1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не могу уменьшить дельту реле давления

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Пользователь1317309, 02.03.16.

  1. Пользователь1317309
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1

    Пользователь1317309

    Участник

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1
    Не могу уменьшить дельту реле давления
    У меня реле давления РД-6 за 300 рублей для скважины. Год работало нормально, недавно заметил что насос включается когда давление уже совсем упало. Полез регулировать. Получается так:
    - давление включения по манометру 0.5 атм
    - выключение - 4.5 атм, практически максимум для моего насоса.

    Я попробовал уменьшить дельту маленкой пружиной, в итоге выкрутил ее до состояния когда она болтается, а разница давлений все равно 4 атм. Есть какие-то хитрости с этими реле? Или надо новое раз в год покупать?
     
    Пользователь1317309 , 02.03.16
    #1 + Цитировать
  2. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.571
    Благодарности:
    9.192

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.571
    Благодарности:
    9.192
    Адрес:
    Орел
    @Херобоец, самопроизвольно жесткость пружины не увеличивается. Или такая дельта и была, а Вы не заметили, что впрочем тоже не нормально - обычно разница примерно в 1,5 атм. Или разболталось крепление контактной группы (два винта снизу реле рядом с кабельным вводом). Возможно не верные показания манометра.
    Возможно еще смотрите давление включения при полностью открытом кране и элементарно не успеваете засечь момент включения. Нужно открыть кран до тонкой струйки и смотреть момент включения, пусть даже на это уйдет больше времени, но зато действительно увидите значение давления включения.
    И еще, если давление воздуха в ГА выставлено не верно (завышено), то после опустошения ГА стрелка манометра резко уходит вниз и может казаться что РД включается практически при нуле.
     
    Protasevich , 02.03.16
    #2 + Цитировать
  3. Пользователь1317309
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1

    Пользователь1317309

    Участник

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1
    Я, похоже, разобрался в чем дело. Реле работает с запозданием. Т. е., после включение насоса, давление повысилось до максимального значения и дальше не увеличивается. А пластина в реле медленно ползет пока не щелкнет. Доползает за секунд за 5. Так и должно быть или оно забилось? Реле должно сразу срабатывать?
     
    Пользователь1317309 , 03.03.16
    #3 + Цитировать
  4. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.571
    Благодарности:
    9.192

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.571
    Благодарности:
    9.192
    Адрес:
    Орел
    Похоже забилось.
    https://www.forumhouse.ru/threads/236515/ прям первые два фотографии.
    Ну или здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/175933/#post-4601924 фото 4 и 5.
    Прочищаете штуцер реле. Если забудете перед эти сбросить давление в системе, то заранее - с лёгким паром:)].
     
    Protasevich , 03.03.16
    #4 + Цитировать
  5. Пользователь1317309
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1

    Пользователь1317309

    Участник

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1
    Проблема устранена, спасибо всем за подсказки!

    Реле давления изнутри было немного грязным, но не критично. Проблема была в отсутствии давления в груше расширительного бака. Насос быстро поднимал давление в системе, реле работало с задержкой. Перебрал бак, накачал грушу - давление растет медленно, реле поспевает.

    И все равно у меня вопрос к уважаемым экспертам: реле давления давления должно моментально работать? Или из-за узенькой дырочки оно работает плавно, и в этом задумка (чтобы не срабатывало на скачки давления)?
     
    Пользователь1317309 , 15.03.16
    #5 + Цитировать
  6. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.571
    Благодарности:
    9.192

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.571
    Благодарности:
    9.192
    Адрес:
    Орел
    Само реле срабатывает практически мгновенно, другое дело что благодаря ГА давление в системе повышается/понижается не рывками, а плавно.
    Значит не совсем правильно описали работу системы.
    Если реле срабатывает с задержкой (по сравнению с показаниями манометра), то засор в штуцере, т. е. из-за него (засора) реле не успевает реагировать на изменение давления.
    Если не работает ГА, то давление в системе поднимается рывком, и рывком же падает. Реле на это изменение реагирует достаточно быстро.
    Ну а если и ГА не работает, и реле засорено, то тут вообще "чудеса" начинаются с давлением в системе.
    Ну и иногда бывает важно и расположение (и взаимное, и вообще - в пространстве) реле и ГА.
     
    Protasevich , 16.03.16
    #6 + Цитировать