Выбор номинала и подключение контактора ABB

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Evgeny30ru, 23.03.16.

Метки:
  1. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    Зачем усложнять? Тогда уж тупо катушку на 220В включить в сеть.
     
  2. Evgeny30ru
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7
    Главная проблема, что в сети 160-230В. А БП в этом диапазоне будет выдавать стабилизированные 12В для катушки контактора... дешевле, занимает меньше места, надежнее?
     
  3. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    Ерунда. Я точно не помню нижнюю границу напряжения на катушке у esb, но она точно ниже 150В.
     
  4. Evgeny30ru
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7
    УЗМ 51М на входе в дом стоит, так что БП получается будет защищен.
     
  5. Evgeny30ru
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7
    В даташите указано 0,85-1,1 от номинального. Получается 0,85×230в=195в. Да и тут в теме высказывались, что будет щелкать на граничном пороге срабатывания. Вообщем схема с БП и контактором на 12в имеет право на жизнь?
     
  6. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.454

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.454
    Адрес:
    Ярославль
    Спасибо за уточнение! Что-то с памятью моей стало... :|:
     
  7. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Катушка контактора будет работать, только в границах выбранных Вами.
    Что УЗМ, что РН - логика работы почти одинакова.
    Оба изменяют состояние выходных контактов при выходе параметров сети из "коридора", границы которого устанавливаете Вы сами.
    Оба устройства имеют ("контроллер") - устройство измеряющее параметры сети и контакты ("исполнитель") управляемые этим "контролером".
    В УЗМ - "контроллер" и "исполнитель" имеют общие контакты, т. е. в разные цепи их не подключить поэтому проще компановка ... но зато УЗМ функционально "полное" устройство.
    В реле "контроллер" и "исполнитель" раздельны, т. е. "контроллер" можно подключить в одну цепь, контакты "исполнителя" совсем в другую ... схема, видится, сложнее.
    С функциональной стороны, реле "неудобнее" по причине того, что он может быть ... или реле макс_напряжения, или реле мин_напряжения, или реле времени ... по отдельности (как переключите) ... но не одновременно.
     
  8. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Какие "границы" установлены?
     
  9. Evgeny30ru
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7
    Почему то в сопроводительной документации к контактору указаны границы только 0,85-1,1 от номинала 230В (185в-253в.).
    На входном УЗМ установлен порог срабатывания 160в-260в, и мне надо что бы катушка работала при этом напряжении в сети.
    Если 160в в сети бывает только "по праздникам", то 185в - это ежедневно.

    Поэтому в моем понимании БП на 12в это выход, например БП Mean Weel MDR-10-12 - работает в сети 85 ~ 264VAC... ну одобрите этот вариант) была бы возможность проверить как будет себя вести контактор на 160В, то было бы проще... Контактор в любом случае придется заказывать, и если не подойдет, вернуть уже не получится.
     
  10. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Я же рисовал вариант (с РН), где катушка контактора запитывается от ИБП, у него же на выходе номинал. :)
     
  11. Evgeny30ru
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7
    Да, вариант интересный, но в 2 раза дороже, занимает больше места, наверняка потребляет больше электроэнергии из-за экрана... А чем плох тот же БП? Диапазон входного напряжения является штатным для него. Чем меньше элементов, тем надежнее. Или я не прав?
    Доп функционал РН идущий в виде бонуса - экран с текущим напряжением, защита от скачков напряжения - это у меня все это уже реализовано и является избыточным.
     
  12. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Это вторично ... основное - работа БП зависит от УЗМ.
    Одобряем ... :aga:
    10Вт. / 12В = 0,8 А. Какой ток потребления катушки контактора?
    АВ 0,5А (на Вашей схеме) ... имхо ... не нужен.

    з. ы. Контактор ESB-20-20 - имеет катушку, работающую от переменного тока.
    - Напряжение питания катушки 12 В (АС)
    :faq:
     
  13. Evgeny30ru
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7
    Спасибо, это очень важно для меня! так как начал закупаться электроникой, и нужно полное представление картины! Вот это уже вопросы по существу.

    1) БП могу достать два вида - DR-15-12 или MDR-10-12. Соответственно 1,25А или 0,8А.

    По катушке, вот что нашел в каталоге:
    Среднее потребление мощности катушкой при втягивании 4 ВА / 4 кВт
    Среднее потребление мощности катушкой при удержании 4 ВА / 4 кВ
    То есть это грубо те же 4Вт? Значит подойдут оба варианта с запасом.

    2) Автомат поставил для защиты катушки... по аналогии с защитой сигнального контакта для УЗО (обсуждалось в соседней теме). Значит убираю.

    3) Вот за этот вопрос спасибо! А то бы я купил...
    По типу тока катушки управления нашел следующую информацию:
    Контактор_хар2.JPG
    Значит мне нужен ESB24?

    4) И еще уточнить, мне получается нужен контактор с нормально открытыми контактами, правильно?
    Что бы при подаче питания на катушку замыкались контакты и подавалось питание на группу с не приоритетной нагрузкой.
    ESB 2440
    Контактор4.JPG
    Выделил цветом.
     
  14. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Правильно ...
    Насчет контактора ... может попробовать сделать эксперимент с автомобильным реле? ;)
     

    Вложения:

    • 3.jpg
  15. Evgeny30ru
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7
    Нет, надо все сделать красиво и надежно.
    Планирую почти все элементы использовать в виде модульных устройств ABB.

    А вот вся схема целиком =)

    схема_готовая.JPG

    Фуф, осилил, спасибо всем за помощь!