    Уважаемые знатоки, возникла следующая проблема.

    В системе питания дома установлен ИБП 6 кВт, 48V, чистый синус с трансформаторным выходом, подобный этому:
    http://home-energy.com.ua/ibp/off-line-ibp/pulsar-ir-6048c.html

    Следующим этапом - подключение солнечных батарей с on grid микроинвертором на 1200 Вт.
    Таким:
    http://www.alibaba.com/product-detail/KD-WVC1200-micro-grid-tie-inverter_1691193780.html

    Вопрос - как правильно реализовать данную смычку?
    Будет безопасной следующая схема соединения:
     

    Вложения:

    • stevoi inventor na vihode batareinogo inventora!.jpg
    Оператор , 18.01.16
    #1 + Цитировать
  2. Евгений163
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    1.592
    Благодарности:
    486

    Евгений163

    Живу здесь

    Евгений163

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    1.592
    Благодарности:
    486
    Адрес:
    Тольятти
    Неа. При возникновении непотребленной энергии от СИ, она направиться на выход батарейного инвертора, спалив его.
     
    Евгений163 , 18.01.16
    #2 + Цитировать
  3. Евгений163
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    1.592
    Благодарности:
    486

    Евгений163

    Живу здесь

    Евгений163

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    1.592
    Благодарности:
    486
    Адрес:
    Тольятти
    Для начала, тут почитайте:
    https://www.forumhouse.ru/threads/334735/
     
    Евгений163 , 18.01.16
    #3 + Цитировать
  4. Оператор
    Регистрация:
    01.08.08
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    84

    Оператор

    Живу здесь

    Оператор

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.08
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Харьков
    Прочитал.
    Есть вопросы.
    1. Принцип работы грида по определению - источник тока.
    Т. Е. при наличии сети - ток всегда будет течь в сеть.
    Это к тому, что ИБП грид спалить не может.
    2. Действительно при одновременной работе грида и ИБП в сеть - есть подозрение что грид своим током нагрузит выходной транс ИБП.
    Большой вопрос - так ли это страшно и действительно ли нагрузит?

    Как я вижу эту ситуацию - у меня - грид 1 кВт, а ИБП 6 кВт (18 кВт в пике).
    Очевидно, что мощности грида не хватит спалить транс ИБП.

    Что как мне кажется будет?
    При одновременно работе грида и ИБП - грид однозначно запустится и начнет генерацию.
    Если нагрузка есть в достаточном количестве - более 1 кВт мощности грида - вообще все будет работать совершенно нормально.
    Если нагрузка меньше - ИБП, он же стабилизирован? Да, поэтому он просто снизит мощность, что вполне не страшно и ток перераспределится в сторону нагрузки.
    Если нагрузки нет или она мала - ИБП (по встроенной функции) уйдет в дежурный режим. У моего ИБП это происходит при мощности нагрузки менее 25 Вт.

    Я, думаю, что все будет работать совершенно нормально. Впрочем если ошибаюсь - поправьте.
    Схему эту не я придумал, а нашел ее в инете, как возможный вариант подключения.
    Конечно проще все это делать МАПОМ - согласен, но, все яйца в одну корзину - надежность все доверить одному устройству кажется неправильным.

    Если есть аргументированные возражения против этой схемы, все конечно решить можно очень просто перебросив грид на вход ИБП. например как тут:
     

    Вложения:

    • setvevoi enventor na vhode ibp!.jpg
    Оператор , 18.01.16
    #4 + Цитировать
  5. Евгений163
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    1.592
    Благодарности:
    486

    Евгений163

    Живу здесь

    Евгений163

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    1.592
    Благодарности:
    486
    Адрес:
    Тольятти
    Никто и не утверждал обратного. Наоборот. Грид спалит ИБП при наличии не потреблённых излишков.
    А акромя транса там больше ничего нет?
    Схема эта, для инверторов SMA (гибридных) + СИ. Гибридный инвертор умеет заряжать акб с ВЫХОДА, при этом еще и выработкой СИ управлять.
    Если отключения ээ редки, то это самый правильный путь.
     
    Евгений163 , 18.01.16
    #5 + Цитировать
  6. Wadim1966
    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    149

    Wadim1966

    Живу здесь

    Wadim1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Долгопрудный
    @Оператор, "решить можно очень просто перебросив грид на вход ИБП." - у меня именно так реализовано. И когда в моем доме нет нагрузки, грид крутит индукционный счетчик ЭЭ в обратную сторону - то есть отдает энергию соседям, списывая ее с меня.
     
    Wadim1966 , 18.01.16
    #6 + Цитировать
  7. Оператор
    Регистрация:
    01.08.08
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    84

    Оператор

    Живу здесь

    Оператор

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.08
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Харьков
    Спасибо за ответы.

    Переключение грида на вход ИБП это конечно решение хорошее, но при отключении общей сети грид и СБ становятся бесполезными и не работают, а хотелось бы!
    В таком случае возможно потребуется еще одно устройство - для зарядки АКБ от СБ с ручным переключением, но это плохой и неразумный ход.

    Как я понял технических возражений, что грид будет работать в прямой связке с ИБП нет?
    Лично у меня есть один вопрос, а как поведет себя грид в момент переключения с сети на ИБП.
    А, конкретнее - если у моего ИБП время переключения 50 мс то фаза естественно не сложится и будет разрыв.
    Вопрос - насколько быстро при отключении сети грид выключается?
    Т. Е. вопрос - как ведут себя он гриды при внезапных пропаданиях и появлениях питания?
     
    Оператор , 19.01.16
    #7 + Цитировать
  8. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    1.623

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    1.623
    Адрес:
    Воскресенск
    Нормально они себя ведут, нет сети выключится за доли секунд, появится сеть грид включится.
     
    Бывалый1406 , 19.01.16
    #8 + Цитировать
  9. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    4.144
    Благодарности:
    2.469

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    4.144
    Благодарности:
    2.469
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Причем включится не мгновенно. Задержка включения может быть (из известных мне) до 1 минуты.
     
    Weis , 22.01.16
    #9 + Цитировать
  10. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    1.623

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    1.623
    Адрес:
    Воскресенск
    Скорее до минуты это выход на рабочий режим, процессор со входа постоянки постоянно щупает сеть...
     
    Бывалый1406 , 22.01.16
    #10 + Цитировать
  11. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    4.144
    Благодарности:
    2.469

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    4.144
    Благодарности:
    2.469
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Один из моих гридов (на 3 кВт) после появления условий для генерации (независимо от того чего ранее не хватало, отсутствовала сеть или недостаточно энергии от СБ) запускает отсчет интервала в 60 сек (можно изменить в настройках) и только по его истечении начинает генерацию.
     
    Weis , 22.01.16
    #11 + Цитировать
  12. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    4.144
    Благодарности:
    2.469

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    4.144
    Благодарности:
    2.469
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Снял процесс запуска. Может кому интересно будет:
     
    Weis , 23.01.16
    #12 + Цитировать
  13. lcat99
    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    735
    Благодарности:
    193

    lcat99

    Живу здесь

    lcat99

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    735
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Краснодар
    Все это легко и просто решает обычный гибридный инвертор. Есть внешняя сеть, он добавляет мощность с СП сразу в нагрузку. Нет сети, пускает эту мощность опять же в нагрузку, забирая меньше от АКБ. И не надо думать как и чего совмещать. Хотя, если упс уже есть, конечно, дело другое. Гриды, это конечно чисто мое субъективное мнение, в России не особо применимы, лучше гибриды, и нормальный резерв от АКБ, и все абсолютно возможности грида сразу.
     
    lcat99 , 23.01.16
    #13 + Цитировать
  14. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    1.623

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    1.623
    Адрес:
    Воскресенск
    Очень даже гриды применимы;-), а нормальный резерв, это генератор...
     
    Бывалый1406 , 23.01.16
    #14 + Цитировать
  15. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    4.144
    Благодарности:
    2.469

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    4.144
    Благодарности:
    2.469
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тем более что если есть инвертор DC-AC и грид, то рабочее подобие гибридного соорудить - плевое дело:)]
    Я поставил на контроль наличия сети контактор, который при пропадании 220 В переключает СБ на вход TS MPPT. Все, "гибрид" готов.
    Пока есть сеть - генерит грид, сеть пропала - генерит МАП, а TS MPPT подкидывает сколько может взять от СБ.
    Вот только с гридами я промахнулся, не стОило брать вторым высоковольтный, в результате переключать могу лишь часть СБ.
     
    Weis , 23.01.16
    #15 + Цитировать