1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблемы с Grundfos Alpha

Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем StroimTeplo, 28.01.16.

  1. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.164
    Благодарности:
    535

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.164
    Благодарности:
    535
    Адрес:
    Москва
    Проблемы с Grundfos Alpha
    Гребенка на 3 контура - теплый пол, РО и загрузка бойлера (пока не работает).
    Один контур работает давно (РО), к насосу претензий нету. Сегодня запустил второй контур - теплые полы. Насос работает как то по чудному - включается, поработает немного и вырубается. Причем на ручном режиме III ситуация не меняется. С теплого пола воздух прогнал. Контура все открыты. Контуров 12. Длина каждой ветки не превышает 70 пог. м.
     
    StroimTeplo , 28.01.16
    #1 + Цитировать
  2. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    3.039

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    3.039
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вроде на видео, в конце ролика, в ручном режиме до 0,6 куба доходило? Но с таким расходом на 3-й скорости характеристика уж слишком задрана.
    Насос 60-й?
    Какая труба и какой шаг на ТП?
    Сфотографируйте и/или опишите конструкцию смесительного узла. Какой коллектор (коллекторы?) Что показывают расходомеры (если есть), не прикрыты ли регулировочные клапаны на смесительном узле?

    Хотя смесительный узел-то на насосной групе. Эх, я, Семен Семеныч:aga:
    Напишите, какая группа и тип трехходового
     
    Ovit1 , 28.01.16
    #2 + Цитировать
  3. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.164
    Благодарности:
    535

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.164
    Благодарности:
    535
    Адрес:
    Москва
    @Ovit1, коллектор ТП Elsen, трубы Pe-Xa 16*2.2 Elsen, насосные группы и гребенка Barberi (аналог Мейбеса)
     
    StroimTeplo , 28.01.16
    #3 + Цитировать
  4. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    3.039

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    3.039
    Адрес:
    Екатеринбург
    Важно, какой трехходовой на насосной группе, в частности, его Kvs
     
    Ovit1 , 28.01.16
    #4 + Цитировать
  5. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.164
    Благодарности:
    535

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.164
    Благодарности:
    535
    Адрес:
    Москва
    KV=6, интересно чем этот параметр так важен что насос не работает?
     
    StroimTeplo , 28.01.16
    #5 + Цитировать
  6. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    3.039

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    3.039
    Адрес:
    Екатеринбург
    Судя по видео, насос ведь работает - 0,6 куба на 3-й скорости. Но напор для таких параметров предельный ~ 6м. Поэтому я и интересовался Kvs, чтобы уточнить - не может ли на нем создаваться завышенный перепад. Например, если бы у Вас насосная группа была аналогом Meibes ME 45 890, то в ней у трехходового Kvs всего ~ 0.9, и при расходе всего 0,6 куба только на нем был бы перепад больше 4-х м.
    В Вашем случае, ИМХО, стоит сначала убедиться в работоспособности насоса (напр. поменяв местами с "рабочим"), если все в порядке, искать на чем теряется давление.
     
    Ovit1 , 29.01.16
    #6 + Цитировать
  7. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.164
    Благодарности:
    535

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.164
    Благодарности:
    535
    Адрес:
    Москва
    Проблема в том, что насос так работает не постоянно - поработав несколько минут он расход снижает до нуля, потом "потупив" еще минут 5 начинает работать - и так циклически постоянно. Хотя на режиме III он должен принудительно работать на 3й скорости отключив все свои "умные" приблуды.
     
    StroimTeplo , 29.01.16
    #7 + Цитировать
  8. off14
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    683
    Благодарности:
    312

    off14

    Живу здесь

    off14

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    683
    Благодарности:
    312
    На третьей скорости он все равно будет останавливаться если расход ноль.
    Проверьте трехходовой - возможно он зажимается.
    Байпас в смесительном контуре есть? Откройте его.
    Попробуй поменять головы насосов (электронную часть) - это не повлечет снятия насосов или разгерметизации СО.
     
    off14 , 30.01.16
    #8 + Цитировать
  9. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.164
    Благодарности:
    535

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.164
    Благодарности:
    535
    Адрес:
    Москва
    Да, все нормально с расходом, перепроверил уже 10 раз.
    Какой-то трабл с насосом. Второй такой же насос работает нормально.
    Повезу в ремонт.
     
    StroimTeplo , 30.01.16
    #9 + Цитировать
  10. BudeViss
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    44

    BudeViss

    Живу здесь

    BudeViss

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Москва
    С такими насосами есть некоторое неудобство, если в системе воздух, то есть прохода почти нет. Насос просто уменьшает мощность и не выдавливает его, как поступил бы простой УПС.
     
    BudeViss , 01.02.16
    #10 + Цитировать

Смотрите также: