    Добрый день всем! нужен совет по подбору оборудования. Анализы воды прикрепила.
    Исходные данные: Дача в Лен обл, вода из колодца, колодец 3 кольца, канализация - септик (объем 2 куба). Проживание - по выходным 2 человека. Водоточки - раковина санузел, душ, раковина на кухне (+посудомойка). Вода торфяного цвета, запах, превышения по железу и бактериям. Две компании предложили разные варианты. Вода Дача 2.JPG Вода Дача1.JPG Вода-Вариант1э.JPG Вода-Вариант2р.JPG
     
  2. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.902
    Благодарности:
    7.031

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.902
    Благодарности:
    7.031
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @SW_, то где баллон с Экомиксом и угольный фильтр - просто бред.

    А то, где дозаторы толком не раскрыто. Что такое F13, что за дозаторы... Кот в мешке какой то.
     
  3. SW___
    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    5

    SW___

    Участник

    SW___

    Участник

    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот все, что есть по фильтрам F13
     

    Вложения:

  4. SW___
    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    5

    SW___

    Участник

    SW___

    Участник

    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По первому варианту - я вот тоже начала сомневаться, почитав множество тем и комментариев на форуме, решила уточнить. по второму варианту - запрошу у компании более подробную информацию
     
  5. SW___
    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    5

    SW___

    Участник

    SW___

    Участник

    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На схеме указаны наименования
     

    Вложения:

  6. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.836
    Благодарности:
    6.137

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.836
    Благодарности:
    6.137
    Адрес:
    Москва
    По первому варианту, не хватает третьего насоса дозатора, ещё одной ёмкости для реагента, ещё одного счётчика с импульсным выходом. Нужна как минимум ёмкость на 1000 литров, а лучше 2 ёмкости, плюс насосная станция, плюс ещё один фильтр.
    По второму варианту, это не вариант, предложение не рабочее в принципе.
     
  7. vlad00
    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    120

    vlad00

    Живу здесь

    vlad00

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня вода похожая на вашу: ПМО 26, цветность 375, железо 26. Очищаю коагуляцией с дальнейшим отстаиванием.
    https://www.forumhouse.ru/threads/402649/
     
  8. vlad00
    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    120

    vlad00

    Живу здесь

    vlad00

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Железо 6 ошибся