1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Экономичная схема электроснабжения 3 фазы

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Fenix1984, 29.02.16.

  1. Fenix1984
    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    22

    Fenix1984

    Участник

    Fenix1984

    Участник

    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Novosibirsk, Russia
    Экономичная схема электроснабжения 3 фазы
    Добрый день, перечитал почти все темы форума по данному вопросу и составил схему электроснабжения. Остались вопросы:
    1. Не будет ли срабатывать узо вводное? (из за кабелей проложенных в земле на расстоянии 40М)?
    2. Какой размер щита выбрать? Получается 58 модулей+ 3 кросс модуля?
    3. Насколько правильно я составил схему э/щита?
    Схема1.jpg
     
    Fenix1984 , 29.02.16
    #1 + Цитировать
  2. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.586
    Благодарности:
    1.555

    Наблюдатель

    fazenda.bsgt.kiev.ua

    Наблюдатель

    fazenda.bsgt.kiev.ua

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.586
    Благодарности:
    1.555
    Адрес:
    Киев
    Плохо читали!

    Нет.

    ОПАСНАЯ схема!

    Как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, НУЖНО подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой электроснабжения с типом заземления TN, не защищающей от аварий в питающей сети, писал в сообщении и ссылках в нем в теме Выбор типа заземления.

    Вкратце про систему электроснабжения с типом заземления ТТ в строительной бытовке, одноквартирном доме, гараже, чего нет в нормах стран бывшего СССР, скорей всего и стран где ТТ широко применяется, и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если по ошибке есть, или есть необходимая в не бронированном кабеле, должны подключаться со стороны источника питания, со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ, коммуникаций; РЕ от ЗУ нельзя заводить близко от и особенно в составе ввода; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя ставить между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё, со второй ступенью ≤ 30 мА; Сопротивление ЗУ при уставках первой ступени дифзащиты 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!

    Нельзя 4Р ВДТ защищать 1-но фазные группы!

    Плохая бесперебойность электроснабжения!

    Завышена характеристика АВ!

    Подробней всех про выше указанное с цитированием нормативов, своими словами не однократно писал на форуме.
     
    Наблюдатель , 01.03.16
    #2 + Цитировать
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.557
    Благодарности:
    5.567

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.557
    Благодарности:
    5.567
    Адрес:
    Белгород
    1. Может срабатывать. Лучше применить селективное УЗО и обходной автомат.
    2. Размеры щитка нужно выбирать с запасом и в то время, когда схема сформирована полностью. Так 79 или 58?
    3. Не совсем правильно. Например, желательно, чтобы УЗМ защищали не только дом, но и баню с другими постройками. А отопительный котел лучше не ставить под общее УЗО с другими потребителями. Сильно сомневаюсь в необходимости двух кроссов. Там вопрос распределения решается соединительными шинами двухполюсными (гребенками).

    Более подробно не вникал.
     
    Иванов Костя , 01.03.16
    #3 + Цитировать
  4. Fenix1984
    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    22

    Fenix1984

    Участник

    Fenix1984

    Участник

    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Novosibirsk, Russia
    Спасибо всем за ответы, вчера и сегодня опять чтение форума и да понял что многое ошибочно сделал. вот переделал схему.
    Про ввод, он уже сделан сетевиками и щит металлический находиться в доме, заведен СИП4х16.
    Ноль разорван в счетчике, по другому не разрешили, поэтому отталкивался от того что есть.
    В счетчике запрограммирован ограничитель мощности на 15 квт.
    Т. к. напряжение скачет то через УЗМ подключать надворные постройки передумал, хотя может и не прав.
    Газовый котел, охрана будут подключены без них. но через стабилизатор.

    Схема ЭЩ.jpg Вводной щит.jpg 2015-02-14 10-21-16.JPG
     
    Fenix1984 , 01.03.16
    #4 + Цитировать
  5. destrikuper1
    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    17

    destrikuper1

    Живу здесь

    destrikuper1

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Смоленск
    Хотел спросить Наблюдателя по теме почему нельзя заводить провод от ЗУ локального рядом или совместно с вводным. И какие тогда мин расстояния выдерживать?
    Как то не вник в этот вопрос ранее и в данный момент, временно, протянул в одной трубе (4х16 под землей от ЩУ) и 10кв мм от ЗУ локального.
     
    destrikuper1 , 04.05.16
    #5 + Цитировать

Смотрите также