    Здравствуйте!
    Купил селективное УЗО 4Р для 3-х фазного напряжения.
    Я все время считал, что УЗО подключается так -> 1-я фаза | 2-я фаза | 3-я фаза | Ноль
    Также на выходе соответствие фаз и нуля.
    Открыл инструкцию (так, сам не знаю для чего) и что вижу :(
    "Соединения: ….. или 3 –фазное (3L без N)", а ниже схема подключения.
    Т. е., на сколько я понял, 3-ю фазу (L3) и ноль (N) замыкаем мостиком. Ноль пропускаем через шину, а не УЗО.

    Разве УЗО так подключается?
    Почему тогда пишут 4Р, а не 3Р?
    Зачем в УЗО нулевая клемма если она не рабочая и зачем ее замыкать с фазой?
     

    Вложения:

    • Без-имени-1.jpg
    Костантин_274 , 22.06.16
    #1 + Цитировать
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.737
    Благодарности:
    11.820

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.737
    Благодарности:
    11.820
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Правильно.
    Вам просто не показали ту схему, которая у УЗО на морде. :aga:
    В инструкции редкие случаи - однофазное и трёхфазное без нуля подключения.
    Всё, и перемычка тоже, только для того, чтобы кнопка ТЕСТ работала. :um:
    Кстати, коварная кнопка!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/376371/view-image/uzo-utechki-test.jpg
     
    Avs7153 , 22.06.16
    #2 + Цитировать
  3. Uni-t
    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    134

    Uni-t

    Живу здесь

    Uni-t

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    134
    Правильно выше сказали. Данная схема включения является частным случаем для истиннотрехфазных нагрузок которые не нуждаются в рабочем нуле. Мощные электродвигатели, к примеру...
     
    Uni-t , 27.06.16