1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Как расчитать металлическую балку

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем skull, 18.02.16.

  1. skull
    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    skull

    Участник

    skull

    Участник

    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Как расчитать металлическую балку
    Здравствуйте, проектирую дом и столкнулся с такими вопросами

    Исходные данные:

    Дом каркасный классический, фундамент бетонная лента, толщина стены 150 мм., размеры проемов 3700 мм. и 3800 мм. соответственно, необходимо заменить кусок несущей стены длиной 4300 мм. на металлический элемент (швеллер или вдутавр, обозначен красным), чтобы на него можно было опирать лаги перекрытия. Схематично ситуацию я изобразил на рисунке.

    Вопросы:

    1. Какого размера выбрать швеллер или двутавр, естественно с учетом норм по нагрузкам и прогибам?

    2. Можно ли опирать этот металлический элемент на каркасные стены, или необходимо в точках крепления усилить их дополнительными стойками или даже связать с фундаментом?
    Дом.jpg
     
    skull , 18.02.16
    #1 + Цитировать
  2. kosovvskiy
    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    1.150
    Благодарности:
    2.290

    kosovvskiy

    Живу здесь

    kosovvskiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    1.150
    Благодарности:
    2.290
    Адрес:
    г. Москва
    Прогиб считается стандартно:
    upload_2016-2-19_0-5-8.png
    E (модуль упругости стали) - 20 МПа или 2000000 кг/см2
    J (момент инерции) подбирается по специальным таблицам, например вот http://kataltim.ru/dvtav.htm

    Распределенная нагрузка, 250 кг/м2, прогиб, не более 1/360. Если на перемычку будет опираться несущая стена, то нагрузки надо увеличить, ничего сами не выдумывате, лучше напишите еще одно сообщение.

    Категорически нет. Дерево и сталь, имеют разные коэффициенты температурного расширения, соответственно, нужно делать бетонные или стальные столбики до этой балки.

    Главный вопрос, нужна ли Вам железная перемычка, вообще. Посмотрите СП 31-105-2002. В конце этого документа, есть таблицы для подбора несущих перемычек, возможно получится не "жестить" и обойтись деревом.
     
    kosovvskiy , 19.02.16
    #2 + Цитировать
  3. AlexeyKalduzov
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    856
    Благодарности:
    1.591

    AlexeyKalduzov

    Живу здесь

    AlexeyKalduzov

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    856
    Благодарности:
    1.591
    Адрес:
    Оренбург
    А зачем?
     
    AlexeyKalduzov , 19.02.16
    #3 + Цитировать
  4. kosovvskiy
    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    1.150
    Благодарности:
    2.290

    kosovvskiy

    Живу здесь

    kosovvskiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    1.150
    Благодарности:
    2.290
    Адрес:
    г. Москва
    Вдруг ТС, подходит только деревянная из 4Х38*286мм? Я, вообще, подумал, что это бетонный цокольный этаж, сейчас сомневаюсь.
     
    kosovvskiy , 19.02.16
    #4 + Цитировать
  5. Nicksоn
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    246

    Nicksоn

    сипер

    Nicksоn

    сипер

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Орехово-Зуево
    Попробуйте LVL брус использовать, зачем нужен металл?
    Всё уже давно придумано.
     
    Nicksоn , 19.02.16
    #5 + Цитировать
  6. skull
    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    skull

    Участник

    skull

    Участник

    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Это не бетонный цоколь, а первый этаж каркасного дома. Просто, для моего вопроса, я считаю нет необходимости изображать именно каркасную стену.

    Да, действительно на перемычку будут опираться лаги второго этажа, а на них несущая стена.
     
    skull , 19.02.16
    #6 + Цитировать
  7. skull
    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    skull

    Участник

    skull

    Участник

    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Посмотрел, очень интересный материал. У производителя есть даже программа для расчета. Осталось только понять какие данные надо ввести в программу в моем случае.
    ultralam.jpg
     
    skull , 19.02.16
    #7 + Цитировать
  8. WildSwan
    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    47

    WildSwan

    Живу здесь

    WildSwan

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @skull, сколько балок будет опираться непосредственно на перемычку, в каких местах, с каким шагом? Какая конструкция или вес перекрытия планируется? Будут ли опираться перегородки на эти балки? Добавьте эти данные в свою "расчетную схему", тогда смогу вам помочь.
     
    Последнее редактирование: 19.02.16
    WildSwan , 19.02.16
    #8 + Цитировать
  9. skull
    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    skull

    Участник

    skull

    Участник

    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Балки перекрытия между первым и вторым этажом. Шаг балок 400 мм, таким образом будет опираться 10 балок справа и 10 балок слева. На перемычку опирается несущая стена второго этажа. К вопросу о конструкции: сверху второй этаж полноценный, над ним вальмовая крыша.
     
    skull , 19.02.16
    #9 + Цитировать
  10. WildSwan
    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    47

    WildSwan

    Живу здесь

    WildSwan

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А на несущую стену второго этажа будет опираться стропилка? Сначала нужно собрать полную нагрузку на вашу балку, а для этого нужен проект конструктива. У вас он есть?
     
    WildSwan , 19.02.16
    #10 + Цитировать
  11. skull
    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    skull

    Участник

    skull

    Участник

    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Да, стропильная система будет опираться в том числе и на несущую стену второго этажа. Но в силу конструктива вальмы, как я понимаю, бОльшая нагрузка ляжет на внешние несущие стены.

    Проект сейчас разрабатываю. Т. е. если я правильно понял, без законченного проекта силового каркаса дома считать перемычку бессмысленно?
     
    skull , 19.02.16
    #11 + Цитировать
  12. WildSwan
    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    47

    WildSwan

    Живу здесь

    WildSwan

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @skull по предварительным прикидками проходит ЛВЛ сечением 90х400 мм, можете пока его заложить в проект. Для справки, в металле ту же нагрузку держит 27 двутавр. Но еще раз повторюсь, нагрузку я брал очень приблизительно, нужно обязательно проверить когда будут реальные исходные данные в виде проекта!
     
    WildSwan , 19.02.16
    #12 + Цитировать
  13. skull
    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    skull

    Участник

    skull

    Участник

    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, а какие числа и данные вы вводили для расчета? Хочу поэкспериментировать с подбором сечения в программе, т. к. высота в 400 мм. у меня не пройдет.
     
    skull , 19.02.16
    #13 + Цитировать
  14. WildSwan
    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    47

    WildSwan

    Живу здесь

    WildSwan

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Брал распределенную нагрузку на балку 2,1 т/м. Но эксперементировать лучше зная точную нагрузку, вполне вероятно что она окажется меньше и можно будет уменьшить сечение
     

    Вложения:

    • Сни2.JPG
    • Сни1.JPG
    WildSwan , 19.02.16
    #14 + Цитировать
  15. skull
    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    skull

    Участник

    skull

    Участник

    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    А почему вы выбрали соединение шарнир а не заделка? Как я понимаю, если конец жестко закреплен то это заделка.
     
    skull , 19.02.16
    #15 + Цитировать

Смотрите также: