    Доброго времени суток.
    Проектировщик прислал принципиальную схему отопления, требуется здоровая критика.
    Регион строительства Омск. Дополнительно прикладываю спецификацию на котельную.

    Отчет о строительстве здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/365648/
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 09.08.16
    PetrushaAE , 09.08.16
    #1 + Цитировать
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.465
    Благодарности:
    3.230

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.465
    Благодарности:
    3.230
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. ГР = лохотрон.
    И этот узел с "той оперы"
    upload_2016-8-9_18-35-25.png
     
    Сергей192 , 09.08.16
    #2 + Цитировать
  3. PetrushaAE
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    15

    PetrushaAE

    Живу здесь

    PetrushaAE

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    15
    Сергей, а что такое ГР?
    ...и что не так с термостатическим узлом? Он не нужен?
     
    PetrushaAE , 10.08.16
    #3 + Цитировать
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.465
    Благодарности:
    3.230

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.465
    Благодарности:
    3.230
    Адрес:
    Изюм
    Гидравлический разделитель (стрелка).
    Гарнитура снижает эффективность. Нужен нижний подвод- замените прибор.
     
    Сергей192 , 10.08.16
    #4 + Цитировать
  5. PetrushaAE
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    15

    PetrushaAE

    Живу здесь

    PetrushaAE

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    15
    Спасибо большое!
    Про нижний подвод понял. А что нужно поставить вместо гидрострелки?
     
    PetrushaAE , 12.08.16
    #5 + Цитировать
  6. Тёплый_дом
    Регистрация:
    13.06.16
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    53

    Тёплый_дом

    Живу здесь

    Тёплый_дом

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.16
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    53
    Посмотрел "проект". Возникло сильное подозрение, что никакого гидравлического и теплотехнического расчета не проводилось. Если дополнительных материалов и приложений к проекту нет - значит никаких расчетов и не производилось.

    Поэтому, большое подозрение, что этот проект, просто мошеннический фейк. Или проектировщик посчитал, что за оплаченную стоимость, гидравлический расчет он делать не обязан.
     
    Последнее редактирование: 12.08.16
    Тёплый_дом , 12.08.16
    #6 + Цитировать
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.465
    Благодарности:
    3.230

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.465
    Благодарности:
    3.230
    Адрес:
    Изюм
    Тройники
    upload_2016-8-12_11-3-15.png
    Посоветуйте вашему " типа проектировщику" изучать не схемы лохотрона, а "Строительную теплотехнику". Это поможет ему понять, что такое энергетический и гидравлический расчёты и научиться их выполнять. Поможет в составлении схем, по всей вероятности не осилил полную схему СО. Внимательно просмотрите предложенный материал этим " типа проектировщиком". Зачем Вам конденсационник? Зачем вам БКН на 200 литров? и т. д.
     
    Сергей192 , 12.08.16
    #7 + Цитировать
  8. PetrushaAE
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    15

    PetrushaAE

    Живу здесь

    PetrushaAE

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    15
    Появился тепловой расчет и еще какой-то раздел по отоплению. Прошу посмотреть.
    Задал вопрос, зачем бак косвенного нагрева, мне ответили, что для стабилизации температуры при большом водоразборе.
     

    Вложения:

    PetrushaAE , 19.08.16
    #8 + Цитировать
  9. titanik71
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    114

    titanik71

    Живу здесь

    titanik71

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Киров
    Это только часть расчетов, а где по комнатам? И из чего сложился показатель К Вт/(м2*С)
    не видать.

    ООО «Сириус-А» Свидетельство № СРО-П-145-04032010 опять за работу двойка.
     
    Последнее редактирование: 19.08.16
    titanik71 , 19.08.16
    #9 + Цитировать
  10. hiromatik
    Регистрация:
    02.04.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    hiromatik

    Новичок

    hiromatik

    Новичок

    Регистрация:
    02.04.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    И в чем интересно "лохотрон"? Или вы имели ввиду схему их этого "проекта"?
     
    hiromatik , 08.10.16
    #10 + Цитировать
  11. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.465
    Благодарности:
    3.230

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.465
    Благодарности:
    3.230
    Адрес:
    Изюм
    Весь "проект".
     
    Сергей192 , 11.10.16
    #11 + Цитировать
  12. hiromatik
    Регистрация:
    02.04.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    hiromatik

    Новичок

    hiromatik

    Новичок

    Регистрация:
    02.04.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Не совсем согласен с вами. про БКН: 200 литров самое то для семьи в 3-4 человека. и конденсационник совершенно не нужен (нагрузка то в большей степени высокотемпературная, т. е. не ТП).. достаточно одноконтурного котла с возможностью подключения бойлера.
     
    hiromatik , 12.10.16
    #12 + Цитировать