    Падает давление в системе отопления
    Добрый день уважаемые форумчане. Помогите разобраться с проблемой. Спаяли мне однотрубную систему отопления из полипропилена армированного стекловолокном в частном доме. Диаметр труб линии 25, подводы к радиаторам 20. 90 секций алюминиевых радиаторов. Воды в системе 50-60 литров. Кольцо идет по первому этажу, на втором этаже стоят два радиатора запитаны 25. Систему опрессовывали воздухом 5-6 кг, без радиаторов. После все трубы были зашиты гипсокартоном. Котел Immergas Eolo mini 24 одноконтурный + бойлер косвенного нагрева. Отопление запустил в конце сентября. В доме не живу, идут отделочные работы. Постоянно приходилось подпитывать систему. Поначалу грешил на воздух, водород из алюминиевых радиаторов. В день давление падало на 0,1-0,2. В декабре после замены платы на котле наладчик забыл снизить температуру в системе отопления и котел работал на 80 градусах часов 5, а потом давление упало на 0. Я подпитал систему, запустил котел в режиме теплоносителя 55 и давление падало на глазах за 10 мин 0,2-0,3. Я слил всю систему, перекрыл радиаторы и котел, опять закачал воздух в линию 5 кг. Проверял сначала одну половину (сутки 5 кг), затем вторую (сутки 5 кг,) а потом всю линию (сутки 5кг). Падения давления не было. Заполнил систему, запустил отопление, отсоединил привод от трехходового крана, что бы исключить бойлер. Давление падало на 0,2 в сутки. Приехал наладчик заменил расширительный бак, объем 6 литров. В новом давление было 1 атм. Запитали систему 1,2 на холодную. Давление все равно падало постепенно. Пару раз котел останавливался по ошибке Е10. Решил проверить РБ, закачивал воду в него на 0 давлении, слышно, что вода в него поступает, мембрана целая, через ниппель воды не выходит. На качал его по инструкции https://www.forumhouse.ru/entries/568/. Все равно давление падает. Давление в системе водоснабжения 2-3 атм, плюс стоит шаровый кран перед запиткой на котле. Осматривали теплообменник несколько раз, все в порядке. Подпитывал водой систему до 2 атм перекрывал котел и ждал сутки. Падения давления на холодную нет ни на котле, ни в системе. Падает только когда работает котел. Обвязывал котел по одной батарее, проработал сутки, давление не изменилось. Вот такая загадка, воздух и холодную воду держит, горячую нет. Не знаю что делать, уже собрался делать новое отопление с открытыми трубами, но вдруг проблема в чем-то другом.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    338

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    338
    Адрес:
    Магнитогорск
    Если нигде ничего не течет значит это воздух, он может выходить довольно продолжительное время.
     
  3. karp2011
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    13

    karp2011

    Участник

    karp2011

    Участник

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    13
    Осмотреть трубы нет возможности, все спрятаны. Когда давление падает до 0, то из радиаторов на втором этаже не течет вода из крана маевского. Разве может быть столько воздуха?
     
  4. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    338

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    338
    Адрес:
    Магнитогорск
    В воде объемом 60л может быть растворено более 1 л воздуха, не считая воздуха который остался в "карманах"после наполнения системы.
     
  5. karp2011
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    13

    karp2011

    Участник

    karp2011

    Участник

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    13
    А возможна ли утечка? Просто все сантехники говорят, что на холодную больше должно падать и воздух не держать. А у меня наоборот.
     
  6. lourenz
    Регистрация:
    26.08.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    7

    lourenz

    Участник

    lourenz

    Участник

    Регистрация:
    26.08.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Коломна
    Попробуйте повысить давление на холодную до 1,7 и скорость насоса (насосов если их 2 и более поставить на 1-ую) - чудес не бывает, воздух появляется постоянно не из ниоткуда, а из радиаторов алюминиевых (посмотрите по поиску, года 4 назад попадалась тема человек менял радиаторы с аналогичной проблемой), не знаток, но кавитация - лопасти насоса "разбивают" воду, сама вода из крана имеет конечное число выхода воздуха, на это не грешите.
     
  7. karp2011
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    13

    karp2011

    Участник

    karp2011

    Участник

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    13
    Насос один, но стоит на 3 скорости. У друга такие же радиаторы (standard hidravlika), только у меня серия ostrava, а у него economic, таких проблем у него нет.
     
  8. johnnywhite
    Регистрация:
    23.04.15
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    108

    johnnywhite

    Живу здесь

    johnnywhite

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.15
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    108
    Запустился в ноября, тоже постоянно подкачивал (электрокотел + люминь) где-то через месяц - устаканилась и подкачивал от силы раз в неделю. В декабре делал промывку системы и давление опять падало в течении месяца. Сейчас устаканилось. Вывод - падение давления из-за воздуха в воде
     
  9. lourenz
    Регистрация:
    26.08.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    7

    lourenz

    Участник

    lourenz

    Участник

    Регистрация:
    26.08.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Коломна
    Все-таки накачайте систему и снизьте скорость - воздух из воды будет выходить, у кого-то в течении 2-х недель была постепенная подкачка, потом устаканилось. конкретно по себе - эксперементировал со скоростями во время ремонта, когда отключал то 2-ой потом 1-ый этаж снимая батареи на время укладки плитки на пол, конкретно насос на 2-ой скорости когда отрубал один этаж начинал "разбивать" воду, получалось что я отсекал 50 литров и начинался сброс воздуха где-то на 0,2 в сутки - перевел насос на 1-ую скорость - все нормализовалось - за 2 месяца давление не упало. это я описал то что было у меня. попытаться то стоит перевести Вам для начала на 2-ую скорость
     
  10. karp2011
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    13

    karp2011

    Участник

    karp2011

    Участник

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    13
    Когда сливал воду с системы, то вода была очень ржавая. Открутил фильтры, загрязнений нет. Может залить дистиллят?
     
  11. karp2011
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    13

    karp2011

    Участник

    karp2011

    Участник

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    13
    Но на одном радиаторе котел работает без сброса давления на 3 скорости. Давление падает даже когда он работает только на контуре без единого радиатора.
     
  12. lourenz
    Регистрация:
    26.08.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    7

    lourenz

    Участник

    lourenz

    Участник

    Регистрация:
    26.08.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Коломна
    Кидайте схему - подтянуться специалисты, реально посоветуют
     
  13. karp2011
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    13

    karp2011

    Участник

    karp2011

    Участник

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    13
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.175

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.175
    Адрес:
    Касимов
    А как поживает контур БКН? Он уже подключен?
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.175

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.175
    Адрес:
    Касимов
    Фото обвязки котла нужно.
    Как это происходило? Что и где перекрывали?