1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Где правильнее разделить PEN-проводник на N (рабочий ноль) и PE (защитный ноль)?

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Roman Tim, 07.07.16.

  1. Roman Tim
    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    12

    Roman Tim

    Живу здесь

    Roman Tim

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Где правильнее разделить PEN-проводник на N (рабочий ноль) и PE (защитный ноль)?
    См. прилагаемую схему: со столба к щитку учета идет СИП 4х16 (L1, L2, L3 и PEN-проводник). От столба до дома 25 метров. Ввод подземный. В доме выполнено вторичное заземление.
    Вопрос: все же где правильнее разделить PEN-проводник на N (рабочий ноль) и PE (защитный ноль)?
    1. В щитке учета (который на бетонной опоре)? И сделать это до вводного автомата и эл. счетчика? И тогда в дом заводить уже 5-жильный кабель?
    2. Или в вводном щитке в доме? И в этом случае в дом завести 4-х жильный кабель?
    Заранее спасибо.
     

    Вложения:

    • Схема подключения.jpg
    Roman Tim , 07.07.16
    #1 + Цитировать
  2. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.652
    Благодарности:
    1.241

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.652
    Благодарности:
    1.241
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На столбе https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
     
    cuzko33 , 07.07.16
    #2 + Цитировать
  3. Ferrari
    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Ferrari

    Участник

    Ferrari

    Участник

    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Добрый день.
    Аналогичный вопрос. Планирую установить щиток на участке на столбе. И от него запитать несколько строений. Можно ли сделать так, как нарисовано на схеме. А разделить ноль уже в щитке нового дома. Так как в старом заземления вообще нет. И тянуть три жилы до нового через весь участок не очень хочется. Или обязательно разделить ноль в первом щитке и тянуть уже с землёй до нового дома. Спасибо.
    схема1.jpg
     
    Ferrari , 13.10.16
    #3 + Цитировать
  4. Roman Tim
    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    12

    Roman Tim

    Живу здесь

    Roman Tim

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Сам уже собрал информацию по поводу деления PEN-проводника: делить его на рабочий ноль и защитный ноль нужно в первом щитке, т. е. в том, в который приходит кабель со столба. И надо обязательно выполнить повторное заземление...
     
    Roman Tim , 13.10.16
    #4 + Цитировать