1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Чем обусловлен малой срок службы ПВС при стационарной прокладке?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Вася222, 07.05.16.

  1. Вася222
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    5

    Вася222

    Живу здесь

    Вася222

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    5
    Чем обусловлен малой срок службы ПВС при стационарной прокладке?
    Уважаемые специалисты, прошу поделится информацией относительно причин меньшего назначенного срока службы ПВС при стационарной прокладке по сравнению с ВВГ (10 лет против 30).
     
    Вася222 , 07.05.16
    #1 + Цитировать
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550
    Адрес:
    Белгород
    Срок службы не менее 10 лет.
    При условии сколько-то сгибаний в год. Количество сгибаний не помню, в ГОСТе прописано.
     
    Иванов Костя , 07.05.16
    #2 + Цитировать
  3. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.566
    Благодарности:
    8.408

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.566
    Благодарности:
    8.408
    Адрес:
    Ярославль
    Есть версия, что изоляция не стойка к щелочной среде, т. е. к штукатурке. Но это из разряда городских баек.
     
    Keyman , 07.05.16
    #3 + Цитировать
  4. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    3.968

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    3.968
    Адрес:
    Ярославль
    А где вы нашли срок службы ПВС при стационарной прокладке? Ссылку - в студию.
    И вообще, в чем профит применения ПВС в стационарной проводке? Цена - 65 р/метр против 46.4 р/метр у ВВГ (я про 3х2,5 в Ярославле), сплошные проблемы с разделкой оболочки и заделкой многопроволочной жилы. Единственное удобство - мягонький ;) Джамшуты за это его и любят.
     
    Nemetzelectro , 07.05.16
    #4 + Цитировать
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550
    Адрес:
    Белгород
    Я целенаправленно искал информацию о воздействии штукатурных смесей на ПВХ материалы. Единственное, что удалось найти - это то, что штукатурные смеси имеют влияние на каучуковую изоляцию. Да и то информация непроверенная.
     
    Иванов Костя , 08.05.16
    #5 + Цитировать
  6. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    3.968

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    3.968
    Адрес:
    Ярославль
    Гупер, использовавшийся в хрущевках, можно отнести к каучукам? Ничего ему не делается.
     
    Nemetzelectro , 08.05.16
    #6 + Цитировать
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550
    Адрес:
    Белгород
    Не знаю что такое "гупер".:|:
    В старых домах попадаются проводки с изоляцией, похожей на резину. Причем, встречались такие изоляции двух типов. Не знаю, как они называются, но по ощущениям они разные. Может они каучуковые, может нет... я не химик.

    Опять же, повторюсь, информация не проверенная. Нашелся только один источник. Правда, этим источником была какая-то старая статья в журнале. Подробностей уже не помню.

    Но для нас это мало интересно. Главное, что про влияние штукатурки на ПВХ изоляцию ничего нет. Ни хорошего, ни плохого.
     
    Иванов Костя , 08.05.16
    #7 + Цитировать
  8. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    3.968

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    3.968
    Адрес:
    Ярославль
    Толстая резина, цвет - от серо-коричневой до почти черной.
     
    Nemetzelectro , 08.05.16
    #8 + Цитировать
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550
    Адрес:
    Белгород
    Да, встречал таку. Часто с ниточной обмоткой. А еще встречалась какая-то зеленоватая. И вот эти два вида имели немножко разные физические свойства. Одна оставалась пластичной и после 50-ти лет службы, тянулась как резинка, а другая была более хрупкой.

    Впрочем, возможно, что они просто работали в разных нагрузочных условиях. Историю эксплуатации никто рассказать не мог. :)
     
    Иванов Костя , 08.05.16
    #9 + Цитировать
  10. Вася222
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    5

    Вася222

    Живу здесь

    Вася222

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    5
    Версия многое объясняет, но выглядит, конечно, крайне сомнительной)
    Никому не попадалась марка пластиката используемого для изоляции жил и внешней оболочки ПВС?
     
    Вася222 , 08.05.16
    #10 + Цитировать
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550
    Адрес:
    Белгород
    На форуме присутствует представитель кабельного завода. Попробуйте адресовать вопрос туда
    https://www.forumhouse.ru/threads/184266/
     
    Иванов Костя , 08.05.16
    #11 + Цитировать
  12. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.566
    Благодарности:
    8.408

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.566
    Благодарности:
    8.408
    Адрес:
    Ярославль
    Собсна. Дело то на самом деле в том, что ПВС пригоден для нестационарной прокладки. А ВВГ пригоден только для стационарной. :)
     
    Keyman , 08.05.16
    #12 + Цитировать
  13. Вася222
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    5

    Вася222

    Живу здесь

    Вася222

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    5
    Да это все понятно... У меня 99% проводки проложено ВВГнг/ВВГнгLS. Но "затесалось" несколько кабелей (к кондиционерам) ПВС, т. к. их прокладывала другая фирма. Вот я и хочу понять насколько это критично.
     
    Вася222 , 08.05.16
    #13 + Цитировать
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550
    Адрес:
    Белгород
    Именно так. ПВС расчитан на работу в подвижном состоянии, соответственно и срок службы уменьшен из-за этого. Кто ж даст ему гарантию 40 лет, если его постоянно таскают по стройкам, то дверью прижмут, то стремянку на него поставят...:)
     
    Иванов Костя , 08.05.16
    #14 + Цитировать
  15. Вася222
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    5

    Вася222

    Живу здесь

    Вася222

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    5
    Попробую после выходных, но пятой точкой чувствую, что отпиской ограничатся. Вы же уже пытались ответа добиться...
     
    Вася222 , 08.05.16
    #15 + Цитировать