РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток. Проектировщик прислал принципиальную схему отопления, требуется здоровая критика. Регион строительства Омск. Дополнительно прикладываю спецификацию на котельную. Отчет о строительстве здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/365648/
Гидравлический разделитель (стрелка). Гарнитура снижает эффективность. Нужен нижний подвод- замените прибор.
Посмотрел "проект". Возникло сильное подозрение, что никакого гидравлического и теплотехнического расчета не проводилось. Если дополнительных материалов и приложений к проекту нет - значит никаких расчетов и не производилось. Поэтому, большое подозрение, что этот проект, просто мошеннический фейк. Или проектировщик посчитал, что за оплаченную стоимость, гидравлический расчет он делать не обязан.
Тройники Посоветуйте вашему " типа проектировщику" изучать не схемы лохотрона, а "Строительную теплотехнику". Это поможет ему понять, что такое энергетический и гидравлический расчёты и научиться их выполнять. Поможет в составлении схем, по всей вероятности не осилил полную схему СО. Внимательно просмотрите предложенный материал этим " типа проектировщиком". Зачем Вам конденсационник? Зачем вам БКН на 200 литров? и т. д.
Появился тепловой расчет и еще какой-то раздел по отоплению. Прошу посмотреть. Задал вопрос, зачем бак косвенного нагрева, мне ответили, что для стабилизации температуры при большом водоразборе.
Это только часть расчетов, а где по комнатам? И из чего сложился показатель К Вт/(м2*С) не видать. ООО «Сириус-А» Свидетельство № СРО-П-145-04032010 опять за работу двойка.
Не совсем согласен с вами. про БКН: 200 литров самое то для семьи в 3-4 человека. и конденсационник совершенно не нужен (нагрузка то в большей степени высокотемпературная, т. е. не ТП).. достаточно одноконтурного котла с возможностью подключения бойлера.