    Всем привет! Тема для меня злободневная. Осенью построил первый этаж. По прокту были плиты перекрытия. От них отказался. залил монолит по профлисту. Сейчас хочу продолжать строительство. Нужно поставить поддоны с кирпичом и блоками на перекрытие. Но не знаю выдержит ли. Исходные данные перекрытия:
    пролеты: 3800, 3500, 3800 на 7100. (12500 на 7100) между пролетами несущие стены в кирпич
    профлист Н-60 (укладывал узкой полкой вниз)
    арматура: низ А-14 (через 21 см), верх А-12 (то же) укладывал по меньшему размеру пролета
    А-10 через 50 см по большему размеру (вверху)
    получилась плита в сечении в сечении снизу вверх: 32мм/А-14/60 мм/А12/20мм
    получилась плита 130 мм
    керамзито бетон М-300
    заливал сразу все перекрытие оставил дырку для лестницы
    Подскажите какую нагрузку выдержит?
     

    Вложения:

    Последнее редактирование модератором: 15.11.16
    Dzon , 29.05.09
    #1 + Цитировать
  2. Dzon
    Регистрация:
    29.05.09
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    16

    Dzon

    Участник

    Dzon

    Участник

    Регистрация:
    29.05.09
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Ответов не дождался. Спецы молчат. Видимо никто не хочет бесплатно советовать. Решил поднимать частями, поставил на несущие стены поддоны с кирпичем и блоками. Два поддона с блоками (по 750 кг; 1,2м на 1м.) поставил посередине пролета 3700. С осени когда заливал монолит остались подпорки. Сначала они свободно ходили, а через сутки стали мертво не сдвинешь. так что перекрытие немного прогнулось.
     
    Dzon , 16.06.09
    #2 + Цитировать
  3. kubarik
    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    2.292

    kubarik

    Архи-проектант

    kubarik

    Архи-проектант

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    2.292
    Адрес:
    Москва
    То, что прогнулось перекрытие - это нормально, плиты перекрытия тоже прогнутся под такой нагрузкой...
    Мне другое интересно - как можно сначала сделать перекрытие, а потом задумываться о его несущей способности
     
    kubarik , 16.06.09
    #3 + Цитировать
  4. SBP
    Регистрация:
    31.05.09
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    144

    SBP

    Живу здесь

    SBP

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.09
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Сибирь
    А может человеку некогда ждать Ваших высокомудрых ответов, к зиме заселиться надо, а на заводские плиты денег нет или они к пролетам не подходят.
    Полы по профнастилу самые быстровозводимые-положил швелера(знать бы какие), на них профлист, армирование по уму(знать бы по чьему), залил бетоном
    5-6см от верхней волны-дня через два можно дальше работать.
     
    SBP , 16.06.09
    #4 + Цитировать
  5. Mechanic032
    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    36

    Mechanic032

    Живу здесь

    Mechanic032

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Брянск
    2 SBP

    Причем здесь высокомудрые советы?
    Я убил полторы недели, чтобы разобраться в теме - до заливки.
    Спешка нужна только при ловле блох и гм...

    В результате:
    - поменял двутавры с 16-х на 25-е (рассчитывал через Beam - про эту программу узнал здесь на форуме)
    - нормально рассчитал арматуру на каркас (отдельное спасибо ontwerper за расчеты и разъяснения)
    - потерял часть мозга (в результате выедания отцом - "нафига ты столько арматуры засовываешь - вон, сосед только сетку кидал - и нормально")
    - залил НЕСУЩУЮ конструкцию БЕТОНОМ, а не керамзитобетоном.

    Теперь сплю спокойно и не думаю о том, что у меня плита прогнется. Хотя горизонталь для контроля отбил - по мере загрузки буду простреливать - как говорится, "на Аллаха надейся, а ишака привязывай".

    З.Ы. Сосед межэтажную монолитную плиту вообще ПЕНОБЕТОНОМ залил - экспериментирует... Как сказал пенобетонщик - что-то мне ссыкотно, первый раз такое делаю, хотя мне заказали пенобетон - я и лью, мое дело маленькое.
     
    Mechanic032 , 17.06.09
    #5 + Цитировать
  6. NUSHA
    Регистрация:
    02.03.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6

    NUSHA

    Участник

    NUSHA

    Участник

    Регистрация:
    02.03.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Раменское
    Посчитать не могу, но из опыта собственного дома скажу: заливали бетон по профлисту, армировали так-в пазы 12 арматура, а сверху сетка, ккой профлист не помню, но толщина перекрытия получилась 150мм, бетон М-300. Мы поддоны с блоками ставили.
     
    NUSHA , 17.06.09
    #6 + Цитировать
  7. SBP
    Регистрация:
    31.05.09
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    144

    SBP

    Живу здесь

    SBP

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.09
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Сибирь
    NUSHA, друг. А балки, балки какие? Какой пролет, через какое расстояние ложил?
    Не силен я в математике и с компом не сильно дружен:|:. Вот спец бы какой для таких как я сделал бы табличку, например: пролет 4м(5м,6м итд), швеллер П14 укладывать через1м, ченить в этом роде. Было б здорово.
     
    SBP , 17.06.09
    #7 + Цитировать
  8. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    173

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Если хотите разобраться без лишних затрат, читайте здесь: http://dwg.ru/dnl/1190
     
    Yury , 17.06.09
    #8 + Цитировать
  9. tima
    Регистрация:
    20.12.07
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    262

    tima

    Сам себе строитель

    tima

    Сам себе строитель

    Регистрация:
    20.12.07
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    262
    Адрес:
    Москва
    Юрий, в этом документе описываются перекрытия по профнастилу Н80А-674-0,9 и
    Н80А-674-1,0 с выштампованными рифами. В массовой продаже такой продукт не замечен. Как быть с обычным гладким профнастилом?
     
    tima , 17.06.09
    #9 + Цитировать
  10. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.131
    Благодарности:
    11.397

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.131
    Благодарности:
    11.397
    Адрес:
    Кемерово
    Гладкий профнастил ?!
     
    Winder , 17.06.09
    #10 + Цитировать
  11. SBP
    Регистрация:
    31.05.09
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    144

    SBP

    Живу здесь

    SBP

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.09
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Сибирь
    Парни, вы моей смерти хотите? Да я сдохну среди этих графиков и формул.
    Опытный МАСТЕР(10 и более лет монтажа) должен на вскидку(ну может в справочник для верки зыркнет) сказать: при таком-то пролете, при толщине плиты с таким-то армированием, с полезной(мебель, люди) нагрузкой 300кг/кв.м
    балки(швеллер, двутавр) такие-то, с шагом таким.
    Я электрик(25 лет монтажа) могу ответить: при такой-то нагрузке, при такой-то длинне- сечение кабеля будет таким(ну может в ПУЭ для верки зыркну):)]. Если хотите(кому-то надо) составлю таблицу для меди и алюминия с проверкой на потерю напряжения, токов КЗ и защитный аппарат выберу.
    Опытные МАСТЕРА откликнитесь.
     
    SBP , 17.06.09
    #11 + Цитировать
  12. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.131
    Благодарности:
    11.397

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.131
    Благодарности:
    11.397
    Адрес:
    Кемерово
    А Вам слабо сказать скольно нужно медной руды и нефти для 100м кабеля 50кВт:)]
    Перекрытие по профлисту - может быть без двутавров/швеллеров.
     
    Winder , 17.06.09
    #12 + Цитировать
  13. tima
    Регистрация:
    20.12.07
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    262

    tima

    Сам себе строитель

    tima

    Сам себе строитель

    Регистрация:
    20.12.07
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    262
    Адрес:
    Москва
    Еще раз повторю, в указанном документе все расчеты приведены для профнастила с выштампованными рифами, это выпуклости на стенках волн. Такой профнастил является внешней арматурой, не требуется укладки арматуры в нижнюю часть волны. А обычный профнастил не имеет рифов, его я и назвал гладким.

    Вопрос по примеру расчетов для обычного профнастила остается открытым.
     
    tima , 18.06.09
    #13 + Цитировать
  14. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.131
    Благодарности:
    11.397

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.131
    Благодарности:
    11.397
    Адрес:
    Кемерово
    А, понял.:|: Думаю, можно считать как простую плиту, т.е. без учёта влияния профлиста.
     
    Winder , 18.06.09
    #14 + Цитировать
  15. kfrdfylf
    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    15

    kfrdfylf

    Проектирование ж/б

    kfrdfylf

    Проектирование ж/б

    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Санкт-Питер
    Считайте плиту без влияния профлиста. Профнастил, в такое случае, пойдет лишь в запас
     
    kfrdfylf , 18.06.09
    #15 + Цитировать