1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Установка временного щитка. Посоветуйте, пожалуйста

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем mayak, 21.08.16.

  1. mayak
    Регистрация:
    19.07.07
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    mayak

    Участник

    mayak

    Участник

    Регистрация:
    19.07.07
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Установка временного щитка. Посоветуйте, пожалуйста
    Добрый день уважаемые специалисты и не только!
    У меня идет стройка, получены ТУ, в ближайшее время приедут установить счетчик и подключить к сети. Счетчик за их счет на опоре, а показания будут передаваться по линии без моего участия. Предстоит мне собрать временный щиток для подключения бытовки и электроинструмента, а в будущем перенести оборудование внутрь дома. Посоветуйте, пожалуйста, что купить и как собрать, в этом деле знании не хватает (даже нет). На данный момент я закопал кабель 4х4 от опоры до до будущего дома.

    Заранее благодарен.
     
    mayak , 21.08.16
    #1 + Цитировать
  2. invisibal
    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    25

    invisibal

    Живу здесь

    invisibal

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Сначала расскажите нам про свою сеть
    Сколько фаз 3 или 1
    Если 3 то вот вам ссылки смотрите
    Посмотрите сначала это https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    а потом https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
    а напоследок и вот это https://www.forumhouse.ru/useralbums/17005/view
     
    invisibal , 21.08.16
    #2 + Цитировать
  3. mayak
    Регистрация:
    19.07.07
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    mayak

    Участник

    mayak

    Участник

    Регистрация:
    19.07.07
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Точно, забыл.
    3 фазы, будет 15 квт.
     
    mayak , 21.08.16
    #3 + Цитировать
  4. mayak
    Регистрация:
    19.07.07
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    mayak

    Участник

    mayak

    Участник

    Регистрация:
    19.07.07
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответ.
    Видел эти темы спасибо тому кто постарался, но везде счетчик в щитке, а в моем случае счетчик на опоре отдельно, оттуда пойдет кабель к временному щитку. Соответственно, я не знаю как правильно нарисовать схему и установить оборудование.
    3-я ссылка мне показалась более подходящей, перечень оборудования видел, но подходит ли на самом деле к моему случаю, что к чему подключить и каким проводами, не знаю?
     
    mayak , 21.08.16
    #4 + Цитировать
  5. S Solovey
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    60

    S Solovey

    Живу здесь

    S Solovey

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Москва
    Я вам советую заплатить деньги и обратиться за помощью к специалистам для выполнения работы "под ключ".
    Ну как времянка на стройку пойдет (это смотря что вы еще закопали и как...)
    А вообще очень мало исходных данных чтобы хоть какие-то советы давать.
     
    S Solovey , 22.08.16
    #5 + Цитировать
  6. mayak
    Регистрация:
    19.07.07
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    mayak

    Участник

    mayak

    Участник

    Регистрация:
    19.07.07
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Это не тот совет за которым я сюда обратился. Если отправлять людей кто обращается за помощью или за советом за платным советом специалистов, то тогда какой смысл в этом форуме?
    Если считаете себя специалистом, и видите что не хватает исходных данных, соизвольте сообщить мне, какая информация требуется для решения вопроса? Если бы хорошо разбирался и знал что требуется и что нет, не обратился за советом. а отфутболить это самое простое.
     
    mayak , 23.08.16
    #6 + Цитировать
  7. invisibal
    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    25

    invisibal

    Живу здесь

    invisibal

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Ну что у вас счетчик без щитка прямо к опоре прикручен?
    Сфотографируйте то что на столбе хотя бы
     
    invisibal , 23.08.16
    #7 + Цитировать
  8. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    1.277

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    1.277
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вам следует собрать щит учета (ЩУ) со всеми атрибуиами, включая повторное заземление, но без счетчика. То есть, должен быть ящик, в котором должен стоять 3р автомат С25, селективное УЗО 63А/100 мА и шина, на которой сходятся:
    -провод N из СИПа
    -провод от повторного заземления
    -провода к корпусу и дверке щитка
    -провод N на УЗО
    -броня кабеля, если будет
    -5-я жила кабеля, если будет
    Это урезанный, но вполне рабочий вариант щитка по ссылкам, которые Вам высылал @invisibal (внимательно прочитайте их и сравните с тем, что написал я), к нему (к выходу УЗО) Вы сможете подключить кабель электроснабжения дома.
    На период стройки лучше организовать отдельный дополнительный щиток с розетками, УЗО и автоматом (ами), соединив его кабелем со ЩУ. В крайнем случае, некоторые ставят технологическую розетку с дополнительным автоматом и УЗО прямо в ЩУ.
     
    cuzko33 , 23.08.16
    #8 + Цитировать
  9. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    1.277

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    1.277
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Еще раз привожу схемы, на которые нужно ориентироваться. Это схема 5 из альбома https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view. Внимательно прочтите все комментарии
    и пример реализации https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
     
    cuzko33 , 23.08.16
    #9 + Цитировать
  10. mayak
    Регистрация:
    19.07.07
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    mayak

    Участник

    mayak

    Участник

    Регистрация:
    19.07.07
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Фотографировать нечего, есть опора СО, на ней сама СО установит счетчик, когда моя очередь придет, и подключит его к моему подготовленному кабелю. Все за 550 руб и терпение в ожиданиях.
    Кабель бронированныя медный 4х4 я закопал на глубине 1м змейкой до границы будущего дома, другой конец по опоре вверх в 2м металлической трубе с запасом до будущего ящика со счетчиком. Опора в 2м от забора и 13-14 м от стен будущего дома.
    Надеюсь я обо всем рассказал.
     
    Последнее редактирование: 24.08.16
    mayak , 24.08.16
    #10 + Цитировать
  11. mayak
    Регистрация:
    19.07.07
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    mayak

    Участник

    mayak

    Участник

    Регистрация:
    19.07.07
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    @cuzko33 Буду читать и сравнивать.
    Я сначала подумал что поставлю только автомат с25, 2 шины и 1 розетку, еще заземление треугольником закопаю. Все в щитке и куда нибудь на ножки поставлю. По вашему совету сначало поставлю узо и подключу по вашему объяснению.
    Хорошо бы схемку для точного понимания), но наглеть не буду. Спасибо за желание помочь.
     
    mayak , 24.08.16
    #11 + Цитировать
  12. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    1.277

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    1.277
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В ссылке есть схема временного щитка для стройки. Она учитывает практически все потребности стройки. Вам скорее всего достаточно небольшого кусочка с УЗО и парой автоматов и розеток
     
    cuzko33 , 24.08.16
    #12 + Цитировать
  13. mayak
    Регистрация:
    19.07.07
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    mayak

    Участник

    mayak

    Участник

    Регистрация:
    19.07.07
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Объясните по подробнее, пожалуйста, что именно установить и что к чему соединить и каким кабелем?
     
    mayak , 24.08.16
    #13 + Цитировать
  14. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    1.277

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    1.277
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    у меня чертить нет возможности. Ссылку на образец я дал, словами объяснил. Теперь дело за Вами. Чертите, как поняли, будем править.
    Монтаж в щите учета можно сделать одножильным проводом ПВ-1 6 мм2 или предпочтительнее многожильным ПВ-3 (ПУГВ) 6мм2 с использованием наконечников НШВИ
     
    cuzko33 , 24.08.16
    #14 + Цитировать

Смотрите также