1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24

ИЦ раздела Электрика

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем zark, 04.11.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    ИЦ раздела Электрика
    Классификация автоматических выключателей:

    1. По роду тока главной цепи:
    - постоянного тока;
    - переменного тока;
    - постоянного и переменного тока.

    2. Номинальные токи для главных цепей выключателя выбирают из ряда: 6,3; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1 000; 1 600; 2 500; 4 000; 6 300 А. Дополнительно могут выпускаться выключатели на номинальные токи главных цепей выключателей: 1 500; 3 000; 3 200 А.

    2. По конструкции:
    - воздушный автоматический выключатель от 800 А до 6 300 А;
    - выключатель в литом корпусе от 10 А до 2500 А;
    - модульные автоматические выключатели от 0,5 А до 125 А.

    3. По числу полюсов главной цепи:
    - однополюсные;
    - двухполюсные;
    - трехполюсные;
    - четырёхполюсные.

    4. По наличию токоограничения:
    - токоограничивающие;
    - нетокоограничивающие.

    5. По видам расцепителей:
    - с тепловым расцепителем;
    - с максимальным расцепителем тока;
    - с независимым расцепителем;
    - с минимальным или нулевым расцепителем напряжения.

    6. По характеристике выдержки времени максимальных расцепителей тока: - без выдержки времени;
    -с выдержкой времени, независимой от тока;
    -с выдержкой времени, обратно зависимой от тока;
    - с сочетанием указанных характеристик.

    7. По наличию свободных контактов («блок-контактов» для вторичных цепей): с контактами; без контактов.

    8. По способу присоединения внешних проводников:
    - с задним присоединением;
    - с передним присоединением;
    - с комбинированным присоединением (верхние зажимы с задним присоединением, а нижние — с передним присоединением или наоборот);
    - с универсальным присоединением (передним и задним).

    9. По виду привода:
    - с ручным;
    - с двигательным;
    - с пружинным.

    10. По наличию и степени защиты выключателя от воздействия окружающей среды и от соприкосновения с находящимися под напряжением частями выключателя и его движущимися частями, расположенными внутри оболочки.
     
  2. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Фото модульных автоматических выключателей:
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
     
    Последнее редактирование: 05.11.13
  3. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Общие рекомендации по подбору автоматических выключателей:

    Без объяснений, обоснований и обсуждений, чисто для информации тем, кто хочет жить:
    Провод (медь) - Автомат - Мощность
    1.5мм2 - 6А - 1.3кВт
    1.5мм2 - 10А - 2.2кВт
    2.5мм2 - 13А - 2.9кВт
    2.5мм2 - 16А - 3.5кВт
    4.0мм2 - 25А - 5.5кВт
    6.0мм2 - 32А - 7.0кВт
    10.0мм2 - 40А - 8.8кВт
    10.0мм2 - 50А - 11.0кВт
    16.0мм2 - 63А - 13.9кВт
    25.0мм2 - 80А - 17.6кВт
    Для алюминия - сечение на ступень больше (медь 10.0мм2 - алюминий 16.0мм2).
    Допустимое максимальное значение ампер автомата защиты указано на розетках, патронах, выключателях - независимо от того, что в них включено и включено ли вообще!
     
  4. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Время-токовые характеристики автоматических выключателей с наиболее часто применяющимися типами мгновенных (электромагнитных) расцепителей: B, C и D.
    1. Взято из одного из альбомов нашего уважаемого консультанта Avs7153:
    [​IMG]

    2. Предоставлено нашим уважаемым консультантом ДмитрийМ:

    [​IMG]
    [​IMG]
     
    Последнее редактирование: 05.11.13
  5. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    910

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    910
    Адрес:
    Украина
    Различия между ВДТ (УЗО) и АВДТ

    АВ - это, как правило, механический автоматический коммутационный аппарат, предназначенный для отключения линии в которой возникло одно или оба условия:
    - произошло короткое замыкание;
    - ток в линии длительно превышает номинальный ток АВ.
    УЗО (ВДТ) - это, как правило, механический автоматический коммутационный аппарат, предназначенный для отключения линии, в которой возникла утечка тока (например, пробой питающего провода на корпус прибора).
    АВДТ - это, как правило, электронно-механический автоматический коммутационный аппарат, предназначенный для отключения линии в которой возникло одно или несколько условий:
    - произошла утечка тока;
    - произошло короткое замыкание;
    - ток в линии длительно превышает номинальный ток АВДТ.

    Таким образом, на первый взгляд АВДТ - это АВ и ВДТ (УЗО), объединенные в одном корпусе. Так это и есть, но только с одним отличием: ВДТ (УЗО) и АВ по отдельности имеют электро-механическое исполнение, а в АВДТ, часть механизма, отвечающая за функции ВДТ (УЗО), как правило, имеет электронно-механическое исполнение.
    Для работы электронной схемы такого механизма необходимо наличие напряжения на входных клеммах устройства. Если по какой-либо причине, на входе АВДТ не будет напряжения (аварийный обрыв одного из проводов цепи), то даже при наличии утечки тока по одному из оставшихся проводов, отключение АВДТ не произойдет.

    Поэтому, при выборе комплексной защиты линии всегда следует учитывать эту особенность. Применять АВДТ следует лишь как вынужденную альтернативу (например, отсутствие свободного места в распределительном щите) цепи из двух независимых устройств - АВ и ВДТ (УЗО).

    Визуально ВДТ от АВДТ отличить очень просто:
    у ВДТ номинальный ток и дифференциальный ток IΔ указываются в следующем виде:
    f202.jpeg
    у АВДТ перед значением номинального тока указывается тип характеристики электромагнитного расцепителя (как у АВ), в данном случае В (но чаще всего будет буква С):
    abb-ds202c-l.jpg
     
    Последнее редактирование модератором: 11.11.13
  6. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Фото УЗО (ВДТ):

    UZO.png f202.jpeg

    Автор: Avs7153
    PICT2738.jpg
     
    Последнее редактирование: 11.11.13
  7. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Фото АВДТ:

    upload_2013-11-5_21-53-25.jpeg [​IMG]
    abb-ds202c-l (1).jpg [​IMG][​IMG]

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
     
    Последнее редактирование: 11.11.13
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.961
    Благодарности:
    25.570

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.961
    Благодарности:
    25.570
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  9. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Классификация УЗО (ВДТ)

    1. По числу полюсов:

    • однополюсные двухпроводные.
    • двухполюсные.
    • двухполюсные трехпроводные.
    • трехполюсные.
    • трехполюсные четырёхпроводные.
    • четырёхполюсные.
    2. По условиям функционирования:
    • УЗО (ВДТ) типа АС — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий;
    • УЗО (ВДТ) типа А — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие;
    • УЗО (ВДТ) типа В. УЗО реагирует на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи.
    • УЗО (ВДТ) типа S — селективное (с выдержкой по времени отключения).
    • УЗО (ВДТ) типа G — то же что и S, но с меньшей выдержкой времени.
    3. По способу установки:
    • стационарные с монтажом стационарной электропроводкой.
    • переносные с монтажом гибкими проводами с удлинителями.
    4. По способу действия:

    • УЗО (ВДТ) без вспомогательного источника питания.
    • УЗО (ВДТ) со вспомогательным источником питания:
    а) выполняющие автоматическое отключение при отказе вспомогательного источника с выдержкой времени и без неё:
    - производящие автоматическое повторное включение при восстановлении работы вспомогательного источника.
    - не производящие автоматическое повторное включение при восстановлении работы вспомогательного источника.
    б) не производящие автоматическое отключение при отказе вспомогательного источника:
    - способные произвести отключение при возникновении опасной ситуации после отказа вспомогательного источника.
    - не способные произвести отключение при возникновении опасной ситуации после отказа вспомогательного источника.​
    5. По стойкости при импульсном напряжении:
    • допускающие возможность отключения при импульсном напряжении.
    • стойкие при импульсном напряжении.
     
    Последнее редактирование: 06.11.13
  10. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Фото ВЛЗ - 10 кВ
    1. Двухцепная на ж\б опорах:
    5.jpg
     
  11. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Фото трансформаторных подстанций

    02112009273.jpg 23042010473.jpg upload_2013-11-6_2-15-46.jpeg [​IMG][​IMG]
     
  12. Sil375
    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    39

    Sil375

    Участник

    Sil375

    Участник

    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    Внутренности автомата Schneider Electric - 10A категории С
    Schneider Electric - iK60N C10A

    Schneider Electric - C10A on - во включенном состоянии
    Schneider Electric - C10A on.jpg
    Schneider Electric - C10A off - в выключеном состоянии
    Schneider Electric - C10A off.jpg
    И есть ещё 15-минутное видео:
    занимательные опыты, где видно, как всё это шевелится,
    как крутится регулировочный винтик и т. п.
    Schneider Electric C10A test video. avi https://video.yandex.ru/users/sil375/view/1/#
     
  13. Andrew Nik
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    92

    Andrew Nik

    Участник

    Andrew Nik

    Участник

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Москва
    Монтаж распаечной коробки методом опрессовки.
    рк.jpg

    Видео процесса:



    Используемые материалы и инструменты.
    Материалы:
    - кабель ВВГ-Пнг (А)-LS 3х2,5 ок (N,PE) - 0,66 ГОСТ Р («Электрокабель» Кольчугино) - артикул в Электромонтаже П6121
    - гильзы медные луженые Klauke 22R, 10 кв. мм - артикул Г9406
    - трубка термоусаживаемая, с клеем, чёрная («ЗМ») TE-1000-3756-9 MDT-А-12/3мм - артикул T3330
    - коробка Luxel LX35002-A распаечная АБС-пластик D=80мм Н=40мм - артикул К0302

    Инструменты:
    - пресс-клещи Klauke К2 для медных наконечников 0,75-16 мм?- артикул И1129
    - нож с пяткой для снятия изоляции Knipex 98 55
    - кабелерез Knipex 95 26 165
    - стриппер GreenLee 1955
    - длинногубцы Knipex 25 06 160
    - фен Bosch GHG 660 LCD
    - клещи зажимные Leatherman Crunch
    - шуруповерт Bosch GSR 14,4 V-LI, сверло диаметром 4.5 мм
     
  14. Ugor60
    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    1.483
    Благодарности:
    780

    Ugor60

    Живу здесь

    Ugor60

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    1.483
    Благодарности:
    780
    Адрес:
    Краснодар
     
  15. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Так:)]
    УЗО рис.jpg
     
    Последнее редактирование модератором: 13.11.13
Статус темы:
Закрыта.