1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проверьте/помогите с раскладом приборов в щите

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Hameltaik, 21.05.16.

  1. Hameltaik
    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    22

    Hameltaik

    Живу здесь

    Hameltaik

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    поселок Новая Усмань
    Проверьте/помогите с раскладом приборов в щите
    Частный дом, заземление есть и работает отлично. Вводной силовой кабель рассчитан на 12 киловатт, вводной автомат в домашнем щите 40А+ реле контроля напряжения и собственно пошли УЗО со своими автоматами.

    Во всем доме от каждой розетки идет кабель к своему автомату в щите, над группой розеток свое УЗО, свой ноль. Дом деревянный, мне не нужен перегретый кабель и прочие проблемы, поэтому остановился на этой схеме.

    Есть задача подключить в щите новую ветку проводки в ванную комнату и туалет.

    Дано:

    В ванной 4 влагозащищенные розетки = 4 автомата по 16А (кабель 3*2.5)
    Подключаемые приборы: 1-Стиральная машина, 2-фен, 3-электробойлер (у него имеется свое узо рядом с вилкой подключения питания 16А), 4-электроконвектор 2кв/электрополотенцесушитель.100W.

    Свет в сумме на 250-300W и вытяжной вентилятор 19W = 1 автомат 10А (кабель 3*1.5) Свет и вентилятор подключу через зажимы ваго в распределительной коробке.

    Как бы мне по умному подключить все эти дела...

    Понимаю, что нужна отправная точка и поэтому начертил схемку, пусть она дороговата, но для меня важна безопасность и стабильная работа системы.

    На дифавтоматы пойдет общий ноль, а с двух автоматов до УЗО организую отдельную шину.

    Что скажете специалисты?
     

    Вложения:

    • Безымянный.png
    Hameltaik , 21.05.16
    #1 + Цитировать
  2. Hameltaik
    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    22

    Hameltaik

    Живу здесь

    Hameltaik

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    поселок Новая Усмань
    Что то тихо тут, замышляют что то...)
     
    Hameltaik , 23.05.16
    #2 + Цитировать
  3. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.604

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.604
    Адрес:
    Москва
    @Hameltaik, так Вы схему нормальную нарисуйте тогда получите какой-либо ответ.
    Посмотрите как это другие делают:
    Схемы форумчан
     
    max68.2011 , 23.05.16
    #3 + Цитировать
  4. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    2.737

    Джипер

    Модератор-консультант

    Джипер

    Модератор-консультант

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    2.737
    Адрес:
    Голицыно
    Хорошо бы показать всё(фото щита, ввод, заземление и т. д.) - а то кусками это не решение. Да и могут потом другие проблемы или недостатки обнаружится.
    И общую схему выложите.
     
    Джипер , 24.05.16
    #4 + Цитировать

Смотрите также