1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Звуковое оповещение об отключении электроэнергии

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Evgeny30ru, 19.02.16.

  1. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.454

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.454
    Адрес:
    Ярославль
    Вам нужно в разрыв цепи питания звонка включить клеммы 95 и 96.
     
  2. Evgeny30ru
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7
    Значит 1-2 на схеме это положение состояния УЗО нарисовано. При автоматическом отключении УЗО в разрыв контактов 95-96 подается напрряжение 220в. Теперь понятно. Спасибо!
     
  3. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.454

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.454
    Адрес:
    Ярославль
    Вы, мне кажется, неправильно поняли. При сработке УЗО эти контакты замыкаются и подают питание на звонок. Они включены в разрыв цепи. Смотрите, не подайте непосредственно на них 220!
     
  4. Evgeny30ru
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7
    Да, я наверное неправильно выразился :)

    Вообщем схема подключения, что бы звонок зазвенел при сработке УЗО, будет такая?
    контакт3.JPG
     
  5. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.454

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.454
    Адрес:
    Ярославль
    Такая:
    контакт3.JPG
     
  6. Evgeny30ru
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7
    Супер! Большое человеческое спасибо! Какой оказывается я темный) А без автомата на 1A нельзя обойтись? От чего он защищает?
    Или он нужен только для отключения звонка во выключенном положении УЗО?
     
  7. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.454

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.454
    Адрес:
    Ярославль
    Нежелательно. Не хотите автомат - поставьте предохранитель.
     
  8. Evgeny30ru
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7
    Найти держатель для предохранителя на дин рейку оказалось тем еще квестом... только на заказ, да и цена у него в 5 раз выше автомата. Может не там ищу)

    На этой линии у нас один потребитель - звонок. И мы защищаем, что бы если в нем что закоротит, чтобы сработал этот автомат (предохранитель). А может бывают звонки со встроенным предохранителем?
     
  9. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.454

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.454
    Адрес:
    Ярославль
    Да.
    Тут в соседней теме смахнули пару моих ссылок на каталог федерального мегапоставщика электротехники. Почему смахнули - находится за гранью моего понимания.
    Поэтому просто поверьте на слово, 1-амперный автомат от ИЭК стоит всего 135 рублей и повсеместно доступен.
     
  10. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.651
    Благодарности:
    3.604

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.651
    Благодарности:
    3.604
    Адрес:
    Москва
    Выбирайте http://tdmelectric.ru/collection/dierzhatieli-dpv
    Плавкие вставки есть нескольких типоразмеров, думаю, разберетесь.
     
  11. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.651
    Благодарности:
    3.604

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.651
    Благодарности:
    3.604
    Адрес:
    Москва
    От Чинт дешевле.
     
  12. Evgeny30ru
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7
    1) Да, почитал форум, действительно эти звонки нередко к КЗ приводят и даже загораются. Так что защита нужна, я согласен. А не стоит перестраховаться и поставить номинал автомата менее 1А, например 0,5А?

    2) И еще, где будет стоять автомат, до или после сигнального контакта УЗО, ведь не принципиально?
    Вот такой вариант установки автомата тоже будет правильным? Просто так получается удобнее монтировать будет.

    контакт4.JPG
     
  13. Evgeny30ru
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7
    С доставкой выйдет так же как Легранд/ABB, которые можно купить в моей деревне без доставки. Вообщем буду думать, но остановлюсь наверное на автомате. Он получается более универсальный за те же деньги. Его и для отключения диммера моего можно использовать получается... мало ли понадобится.
     
  14. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.454

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.454
    Адрес:
    Ярославль
    Будет еще лучше. ИЭК-овский стоит 167 рублей.
    Иногда приходится бороться с соблазном сделать "как удобней" и делать "как правильно". Автомат должен стоять на ответвлении, до доп. контакта. Поэтому, все-таки, мой вариант.
     
  15. Evgeny30ru
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7
    Спасибо! Вопрос решен. Сигнальный контакт заказан. С автоматом мудрить не буду, значит сделаю так как правильно.