Схема СО, хватит ли мощности котла

Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Sergey9999, 04.04.16.

  1. Sergey9999
    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1

    Sergey9999

    Участник

    Sergey9999

    Участник

    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    Схема СО, хватит ли мощности котла
    Добрый день
    СО комбинированная ТП + радиаторы (схему прилагаю)
    По радиаторам имею суммарно расход 14,4 л/мин, наибольшая потеря давления 38,5кПа
    По ТП потери давления 28,1кПа и расход теплоносителя 16,9 л/мин при 38 градусах С.
    Итого суммарный расход 31,3 л/мин, потери давления 38,5кПа.
    Котел Vaillant 28кВт, характеристики встроенного насоса на схеме
    По графику получается что на второй скорости насоса хватит на всю СО, но смущает, что по паспорту котел выдает 20л/мин при разнице в 20 градусов. Означает ли это что котел при таком расходе теплоносителя будет выдавать меньшую температуру на выходе? Нужен более мощный котел?
     

    Вложения:

    Sergey9999 , 04.04.16
    #1 + Цитировать
  2. navashino
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.647
    Благодарности:
    657

    navashino

    Иногда появляюсь

    navashino

    Иногда появляюсь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.647
    Благодарности:
    657
    Адрес:
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Sergey9999, Вы про-дом скажите! Какие теплопотери? Но имхо, я-бы на ТП и на Радиаторы раздельные насосы поставил-бы.
     
    navashino , 04.04.16
    #2 + Цитировать
  3. Sergey9999
    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1

    Sergey9999

    Участник

    Sergey9999

    Участник

    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    navashino спасибо за отзыв
    Расчетные суммарные теплопотери с учетом инфильтрации 25кВт. Радиаторы с запасом 10%, итого получается суммарно отдача тепла ТП+радиаторы = 26,7кВт. Котла 28кВт вроде должно хватить, однако учитывая что по паспорту котел выдает 20 л горячего теплоносителя при разнице 20 градусов, получается при требуемых 31,3 л/мин в СО будет поступать не 80градусов, а ниже. Помогите пожалуйста разобраться, почему по кВт котел вроде подходит, а по расходу горячего теплоносителя не получается? или я где-то ошибся?
    Что касается предложения по установке доп насосов на ТП и радиаторы, скрупулезный расчет показывает, что насоса котла хватит, если будет нехватка тогда поставлю
     
    Sergey9999 , 05.04.16
    #3 + Цитировать
  4. Valera_aemk
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    162

    Valera_aemk

    Живу здесь

    Valera_aemk

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Костанай
    Вы при расчёте расхода учитывали температурные графики ТП и СО?
    Для для радиаторной системы обычно 75/55 (50) градусов, а для ТП температурный режим 45/40 (35) градусов, для уменьшения температуры в ТП необходимо устанавливать смесительный узел с своим насосом.
     
    Valera_aemk , 05.04.16
    #4 + Цитировать
  5. Sergey9999
    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1

    Sergey9999

    Участник

    Sergey9999

    Участник

    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    @Valera_aemk,
    Расчет велся в программе Valtec. Для ТП диапазон 33-43 градусов. Для радиаторной системы 80/60.
    Нашел одну ошибку расход ТП 19,2л/мин это при 38С, а при 80С это где-то 9 л/мин.
    Кроме того, заметил такую особенность вышеназванной программы. При расчете ТП, потребляемая расчетная мощность ТП на 2,5кВт выше отдаваемой за счет отдачи тепла вниз. Может здесь проблема? По теплопотерям всего 25кВт, разделил на 8 от ТП и 17 от радиаторов, а пофакту ТПотдает 8, но потребляет 10,5кВт. Соответственно расход теплоносителя выше ожиданий. Но даже при этом все равно 10,5+17=27,5кВт, котел 28кВт, вроде должен справляться, но по расходу получается все равно больше чем выдача котла 20л/мин, а именно 13,6л/мин радиаторы + 9л/мин ТП= 22,6 л/мин. Соответственно, вопрос. Котел нужно более мощный?
     
    Sergey9999 , 07.04.16
    #5 + Цитировать
  6. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    1.552

    Наблюдатель

    Электрика, отопление

    Наблюдатель

    Электрика, отопление

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    1.552
    Адрес:
    Киев
    Нет, не означает!

    Котел будет выдавать ту температуру на которую сделан, просто вся мощность не будет сниматься с теплоносителя в ТП из-за недостаточного расхода в ТП.

    Нет!

    НУЖЕН НСУ на ТП чтоб обеспечил достаточный расход требуемый по здравому смыслу для ТП.

    Но так как накосячили с длинной большинства контуров, что, как почти у всех, скорей всего будет усугублено заужением фитингов на коллекторах, может не получится с ТП снять требуемую мощность. В лучшем случае, если всё же будет достаточный комфорт, будет дополнительная постоянная переплата за энергоносители так как, как минимум, ещё примитивная, соответственно не экономичная, про самую экономичную вообще молчу, рециркуляция ГВС!
     
    Наблюдатель , 08.04.16
    #6 + Цитировать
  7. Sergey9999
    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1

    Sergey9999

    Участник

    Sergey9999

    Участник

    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    @Наблюдатель,
    Спасибо большое за конкретные пояснения.
    Переделал схему. Поставил насос ТП, по расчету получается подходит 25/4.
    По возможному превышению длины веток и заужению согласен.
    Но все равно, при идеальной картинке, в расчетах получается что котел по кВатам проходит, а по расходу теплоносителя нет. Как такое может быть у меня не укладывается. Ведь для того чтобы получить, хотя бы теоретически, требуемую теплоотдачу (27,5кВт), необходимо нарастить расход до 22,6 л/мин при 80С, это соответственно значит что нужен более мощный котел. Или возможен еще вариант, что в программе Valtec некорректно рассчитывается расход исходя из заданных теплопотерь. Что скажите?
     

    Вложения:

    Sergey9999 , 08.04.16
    #7 + Цитировать
  8. Sergey9999
    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1

    Sergey9999

    Участник

    Sergey9999

    Участник

    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    Уважаемые специалисты, все-таки помогите пожалуйста разобраться с моим вопросом. Как может быть что по кВтам котел подходит, а по расходу горячего теплоносителя нет? Где может быть ошибка? или все-таки котел взять помощней?
     
    Sergey9999 , 11.04.16
    #8 + Цитировать