1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Переход с СИП на медь при вводе в дом на даче

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BerQt, 01.07.16.

  1. BerQt
    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    95

    BerQt

    Живу здесь

    BerQt

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Москва
    Переход с СИП на медь при вводе в дом на даче
    Прошу совета: Имею воздушку от столба до дома в виде ВВГ 2*10 на тросе (который уже в нескольких местах сгнил и оборвался) и теперь появилась возможность подключиться по трем фазам. От столба решил тянуть СИП 4*16 до фасада и на нем перейти на медный ВВГнг 4*10. Как закрепить СИП на столбе и на фасаде вроде как ясно (буду использовать зажимы ЗАБ 16-25), а как лучше перейти на медь, желательно не городя коробки с клеммами и автоматами?
     
    BerQt , 01.07.16
    #1 + Цитировать
  2. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.566
    Благодарности:
    8.403

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.566
    Благодарности:
    8.403
    Адрес:
    Ярославль
    Два варианта:
    1 зажимы "орешки" с зачисткой изоляции
    2 прокалывающие зажимы ЗОИ Р4 например
     
    Keyman , 02.07.16
    #2 + Цитировать
  3. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.162
    Благодарности:
    3.966

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.162
    Благодарности:
    3.966
    Адрес:
    Ярославль
    Не путайте товарища :)
    @BerQt, ЗОИ - это изделия от IEK, Р4 - аналогичные от Niled. Мне нравятся вторые :)
     
    Nemetzelectro , 02.07.16
    #3 + Цитировать
  4. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.566
    Благодарности:
    8.403

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.566
    Благодарности:
    8.403
    Адрес:
    Ярославль
    Иэковскую номенклатуру долго писать. :|:
     
    Keyman , 02.07.16
    #4 + Цитировать
  5. BerQt
    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    95

    BerQt

    Живу здесь

    BerQt

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Москва
    @Nemetzelectro, @Keyman, спасибо ОГРОМНОЕ! :super::super:
     
    BerQt , 02.07.16
    #5 + Цитировать
  6. BerQt
    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    95

    BerQt

    Живу здесь

    BerQt

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Москва
    @Nemetzelectro, а для 4*16 сколько нужно Р4 зажимов: 2 или 4?
     
    BerQt , 03.07.16
    #6 + Цитировать
  7. Вероника0679
    Регистрация:
    12.06.16
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    668

    Вероника0679

    Живу здесь

    Вероника0679

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.16
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    668
    Адрес:
    Город Белых Ночей
    4
     
    Вероника0679 , 03.07.16
    #7 + Цитировать
  8. pdp000
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    2.705

    pdp000

    ДАЧНИК-БАНЩИК

    pdp000

    ДАЧНИК-БАНЩИК

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    2.705
    Адрес:
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    это как так?
    Вы не будете защищать медь?

    Лично я буду свои орехи удалять и ставить автомат.
     
    pdp000 , 05.07.16
    #8 + Цитировать
  9. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    271

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Раменское
    Гм, а нельзя перейти через ГАМ? и поверх термоусаживаемые трубки.
     
    Никонорр , 05.07.16
    #9 + Цитировать
  10. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.566
    Благодарности:
    8.403

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.566
    Благодарности:
    8.403
    Адрес:
    Ярославль
    звучит двусмыслено. :)
    Нужен специфичный инструмент, тогда как прокалывающие устанавливаются одним ключем
     
    Keyman , 05.07.16
    #10 + Цитировать
  11. pdp000
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    2.705

    pdp000

    ДАЧНИК-БАНЩИК

    pdp000

    ДАЧНИК-БАНЩИК

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    2.705
    Адрес:
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Не знаю где ваши мысли, а мы тут все думаем о вашем переходе на медь и лично я о том, что орехи не защитят вашу медь, а следовательно и дом
     
    pdp000 , 05.07.16
    #11 + Цитировать
  12. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.566
    Благодарности:
    8.403

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.566
    Благодарности:
    8.403
    Адрес:
    Ярославль
    Почему вы так думаете?
     
    Keyman , 06.07.16
    #12 + Цитировать
  13. pdp000
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    2.705

    pdp000

    ДАЧНИК-БАНЩИК

    pdp000

    ДАЧНИК-БАНЩИК

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    2.705
    Адрес:
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Как почему?
    Кабель защищают автоматы. СИП защищает вводной (я надеюсь). Далее ТС переходит на более уязвимый кабель и не защищаете его.

    Пардон тут перепутал Вас с ТС. Извиняюсь.
     
    Последнее редактирование: 06.07.16
    pdp000 , 06.07.16
    #13 + Цитировать
  14. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    843

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    843
    Кстати о коробках и автоматах: счетчик у вас где будет стоять? ТУ вы уже получили на свое новое подключение?
     
    muai2 , 06.07.16
    #14 + Цитировать
  15. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.566
    Благодарности:
    8.403

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.566
    Благодарности:
    8.403
    Адрес:
    Ярославль
    Почему вы считаете что СИП-4 4х16 менее надежен чем ВВГнг 4х10? Почему вы считаете, что вводной автомат не будет защищать ВВГ? Из вредности? :)

    З. ы. от КЗ СИП защищает АВ в ТП. От перегрузки Договор электроснабжения. :)

    Апд. Если внимательно вчитаться в условия ТС, то счётчик с вводным автоматом/пробками/жуками стоит в доме. Следовательно никто автоматы перед вводом ему ставить не даст.
     
    Keyman , 06.07.16
    #15 + Цитировать