Вопрос по кровле из металлочерепицы

Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Нетудыхалко, 24.02.16.

  1. Нетудыхалко
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    Нетудыхалко

    Участник

    Нетудыхалко

    Участник

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Вопрос по кровле из металлочерепицы
    Нужна консультация по кровле из металлочерепицы. Имеется мансарда, пирог кровли изнутри мансарды наружу - пароизоляция, утеплитель что-то типа войлока, ветрозащита (не точно), металлочерепица. Проблема в том, что после включения отопления в доме с потолка в мансарде начала капать вода сразу в нескольких местах. Капает не всегда, а только когда на улице резко теплеет. Когда холодает, течь прекращается. Пока не топили, не капало. Полагаю, что это конденсат, но не уверен. Нужна консультация специалистов.

    Собственно, вопросов два: В чем может быть причина? и Что делать, чтобы устранить проблему?
    Сам предполагаю, что это конденсат, который собирается изнутри на металлочерепице из-за недостаточного (или неправильного) утепления. Прораб бил себя пяткой в грудь, что утеплитль положен в три слоя. Но, хз. Планирую дополнительно утеплить вспененным полиэтиленом толщиной 1 см изнутри, чтобы одновременно пароизолировать и утеплить. Заранее благодарю за ответы.
     
    Нетудыхалко , 24.02.16
    #1 + Цитировать
  2. Pil18
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    7.468
    Благодарности:
    5.683

    Pil18

    Супер-Модератор

    Pil18

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    7.468
    Благодарности:
    5.683
    Адрес:
    Одинцово
    @Нетудыхалко, Вентзазор сделан?
    Какие марки пленки использованы?
    Пароизоляция проклеена?
     
    Pil18 , 24.02.16
    #2 + Цитировать
  3. Нетудыхалко
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    Нетудыхалко

    Участник

    Нетудыхалко

    Участник

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    На стройке появлялся раз в неделю, за это время рабочие уже настелили металлочерепицу. Обрешетка точно была, про контробрешетку не скажу.

    Марку пароизоляционной пленки не знаю, положена гладкой стороной внутрь мансарды.

    Пароизоляция изнутри настелена внахлест, подшита досками, не проклеена.

    Информации, конечно, мало. Но, почитав форум, я понял, что если это из-за конденсата, то причины всего две: 1). не герметично настелена пароизоляция изнутри помещения; 2) недостаточная вентиляция между металлочерепицей и утеплителем. отсюда вопрос: 1) можно ли изнутри мансарды обшить крышу полиэтиленовой пленкой (или вспененным полиэтиленом) и 2) хочу прорезать под коньком оконца для вентиляции. Решит ли это проблему с конденсатом?
     
    Нетудыхалко , 25.02.16
    #3 + Цитировать
  4. Pil18
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    7.468
    Благодарности:
    5.683

    Pil18

    Супер-Модератор

    Pil18

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    7.468
    Благодарности:
    5.683
    Адрес:
    Одинцово
    @Нетудыхалко, Причин действительно иожет быть несколько (а скорее все вместе):
    1. Нет вентзазора или он не вентилируется (затруднен вход-выход воздуха)
    2. Пароизоляция смонтирована без проклейки швов и нахлестов
    3. Использована гидроизоляционная пленка, а не мембрана без второго вентиляционного зазора
    Для начала очень рекомендую провести полную ревизию кровли со специалистом, ну или хотя бы фото прислать на форум. Боюсь, что косяков всплывет много.
     
    Pil18 , 25.02.16
    #4 + Цитировать
  5. Нетудыхалко
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    Нетудыхалко

    Участник

    Нетудыхалко

    Участник

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Постараюсь в субботу сделать и выложить фото.
     
    Нетудыхалко , 25.02.16
    #5 + Цитировать
  6. Нетудыхалко
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    Нетудыхалко

    Участник

    Нетудыхалко

    Участник

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Ну а пароизолировать изнутри обычной полиэтиленовой пленкой можно? Будет эффект?
     
    Нетудыхалко , 25.02.16
    #6 + Цитировать
  7. Нетудыхалко
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    Нетудыхалко

    Участник

    Нетудыхалко

    Участник

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Гидроизоляция есть. Снаружи было зашито пленкой до монтажа черепицы.
    Насколько я понимаю, гидроизоляция стелится снаружи, между утеплителем и металлочерепицей? Вроде бы она стелится не столько для избавления от конденсата, сколько для защиты утеплителя от небольшого количества осадков, которые может просачиваться через щели в металлочерепице.
     
    Нетудыхалко , 29.02.16
    #7 + Цитировать
  8. Нетудыхалко
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    Нетудыхалко

    Участник

    Нетудыхалко

    Участник

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Как обещал, сфотографировал кровлю. Не знаю, даст это какую-либо информацию. На первом фото сфотографирована пароизоляционная пленка вблизи. Подвернул край, чтобы можно было видеть обе стороны. Похоже, что это диффузная мембрана.

