1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6

Удаление железа и марганца из воды (общие вопросы)

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем NikitaYoush, 09.09.14.

  1. kig1869
    Регистрация:
    17.04.17
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    14

    kig1869

    Живу здесь

    kig1869

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.17
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    14
    извините, не совсем понял ответ. я хочу надежную, долгоиграющую систему, без гемора и танцев с бубном
     
  2. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.296
    Благодарности:
    6.834

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.296
    Благодарности:
    6.834
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вам посоветовали систему типа Сапфир BR на удаление железа.

    Жёсткость для ГВС желательно тоже снизить, если у вас высокий расход ГВС (от 200 - 300 л/сутки)
     
  3. kig1869
    Регистрация:
    17.04.17
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    14

    kig1869

    Живу здесь

    kig1869

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.17
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    14
    Извините, я беларус и мне лестно, что сказали про ... а потом ничего. У меня очень высокий расход ГВС. Мы до сих пор каждый, в ванной по 2-3 часа валяемся. Четко напишите плиз.
     
  4. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.296
    Благодарности:
    6.834

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.296
    Благодарности:
    6.834
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сколько у вам одновременно точек водопотребления может быть задействовано и какое давление в системе?
     
  5. kig1869
    Регистрация:
    17.04.17
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    14

    kig1869

    Живу здесь

    kig1869

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.17
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    14
    Давление 2. Одновременно 2 могут, а то и 3 скорее всего.
     
  6. Niki111
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    2.056
    Благодарности:
    1.218

    Niki111

    Живу здесь

    Niki111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    2.056
    Благодарности:
    1.218
    Для начала, рекомендую использовать электронное реле типа Политех или Акваконтроль для управления насосом. Убедится что в скважине нет сухого хода, при максимально открытых кранах (полив огорода, прокачка скважины.) Те насос должен бесперебойно качать воду пару часов, и вода не должна заканчиваться.

    Дальше, по вашему анализу, вода конечно не волшебная, но жить можно. У меня например вода в два раза более минерализованная, чем ваша. Про свою воду, я пришел к выводу, что только обратный осмос реально чистит. А умягчитель, для моей воды, это баловство и дикий расход соли.

    про мою скважину здесь https://www.forumhouse.ru/threads/482669/ очень много полезного в комментариях.
     
  7. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.296
    Благодарности:
    6.834

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.296
    Благодарности:
    6.834
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Достаточно умягчителя на базе колонн 10*44 или 10*54. Сделать обвязку картриджными ВВ10. Картриджи полипропилен 50 - 10 (5) мкм.
     
  8. Niki111
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    2.056
    Благодарности:
    1.218

    Niki111

    Живу здесь

    Niki111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    2.056
    Благодарности:
    1.218
    Мое лично мнение, самодельный обратный осмос. дешево, сердито, реально чистит воду.
    И всегда чистая сантехника, посудомойка, водогрейка, чайник, и прочее прочее.
    Да придется обслуживать мембраны, но это легко, особенно если сразу купить на подмену. И спокойно пользоваться такой системой. Минус, куда то нужно сливать концентрат после мембраны. Но решается легко, банальное шамбо и готово.

    Остальные методы нет нет да пропустят грязную воду, да и обслуживать их гораздо сложнее, я уж молчу про ремонт, да и цена, умягчителя например дороже выходит чем самодельный осмос под ключ.

    Да можно хлорировать, хороший метод абсолютно рабочий. но сильно дороже, и ухаживать придется гораздо серьезнее.
     
  9. Niki111
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    2.056
    Благодарности:
    1.218

    Niki111

    Живу здесь

    Niki111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    2.056
    Благодарности:
    1.218
    Да вода мягкая, но я бы меньше чем 1054 не ставил.
     
  10. Vass79
    Регистрация:
    05.11.22
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Vass79

    Новичок

    Vass79

    Новичок

    Регистрация:
    05.11.22
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток! И с Новым Годом!
    Прошу помочь в таком вопросе. Пришло время менять засыпку в в колоннах обезжелезивания и умягчения. Система досталась в наследство, поэтому по прежней засыпке информация не точная.
    Хочется уйти от использования марганцовки, но оставить систему. Думаю поставить на входе перед обезжелезивателем эжектор с байпасом и воздухоотводчик, а в роли засыпки использовать сорбент АС или что то бюджетное.
    Для умягчителя пока не определился, что посоветуете из бюджетного?
    Будет ли система работать с такой модернизацией? не хочется ставить аэрационную колонну)
    Буду рад любым советам.
    Спасибо!

    Вводные данные следующие:
    Частный дом, проживает 3 человека, на выходных 5, система установлена в теплом гараже.
    Скважина 26-28 м.
    Насос Grundfos SQ 3-65
    Канализация - септик 4 колодца x 5 м2
    Грязевик - honeywell f 76s
    Накопительный бак 200 л.
    Обезжелезиватель: колонна 1465 с клапаном Autorol 268/740C c подачей реагента (марганцовка) для регенерации.
    Умягчитель: колонна 1252 клапаном Autorol 255/740C с подачей соли из бака.
    Фильтр тонкой очистки Аквафор с картриджем 63/508 на 5мкм.

    Результаты анализа следующие

    IMG_20230105_225516_resized_20230105_105554851.jpg

    Забыл написать)
    Запах присутствует слабый, если принюхиваться. Вода прозрачная, желтеет спустя несколько часов
     

    Вложения:

  11. Leito34
    Регистрация:
    13.09.22
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1

    Leito34

    Участник

    Leito34

    Участник

    Регистрация:
    13.09.22
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1
    Добрый день. Подскажите по настройке насоса дозации гипохлорита Seko Compact DPT200. Дозация происходит в контактную ёмкость 800л. Сам насос подключён к водосчетчику с импульсным выходом (вес импульса 1литр). Исходная вода с большим содержанием железа (от 33 до 37 мг/л колеблется) и марганца (от 1,5 до 3 мг/л колеблется). После контактной (накопительной) емкости установлена колонна 1354 МЖФ и 1054 смола микс. На данный момент насос настроен «4:1», то есть каждый 4й импульс делается впрыск (вроде как 0,52мл)
     
  12. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.188
    Благодарности:
    5.761

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.188
    Благодарности:
    5.761
    Адрес:
    Москва
    Выкладывайте анализ воды.
     
  13. Leito34
    Регистрация:
    13.09.22
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1

    Leito34

    Участник

    Leito34

    Участник

    Регистрация:
    13.09.22
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1
     

    Вложения:

    • 472BD3E8-4795-483D-9FEF-DB899981E342.jpeg
  14. Iova1
    Регистрация:
    06.01.16
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    9

    Iova1

    Живу здесь

    Iova1

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.16
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    9
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как модернизировать систему с добавлением накопительного бака.
    2 этажный дом, пока в эксплуатации 1 этаж, разводка и очистка воды по схеме в приложении. Дебет у скважины большой, ни разу не выкачали. Промывка ручная, подача гипохлорита насосом по импульсному счетчику.
    Фильтр Br-56 с 5-ти позиционным клапаном, засыпка AG-50 л. и кварц 6 л
    Фильтр Br-40 с 3-х позиционным клапаном, засыпка AG-25 л., уголь 27 и кварц 4 л
    ВВ 10 Картриджный фильтр тонкой очистки
    Есть еще ВВ 20 на линии бойлера, была обменная смола, сейчас пустой.
    Анализ воды (по другим показателям превышений нет, в скобках норматив СанПиН, анализ делали несколько раз, указала максимальные и минимальные значения):
    Водородный показатель: 7,1 pH (6-9)
    Перманганатная окисляемость: 4,8 мгО/дм3 (5)
    Хлориды: 3,9-12,8 мг/дм3 (350)
    Общая щелочность 3,7 мг-экв/дм3 (-)
    Общая жесткость 3,2 градуса (7)
    Железо общее 4,5-7,8 мг/дм3 (0,3)
    Марганец 1,1-2,8 мг/дм3 (0,1)
    Система очистки рассчитана на 3 точки потребления, пока был только 1 этаж, этого хватало, сейчас осваиваем второй, соответственно, одновременного будет работать больше точек. Предполагали сделать накопительный бак для чистой воды с повысительным насосом.
    Можно фильтр с углем перенести после накопительного бака, чтобы избыток гипохлорита в воде оставался для дезинфекции? Или не должна вода портиться в накопительном баке?
     

    Вложения:

    • 20230225_162548.jpg
  15. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.296
    Благодарности:
    6.834

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.296
    Благодарности:
    6.834
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно.