1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Электромонтаж в доме из газобетона, деревянное перекрытие

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kefir danon, 16.04.16.

  1. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.651
    Благодарности:
    3.604

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.651
    Благодарности:
    3.604
    Адрес:
    Москва
    Заходите на сайт производителя и находите то, что вам необходимо. Либо сразу скачиваете каталог продукции, в нем всегда все есть.
    зы. это не только о Wago.
     
  2. кузя177
    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    102

    кузя177

    Живу здесь

    кузя177

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Москва
    Приветствую. Тоже озадачился прокладкой проводки в ГБ доме. Почитал тему, делать решил как Вы и советуете по стенам в штробах без гофры.
    Гуру, подскажите, у меня стена посреди дома несущая под конек 40см толщиной. Если мне через нее пройти нужно проводом (проводами), как это правильно сделать? 1) Бурить или через дверной проем и обратно?
    2) Если на второй этаж тянуть (перекрытие по балкам) то как? 3) Удобней подключать комнаты друг над другом совместно?
    Как правильно?
     
  3. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.838
    Благодарности:
    2.528

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.838
    Благодарности:
    2.528
    Адрес:
    Саратов
  4. кузя177
    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    102

    кузя177

    Живу здесь

    кузя177

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Москва
    Т. е. штроба заканчивается отверстием через стену? и с обратной стороны начинается штробой? Надо ли вставлять в отверстие к. л. трубы, гофры?
    И на два других вопроса можете ответить...
     
  5. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.838
    Благодарности:
    2.528

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.838
    Благодарности:
    2.528
    Адрес:
    Саратов
    Не зная материал стен нельзя сказать точно. Однако из опыта трубка или труба в стене всегда уместна. Вам самим будет проще протягивать кабель через трубку.

    Не представляю как это "по балкам".

    3) Чушь. Удобней подключать комнату от отдельной линии.
     
  6. кузя177
    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    102

    кузя177

    Живу здесь

    кузя177

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Москва
    Перекрытие по балкам это деревянное перекрыти, как у топикстартера. Т. е. брусья 10х20,между ними утеплитель. Материалл стен-газобетон толщина 40см.
    В пректе один автомат на два помещения, соответственно и одна линия. Например находятся две спальни друг над другом, разделегы потолком из "стекловаты" без обшивки пока. Почему бы их не подключить одной линией?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  7. Vasil 3112
    Регистрация:
    25.06.14
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    122

    Vasil 3112

    Живу здесь

    Vasil 3112

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.14
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Москва
    Так же в настоящее время стою перед выбором, что раньше монтаж проводки или штукатурка. Как здесь грамотные специалисты советуют, скорее всего буду производить монтаж. Но вот за оборудование вместе работой выставили счет на сумму 558800 руб. Дом всего 270 м2 (это два этажа и цоколь) в Московской области. Подскажите бывалые, соответствуют ли цены действительной реальности?
     

    Вложения:

  8. Артур05
    Регистрация:
    09.06.12
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    4.965

    Артур05

    Живу здесь

    Артур05

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.12
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    4.965
    Адрес:
    Брянская область
    Vasil 3112
    ИМХО, очень дорого.
     
  9. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.767
    Благодарности:
    11.540

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.767
    Благодарности:
    11.540
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Чего то я не понял, зачем штрабление, если монтаж до штукатурки? А если штрабить и так и так, то делайте после...
    Лет восемь назад в славном городе Озерске мы за квартиру в 200 квадрат только за работу взяли такую сумму.
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.529
    Благодарности:
    29.776

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.529
    Благодарности:
    29.776
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    На комплектующие вполне нормальные цены, судя по спецификации все сделано на дифах. :(
    Для дома в 300 м2 даже мало по наполнению щитов, а без схемы и списка потребителей разговор вообще бессмысленный.
     
  11. Vasil 3112
    Регистрация:
    25.06.14
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    122

    Vasil 3112

    Живу здесь

    Vasil 3112

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.14
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Москва
    А что такое ДИФЫ?
    Вот прилагаю схему, можете прокомментировать...
     

    Вложения:

  12. Vasil 3112
    Регистрация:
    25.06.14
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    122

    Vasil 3112

    Живу здесь

    Vasil 3112

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.14
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Москва
    Работа?
    В моем представлении работа не должна превышать стоимость материала.
     
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.529
    Благодарности:
    29.776

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.529
    Благодарности:
    29.776
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Диф. автомат - это АВ+УЗО в одном корпусе, примененная у Вас серия DS941 качеством и надежностью не отличается, :no: :( много брака и подделок, сняты с производства 3-4 года назад. :ogo:
    Между схемой в проекте и спецификацией есть расхождения, в проекте куча нестыковок с завышенными номиналами и сечениями, некоторые потенциально опасные потребители остались без диф. защиты, общие указания к проекту просто набор фраз и предложений, и т. д. и т. п., в общем все как всегда в подобных проектах. :(
    ИМХО
    Все то же самое можно реализовать на связках УЗО+АВ, при этом получится дешевле, надежнее и безопаснее.
    ИМХО 2
     
  14. Vasil 3112
    Регистрация:
    25.06.14
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    122

    Vasil 3112

    Живу здесь

    Vasil 3112

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.14
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Москва
    Большое спасибо, что уделяете мне внимание!
    Вот только проблема в том, что "Диф. автомат - это АВ+УЗО в одном корпусе, примененная у Вас серия DS941", данная формулировка мне ни о чем не говорит. Понял только что "автомат - это АВ+УЗО" - лучше и надежнее. Так как я гуманитарий, мне нужно всё разжевать. Что мне в качестве аргументов выдвинуть своим подрядчикам и как им объяснить, что мне нужно?
     
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.529
    Благодарности:
    29.776

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.529
    Благодарности:
    29.776
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Повторю еще раз.
    Плюс ко всему эти дифы электронные, что тоже не есть хорошо, качественный диф от АВВ, например DS202C стОит в районе 8000руб. :ogo:
    Вместо диф. автоматов лучше применить УЗО + несколько АВ в группе, это гораздо надежнее, безопаснее и дешевле.
    Обычно под групповым УЗО ставят 4-6 АВ, на примере Вашей схемы 6 дифов DS941 стОят 6 х 2500=15000, аналогичная схема с УЗО (F202 типА) 3500 + 6 АВ (S201хар В) х300 = 5300, вот и считайте разницу, к тому же они займут места в щите меньше чем дифы.
    Кстати, в Вашем проекте есть упоминание.
    Групповые линии защищены УЗО и т. д.
    Вот только этих УЗО нет. :no:
    В проекте таких нестыковок много. :(
    В общем при том же бюджете эл. щитов их можно сделать на порядок безопаснее и надежнее.
    ИМХО
    И пусть эти проектанты с заземлением разберутся, номиналами АВ и сечением проводов.