1. Объявления

    Дорогие форумчане!

    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Электропровода в деревянном доме

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ACherednichenko, 19.09.16.

  1. ACherednichenko
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    148

    ACherednichenko

    Живу здесь

    ACherednichenko

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    деревня Вослинка
    Электропровода в деревянном доме
    Всем добрый день.
    По своему вопросы нашел на форуме несколько тем похожих, но для себя так и не уяснил до конца истину.
    У меня деревянный дом, хорошо изолированный (т.е. влажность бывает высокой). Электрик посоветовал внутреннюю разводу (плита, бойлер, освещение, розетки) класть проводами ПУГНП 3х2.5 (розетки) и 3*1.5 (освещение) в кабель-каналах. На просторах интернета много написано про качество проводов, сделанных по ТУ (несоответствие маркировки и реального сечения).
    Продавцы в двух магазинах однозначно советуют покупать ВВГнг-LS аналогичного сечения. Электрик же настаивает на том, что "автоматика всё отключит, если что-то случится, а ВВГнг-LS в кабель-канале 25*16 проложить нормально невозможно - т. к. прокладывать по 2-3 провода одновременно (на плитку и на розетки для кухни, например)". Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл делать проводку с данным электриком по его рекомендациям?
     
    ACherednichenko , 19.09.16
    #1 + Цитировать
  2. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    4.198
    Благодарности:
    4.000

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    4.198
    Благодарности:
    4.000
    Адрес:
    Москва
    Не имеет.
     
    ZooZoo , 19.09.16
    #2 + Цитировать
  3. ACherednichenko
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    148

    ACherednichenko

    Живу здесь

    ACherednichenko

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    деревня Вослинка
    А прокладывать в итоге стоит ВВГнг-LS по кабель-каналам? И какого размера в таком случае брать кабель-каналы, если прокладывать сразу 2-3 кабеля в одну точку?
     
    Последнее редактирование: 19.09.16
    ACherednichenko , 19.09.16
    #3 + Цитировать
  4. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    4.198
    Благодарности:
    4.000

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    4.198
    Благодарности:
    4.000
    Адрес:
    Москва
    Если не сложно, то используйте опцию "цитировать" при ответе собеседнику...
    Размеры к/к выбирайте сами, исходя из толщины используемого вами кабеля. По нормам 40 проц кабель, 60 проц пустое пространство. И тут дело даже не в нормах, а в проходке углов 90 град.
    зы. можно делать ретро-проводку, на изоляторах и никаких к/к.
    зы2. чуть выше вашего топика в этом же разделе есть "прикрепленные" темы; почитайте про проводку по различным строительным конструкциям. Ну и поиском поищите, ваши вопросы давно заданы и не вами...
     
    ZooZoo , 19.09.16
    #4 + Цитировать
  5. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.456
    Благодарности:
    5.097

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.456
    Благодарности:
    5.097
    Адрес:
    Пенза
    Гнать его в шею с пендалем под зад для ускорения.
     
    olegaa2 , 19.09.16
    #5 + Цитировать
  6. gonscheg
    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    223

    gonscheg

    Электрифицирую

    gonscheg

    Электрифицирую

    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Барнаул
    гоните в шею этого дебила.
     
    gonscheg , 22.09.16
    #6 + Цитировать
  7. gonscheg
    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    223

    gonscheg

    Электрифицирую

    gonscheg

    Электрифицирую

    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Барнаул
    25*25 достаточно будет
     
    gonscheg , 22.09.16
    #7 + Цитировать

Смотрите также: