Лучшие ответы

Есть система водоснабжения дачи колодезной водой (Малыш) и с накопительным баком на бане. Предлагаемая схема с Вистаном не устраивает, поскольку колодец далековат от дома и от бани, также нет обратного клапана на входе в дом (вода сливается на зиму).Хочу поставить гидро-реле в колодце у насоса. Может кто порекомендует тип и где взять. А также рабочий диапазон давлений.
Малыш - - 2 м, бак +3 м.
Заранее спасибо.
  1. Protasevich
    1

    @Shtkoff40,
    1. Ослабляете пружину - дельта уменьшается.
    2. На реле обычно минимальная дельта 1-1,2 бар. Может неисправно РД, может само по себе низкого качества - сложно сказать не видя его. FF ставил не много, такой уж большой разницы оправдывающей цену по сравнению, например, с Джилекс или HIPPO, не заметил.
    3. Нет, не может. Если только РД не установлено не верхнем (втором) штуцере ГА.
    4. Нужно знать в каком состоянии ГА и сколько будет стоить ремонт. При несвоевременном обслуживании поломается и супербренд.

    #604 Protasevich, 25.05.14