Лучшие ответы

Кто посоветует? Мы ставили дом На готовые сваи. Сваи стали просидать на 5-10см. Докрутить сваи под домом можно. Но получается что наращиваются сваи кусками труб по 50 см.
По договору сваи скручиваются на 1,5м.
  1. Игорь3
    1

    Сейчас ситуация сложилась такая: грунт слоистой структуры на глубину более 4,5м с низкой несущей способностью (примерно 1кг\см). Состав грунта не известен. В деревне не рыли колодцы. Геологию не делали. УГВ 1.2м.

    #27 Игорь3, 22.06.16
  2. Игорь3
    2

    Верхний слой грунта на 1м. чёрного цвета с большим количеством обломков красного кирпича.

    #28 Игорь3, 22.06.16
  3. Игорь3
    3

    Реальный вес дома не более 12тн. В перспективе до 16тн с достройкой второго какасного мансардного этажа.

    #29 Игорь3, 22.06.16
  4. Игорь3
    4

    Приехали сваекруты. Сейчас будут докручивать ещё. Может и упрутся во что -то прочное. Доставыш 3.3м. Итого сейчас труба 7,8м

    IMG_20160622_145238.jpg #35 Игорь3, 22.06.16
  5. Игорь3
    5

    Свая начала убираться на глубине 6м.

    14665988150921102031146.jpg #36 Игорь3, 22.06.16
  6. Игорь3
    6

    Третья свая остановилась на 10метрах!

    #51 Игорь3, 24.06.16
  7. Игорь3
    7

    Сваекрут сейчас крутит сваи. Докручивает бесплатно. Материал заказчика. Закрутил уже 8 свай. Одну на 11 метров. Ещё и извиняется. С таким смежником я готов работать дальше. Но контролировать буду каждую сваю.

    #69 Игорь3, 24.06.16
  8. Игорь3
    8

    Сваи вкрутили изначально на 1,8-2,2 м. Это зафиксировано. Сейчас докрутили всего на 8-11м. На сваях цифры доставленный длинны.

    14670175083511569936549.jpg 1467017540932116110167.jpg 1467017585932-1147217328.jpg #73 Игорь3, 27.06.16
  9. Alexandr1974
    9

    "Винтовые сваи Испытание ... Все по уму на стройке"
    Вот из за таких роликов и все проблемы фундаментов на винтовых сваях. Человек вообще не понимает о чем говорит, а выводы делает вообще супер !

    Вот один из комментариев проектировщика к его ролику:
    "Посчитать несущую способность сваи можно и в офисе! а вот несущая способность грунта индивидуальна на каждой стройплощадке. В данном месте грунты восприняли 9 т, в другом месте может и 1 тонны не показать. Будьте внимательны. И вообще испытывался грунт а не сваи согласно этого документа ГОСТ 5686-2012 Грунты. Методы полевых испытаний."

    Если бы его свая уперлась в скалу, то показала бы вообще 30 тонн. И что можно делать вывод, что "стандартная свая" (именно этого производителя, а не других халтурщиков) несет 30 тонн, а в проекте нагрузки на сваю в среднем 1,5-2 тонны? :aga:

    #83 Alexandr1974, 28.06.16
  10. al185
    10

    Уж Вам то давно и категорически показано освоение определения характеристик грунта по методу #16 и расчета несущей способности по СП 24.13330.2011 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
    Если СП не дается, хотя бы грубо несущую способность грунта на уровне лопасти умножить на площадь лопасти...
    Мой кустарный инструментарий достает до 2м. Вам вполне логично разориться на настоящий зонд и бур геолога (до 10м).

    #116 al185, 05.03.18
  11. al185
    11

    "Испытание" абсолютно безграмотное, особенно выводы... особенно вставило про "долговременную нагрузку" аж 10мин...

    Цифра , что "испытатели" называют "несущей способностью сваи", на самом деле есть сопротивление пенетрации грунта q из ссылки выше, а истинная несущая способность сваи соответственно 4-10%q (в зависимости от грунта), т. е. не более 1т.

    Еслиб среди безграмотного персонала известной фирмы обнаружился хоть один находящийся в здравом сознании инженер (не обязательно строитель), он легко убедился бы в фейковости "испытания", разделив 9т на площадь лопасти 0,05м2 и получив якобы "несущую способность" грунта под лопастью 180т/м2...
    Для публики - сей "несущей способностью" обладает отнюдь не всякий скальник...

    #118 al185, 05.03.18
  12. al185
    12

    Видимо был невнятен. Еще раз предостерегаю
    т. е. в 10-20раз меньше той цифры, которую Вы надавили...

    #124 al185, 05.03.18