрятан, а тянуть новый это всё на виду и вокруг всего дома порядка 30-40 метров.

    Дам и к тому же максимальная нагрузка бывает редко в 10% случаев и не более 5-15 минут, обычно 1-5 кВт рабочая.
     
  9. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.660
    Благодарности:
    6.707

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.660
    Благодарности:
    6.707
    Адрес:
    Россия
    Без УЗО ваше заземление никоим образом вам не поможет, поскольку ток замыкания на землю в системе ТТ слишком низкий при любых раскладах, и если автомат все-таки и сработает, то нескоро. В то время как сработать защита должна за 0.4 сек.

    Смотрите: допустим ваше заземление 6Ом, заземление КТП и повторок 4Ом. Суммарно 10Ом. Короткое замыкание на землю, ток будет всего 220/10=22 ампера, автомат С16 очухается не скоро, может через час. Когда уже все сгорит. Вот такие дела.

    В таком случае замените автомат на С25. Поскольку сейчас ваш кабель фактически без защиты.
     
  10. BelarusOK
    Регистрация:
    01.12.16
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    41

    BelarusOK

    Живу здесь

    BelarusOK

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.16
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Санкт-Петербург ≈ Агалатово
    Я думаю вернуть УЗО, но не понимаю как оно будет работать при инверторной системе, ведь при пропадании электричества автоматически включаются АКБ, я уже пробовал подключать различными способами и на ввод, оно его вырубает... Гляньте фотку, землю через автомат это я уже подключил :)] Снизу стоит bypass.
     

    Вложения:

    • IMG_5451.JPG
  11. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.660
    Благодарности:
    6.707

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.660
    Благодарности:
    6.707
    Адрес:
    Россия
    На фрагменте щита с неснятой крышкой я не вижу, где и как у вас подключена "земля", каким образом скоммутировано подключение инвертора. Складывается впечатление, что заземлен один вывод инвертора уже после УЗО.

    Для подключения резервного питания необходимо применить реверсивный рубильник, который переключает оба провода сети. Колхоз из изуродованного двухполюсного АВ - это глупая и опасная затея.
     