1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проверьте пожалуйста щитки

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Костантин_274, 24.05.16.

  1. Костантин_274
    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    Костантин_274

    Живу здесь

    Костантин_274

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    Проверьте пожалуйста щитки
    Всем доброго времени суток.
    Если не сложно проверьте, какие есть ошибки особенно грубые - так чтоб не сгореть.
    Вводной автомат 32А 15кВт 380В.
    Модульное оборудование, скорее всего, будет Hager.

    Спасибо.
    Константин.
     

    Вложения:

  2. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Грубые ошибки - это АВ на 25А.
    зы. внимательно схему не рассматривал. Кабеля NUM не существует в природе (если только "поделки" под NYM), поэтому, все-таки, подумайте лучше о ВВГнг (A)-LS.
     
  3. Электрозавр
    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    667

    Электрозавр

    Человек-Электрик

    Электрозавр

    Человек-Электрик

    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    667
    Адрес:
    Ярославль
    у вас же там все на абебе, чем оно не устраивает?
     
  4. Костантин_274
    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    Костантин_274

    Живу здесь

    Костантин_274

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    Я исходил из следующего: АВ на 25А только на розетки и технику (стиралка, морозильная камера). Расчет делал так: мах. на одну фазу 5 000 вт / 220 в = 22,7А или ~ 25А (расчет брал здесь -> http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=1555)
    Я думаю так: если поставить автомат на 16А, а приборчик подключим на 3500вт = 15,9А а это не хорошо. А если два по 1800?
    Или Вы имеете ввиду автомат под цифрой 8 РЩ2 на схеме?
    Да :(, скосячил. Конечно я имел ввиду NYM. Проводка свет (NYM 3x1,5) и розетки (NYM 3x2,5) уже разведены по дому, кроме силовых (плита и котел отопления) - здесь наверно так и сделаю ВВГнг (A)-LS.

    А в остальном?
     
  5. Костантин_274
    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    Костантин_274

    Живу здесь

    Костантин_274

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    Лично я за АВВ двумя руками. НО ->
    Много левых. Зашел на рынок спросил АВ АВВ. В ответ Вам какой и называют три цены.
    На этом форуме читал, что Hager не подделывают. АВВ действительно не отличить подделку от настоящего.
    К сожалению так.
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.403
    Благодарности:
    6.467

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.403
    Благодарности:
    6.467
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Розетку видели? Надпись "16А" на ней видели? Это и есть максимальный номинал автомата на розеточную группу. По самому слабому звену стационарной части проводки.

    На практике, автомат 25А на розетки практически гарантирует пожар при наличии в доме обычных стандартных удлинителей-разветвителей, которые позволяют в одну розетку включить более одного электроприбора. В организациях этот класс электрооборудования запрещён в принципе противопожарными правилами (разрешены "фильтры" со встроенными предохранителями!), но дома избавиться от удлинителей нереально.
     
  7. Костантин_274
    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    Костантин_274

    Живу здесь

    Костантин_274

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    Спасибо. Понял. Это важно.
    И так розетки делаю АВ на 16А. Тогда и свет можно понизить до 10А. Тем более, что планирую диодные лампочки.
     
  8. Электрозавр
    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    667

    Электрозавр

    Человек-Электрик

    Электрозавр

    Человек-Электрик

    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    667
    Адрес:
    Ярославль
    @Костантин_274, вот вам неподдельное абебе
    abab1.jpg
    эт первые 10 позиций из файлика прикрепленного к стартовому посту
     
  9. Электрозавр
    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    667

    Электрозавр

    Человек-Электрик

    Электрозавр

    Человек-Электрик

    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    667
    Адрес:
    Ярославль
    вы заблуждаетесь :)
     
  10. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.515

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.515
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У Вас там трехфазные УЗО 6 и 7 используются для однофазных потребителей, судя по автоматам ниже? Заменить на однофазные.
    И еще мне не понравились клеммные колодки для разветвления фаз. Конечно, их можно взять изолированными, в пластиковом боксе. Посмотрите другие схемы, можно вполне обходиться без этого.
    И, честно говоря, идеология электроснабжения не слишком понятна.
    И, может, нарисуете обычную схему? Без макетов. хотя бы в экселе
     
  11. Костантин_274
    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    Костантин_274

    Живу здесь

    Костантин_274

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    Тогда как-то так ->
     

    Вложения:

  12. Roman84
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    11

    Roman84

    Участник

    Roman84

    Участник

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Все что можно на диф защите, кроме теплого пола:faq: Ни одного УЗО с характеристикой А:no: Группировка потребителей без логики. АВ лучше использовать с характеристикой В. Реле напруги не помешало бы. По фазам по всей видимости ни чего не распределено? До приемлемого варианта еще работать и работать. Начните для начала с составления списка потребителей с их мощностями, а потом уже за схему беритесь. Собственная безопасность дороже спешки!
     
  13. Костантин_274
    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    Костантин_274

    Живу здесь

    Костантин_274

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    Логика была. Дом разделен на две половины. Каждая из них на мокрый свет, мокрые розетки, свет и розетки. Эта схема составлена по просьбе:
    Вы не смотрели первый пост - там все есть:faq:
     
  14. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.515

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.515
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Получилось не слишком здорово. Лучше возьмите как пример уже реализованную схему., например, созданную @abrahaz, в теме https://www.forumhouse.ru/threads/353361/
    Я тоже взял у него готовый рисунок и переработал под себя. А потом поправил в соответствии с критикой форума
     
  15. Костантин_274
    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    Костантин_274

    Живу здесь

    Костантин_274

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    Толковый совет. Вижу ошибки. Делаю все заново. Закончу выложу на консультацию.