    IMG_20160227_144739.jpg IMG_20160227_084413.jpg IMG_20160227_084430.jpg IMG_20160227_084542.jpg IMG_20160227_084645.jpg IMG_20160227_084702.jpg IMG_20160227_144644.jpg IMG_20160227_144708.jpg
     
    Нетудыхалко , 29.02.16
    #8 + Цитировать
  9. Топор
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    1.736
    Благодарности:
    632

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    1.736
    Благодарности:
    632
    Адрес:
    Big City
    Пароизоляция похожа на изоспан Б, блестящая. проклейки швов не видно. Но если бы сверху утеплителя была нормальная вентиляция, то ничего бы и не капало. Делайте люк, лезьте на чердак, фоткайте там, может они сверху утеплителя ещё раз такую же плёнку постелили и никаких продыхов в кровле не оставили.
     
    Топор , 29.02.16
    #9 + Цитировать
  10. Нетудыхалко
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    Нетудыхалко

    Участник

    Нетудыхалко

    Участник

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    А как проклеивать? В каких местах? Стыков вообще не видно, видимо они подшиты досками.

    Да тоже склоняюсь сделать слуховые оконца в чердачном помещении. ну а пленкой полиэтиленовой изнутри подшивать это дело стоит или нет? Просто в местах примыкания кровли к стенам есть щели, куда, вероятно и проникает влага из помещения.
     
    Нетудыхалко , 29.02.16
    #10 + Цитировать
  11. Топор
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    1.736
    Благодарности:
    632

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    1.736
    Благодарности:
    632
    Адрес:
    Big City
    Никак. Если только снимать доски, но не обязательно. И плёнка полиэтиленовая снизу досок вред. Запрёте доски меж двух пароизоляций, сопреет. Если влага проникает через щели у стен, то она бы в том районе и конденсировалась. А она повсюду. Лучше всего сделать хорошую вентиляцию над утеплителем. Повторюсь
     
    Топор , 29.02.16
    #11 + Цитировать
  12. Ренас
    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    15

    Ренас

    Живу здесь

    Ренас

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Казань
    Надо вскрывать пирог, все остальное бла, бла, бла.
     
    Ренас , 01.03.16
    #12 + Цитировать
  13. ZolotoyKR
    Регистрация:
    02.03.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    ZolotoyKR

    Новичок

    ZolotoyKR

    Новичок

    Регистрация:
    02.03.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    г. Воронеж
    Если влага собирается с наружной стороны пароизоляции (т.е. капает в комнату) - это конденсат пара, т. е. тёплые пары, от чайника, воды, дыхания и т. д., которые поднимаются по законам физики вверх.
    В этом случае необходим выход для пара. Слуховое окно, вытяжка, система вентиляции и т. д.
    Если влага с внутренней стороны (т.е. со стороны утеплителя) причина может быть в пароизоляции в местах соединения, пар просачивается через любое крошечное отверстие и намокает утеплитель. Лечится проклейкой швов пароизоляции и опять вопрос с проветриванием.
     
    ZolotoyKR , 02.03.16
    #13 + Цитировать
  14. Нетудыхалко
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    Нетудыхалко

    Участник

    Нетудыхалко

    Участник

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    На выходных вскрыл пароизоляцию, поднялся на чердак, пленка (гидро-ветрозащита?) под металлочерепицей вся в капельках конденсата. Вот фото:
    IMG_20160306_112436.jpg IMG_20160306_112445.jpg IMG_20160306_112457.jpg IMG_20160306_112513.jpg

    Качество, конечно, не очень. Но капельки видно. Точно конденсат. Позвонил прорабу, тот стал уверять, что нужно сделать так называемый отбойник - подшить мансарду изнутри ОСБ или ГВЛ и проблема решится. Что-то я сильно сомневаюсь в этом. Сам собираюсь сделать слуховые оконца на чердачке для проветривания. Вообще же планирую на мансарде сделать натяжные потолки. Кто что посоветует, уважаемые форумчане?
     
    Нетудыхалко , 09.03.16
    #14 + Цитировать
  15. Топор
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    1.736
    Благодарности:
    632

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    1.736
    Благодарности:
    632
    Адрес:
    Big City
    У вас заглушено всё напрочь. Никакой вентиляции над утеплителем нет. Слуховые окна делайте побольше, чтоб сквозняк дул на чердаке. Не видно как сделана плёнка на коньке, должно быть так узел.jpg ,

    В вашем случае без пароизоляции. Если не так, плёнка просто перекинута через конёк и никаких продухов в ней нет, то делайте в ней дырки, много - много, в самом верху. Просто разрезать не надо, если ещё и уплотнитель отсутствует, то в разрез будет снег наметать, лучше большие дыры. И добейтесь того чтобы воздух свободно проходил между утеплителем и плёнкой на наклонной части кровли, примните утеплитель, засуньте вдоль стропил брусочки или пластиковые трубы так чтобы они лежали на утеплителе и под плёнкой. Создайте зазор между утеплителем и плёнкой, чтоб он продувался. Воздух должен заходить под плёнку внизу, у карнизов и выходить в коньке.
     