1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Максимальная длина кабеля СИП (4х16)

Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Ильдариk12, 03.04.16.

  1. Ильдариk12
    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Ильдариk12

    Участник

    Ильдариk12

    Участник

    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    Максимальная длина кабеля СИП (4х16)
    Здравствуйте!
    Хотел уточнить у знатоков и специалистов в данном вопросе.
    Какова максимальная длинна сип-кабеля от столба (энергоснабжающей организации) до моего фасада?
    В моем случае, выполнив ТУ с моей стороны прикинул расстояние длинны кабеля СИП. Получается, что расстояние минимум метров 30. Считаю, что это много, тем более их столбы расположены на улице, но через дорогу от меня. Могу ли я, настаивать на установку дополнительного столба? (ТУ с их стороны). Наверняка, максимальная длина питающего кабеля должна как-то регламентироваться?
    Спасибо.
     
  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.085
    Благодарности:
    15.583

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.085
    Благодарности:
    15.583
    Адрес:
    Москва
    @Ильдариk12, ответил Вам в личке.
    И так, на всякий случай, -это вопрос для Правового раздела, а не для электрики.
     
  3. Pirmid
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    1.923
    Благодарности:
    2.708

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    1.923
    Благодарности:
    2.708
    Адрес:
    Между Ступино и Коломной
    СИП-4: по регламентам ответвление от ВЛ на ввод - 25 м.
     
  4. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.085
    Благодарности:
    15.583

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.085
    Благодарности:
    15.583
    Адрес:
    Москва
    @Pirmid, это по каким таким регламентам. Приведите ссылку. :nono:
     
  5. Сергей04кв
    Регистрация:
    21.03.16
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    57

    Сергей04кв

    Живу здесь

    Сергей04кв

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.16
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    57
    ПУЭ -6 издание 2.4.12. ... Длина ответвления от ВЛ к вводу должна быть не более 25 м.
    сейчас так
    ПУЭ-7 2.4.19. Длина пролета ответвления от ВЛ к вводу должна определяться расчетом в зависимости от прочности опоры, на которой выполняется ответвление, высоты подвески проводов ответвления на опоре и на вводе, количества и сечения жил проводов ответвления.
    При расстояниях от магистрали ВЛ до здания, превышающих расчетные значения пролета ответвления, устанавливается необходимое число дополнительных опор.
     
  6. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.085
    Благодарности:
    15.583

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.085
    Благодарности:
    15.583
    Адрес:
    Москва
    @Сергей04кв, Вы внимательно прочли то, написали?
    А теперь прочтите вопрос ТС :
    Далее смотрим Договор о ТП:
    пункт 6 - обязанности СО : 6.jpg , до границы участка,
    и пункт 8 - обязанности заявителя: в пределах границ.
    А также смотрим: Анализ Правил ТП и мнение ВАС по данному вопросу.
    Так что заявитель устанавливает ЩУ на своей территории не далее 25 м вглубь участка, а СО обязана протянуть свой кабель до входных клемм вводного автомата заявителя и подключить его. Как СО будет это делать, заявителя не волнует!
     

    Вложения:

  7. Pirmid
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    1.923
    Благодарности:
    2.708

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    1.923
    Благодарности:
    2.708
    Адрес:
    Между Ступино и Коломной
  8. Pirmid
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    1.923
    Благодарности:
    2.708

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    1.923
    Благодарности:
    2.708
    Адрес:
    Между Ступино и Коломной
    Ну, как-то так, ИМХО
     
  9. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.085
    Благодарности:
    15.583

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.085
    Благодарности:
    15.583
    Адрес:
    Москва
    @Pirmid, я Вам про то, что заявителя эти вопросы вообще никаким боком не касаются - о них даже и думать не стоит.
     
  10. Pirmid
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    1.923
    Благодарности:
    2.708

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    1.923
    Благодарности:
    2.708
    Адрес:
    Между Ступино и Коломной
    Ну, может быть заявитель интересующийся. Мне вот СО пытается всучить все работы по присоединению ВРУ к ЛЭП. Кто-то сам делает ответвление, чтобы не тратит время на споры с СО.
     
  11. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.085
    Благодарности:
    15.583

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.085
    Благодарности:
    15.583
    Адрес:
    Москва
    Какие могут быть споры - у Вас всё в Договоре прописано.
     
  12. Pirmid
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    1.923
    Благодарности:
    2.708

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    1.923
    Благодарности:
    2.708
    Адрес:
    Между Ступино и Коломной
    Споры при попытках заключения договора ТП.
     
  13. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.085
    Благодарности:
    15.583

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.085
    Благодарности:
    15.583
    Адрес:
    Москва
    @Pirmid, а при заключении-то какие могут быть споры - Договор стандартный у всех, его форма прописана в Правилах ТП.
    В от по ТУ могут быть споры и МО.
     
  14. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    419

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    Королев
    Хороший ответ!
     
  15. Pirmid
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    1.923
    Благодарности:
    2.708

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    1.923
    Благодарности:
    2.708
    Адрес:
    Между Ступино и Коломной
    Вот по ТУ и идут споры. (Кстати, были и по договору).
     