1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

МЗЛФ 14х10 на пучинистом грунте под дом из ГБ

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ANDRSL7, 05.02.16.

  1. ANDRSL7
    Регистрация:
    05.08.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    ANDRSL7

    Участник

    ANDRSL7

    Участник

    Регистрация:
    05.08.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    МЗЛФ 14х10 на пучинистом грунте под дом из ГБ
    Здравствуйте! Прошу критики и конструктивных замечаний к моему проекту фунда. Итак.
    Геологические условия: Грунт - суглинок, верхний метр тугопластичный, далее до 7 метров мягкопластичный. УГВ: 2,5 - 3 метра.
    Размеры фундамента: 14 на 10 метров (полы по грунту, дома из ГБ, одноэтажник с мансардой).
    По ширине фунда балка под несущую стену шириной (рисунок 1).
    Общая высота фундамента - 75 см, глубина подземной части - 50 см, ширина фундамента 45 см.
    Подушка ПГС - 25 см.
    Армирование рисунок 2 (из мегалит33). Рабочая арматура 14 диаметра в два ряда, 2 штуки в ряду, посередине конструктивная арматура 12д. Поперечные хомуты 8д через 50 см, в местах соединений через 25 см. Защитный слой бетон и армирование узлов в соответствии с книгой А. Дачника.
    Утепление фундамента рисунок 3 (типовой узел 1).
    Вопросы:
    1. Необходимо ли при такой длине дополнительная балка (рисунок 4, зеленным цветом)?
    Спасибо за отзывчивость!
     

    Вложения:

    • Рисунок 1.jpg
    • Рисунок 2.png
    • Рисунок 3.png
    • Рисунок 4.jpg
    ANDRSL7 , 05.02.16
    #1 + Цитировать
  2. swdawu2016
    Регистрация:
    16.01.16
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    289

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.16
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    289
    _
    Не знаю что вы понимаете под словом "балка", но что продольные стены А Б В вашего МЗФ должны быть связаны -это условие обязательное. а вот чем вы их свяжете стеной ли того же сечения что и остальные стены? балкой ли или связью - это вопрос, если по расчету несущей способности существующих 5 стен хватает свяжите связью, если нет то связывайте такой же стеной, а может и двумя но это уже расчет.
     
    swdawu2016 , 05.02.16
    #2 + Цитировать
  3. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    17.890
    Благодарности:
    19.417

    Groundworkturf

    Модератор

    Groundworkturf

    Модератор

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    17.890
    Благодарности:
    19.417
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @ANDRSL7, материал дома какой?
     
    Groundworkturf , 05.02.16
    #3 + Цитировать
  4. rxv659
    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    31

    rxv659

    Живу здесь

    rxv659

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Старый Оскол
    @Groundworkturf, - под дом из ГБ.
     
    rxv659 , 06.02.16
    #4 + Цитировать
  5. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    17.890
    Благодарности:
    19.417

    Groundworkturf

    Модератор

    Groundworkturf

    Модератор

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    17.890
    Благодарности:
    19.417
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @rxv659, для тяжелого дома предпочтительно иметь максимально жесткую конструкцию, поэтому балка будет не лишней.
     
    Groundworkturf , 06.02.16
    #5 + Цитировать
  6. ANDRSL7
    Регистрация:
    05.08.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    ANDRSL7

    Участник

    ANDRSL7

    Участник

    Регистрация:
    05.08.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    балка - сторона фундамента. Несущая стену посередине планирую делать из газобетона 300мм; основные наружные стены из ГБ 400 мм.
     
    ANDRSL7 , 06.02.16
    #6 + Цитировать
  7. ANDRSL7
    Регистрация:
    05.08.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    ANDRSL7

    Участник

    ANDRSL7

    Участник

    Регистрация:
    05.08.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    дома из газобетона считаются "легкими"
     
    ANDRSL7 , 06.02.16
    #7 + Цитировать
  8. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    17.890
    Благодарности:
    19.417

    Groundworkturf

    Модератор

    Groundworkturf

    Модератор

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    17.890
    Благодарности:
    19.417
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Скорее средним по тяжести. Еще от перекрытий зависит. Легкие дома, каркасники из дерева.
     
    Groundworkturf , 06.02.16
    #8 + Цитировать
  9. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.386

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.386
    Адрес:
    Кемерово
    Скорей всего, под центральную несущую стену ширины ленты не хватит.
     
    Winder , 07.02.16
    #9 + Цитировать
  10. ANDRSL7
    Регистрация:
    05.08.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    ANDRSL7

    Участник

    ANDRSL7

    Участник

    Регистрация:
    05.08.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Тоже задумался. Как пишет al185 https://www.forumhouse.ru/threads/194898/ без расчета центральную стену нужно устанавливать в 1,5 раза шире других сторон. Сейчас попытаюсь рассчитать.
     
    ANDRSL7 , 08.02.16
    #10 + Цитировать