1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 3

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем virfis, 16.09.15.

  1. virfis
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    9

    virfis

    Живу здесь

    virfis

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Краснодар
    Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 3
    Предыдущая тема - https://www.forumhouse.ru/threads/95358/

    Добрый день! Помогите советом, мы с женой в панике!
    Ремонтируются ли как-то монолитные плиты? Или они обязательно должны быть строго цельными?
    Убирали на втором этаже для отделочных работ и обнаружили трещины в плите по 4 углам. На рисунке стрелкой показано расстояние до трещины, на втором сам характер её. Трещины сквозные, вода проливается.
    Усадки дома не замечено. На заборе стоят контрольные засечки, сделанные по лазерному нивелиру. Разница на одной только в 1-2 миллиметра. При кладке 2-го этажа горе строители понаставили весь кирпич на второй этаж на поддонах. Сказали всё выдержит. Плита цельная 200 мм, два пролета 8х4.3 м и 8х4.5 м, нижняя сетка 12-я арматура ячейка150 мм, верхняя сетка 10-я арматура ячейка 200 мм. Марка бетона 350 проверена раздавливанием кубика в лаборатории. Заливался с бетононасоса с вытрамбовкой (видны следы от виброплиты).
    Второй этаж уже выгнан с облицовкой. Крыша сделана. Если надо перезаливать плиту, то просто плохо становится от мысли что надо разобрать крышу и второй этаж, а потом заново сложить. Таких денег просто нет.
    IMG_20150915_073430.jpg IMG_20150915_073354.jpg
     
    virfis , 16.09.15
    #1 + Цитировать
  2. Antony666
    Регистрация:
    22.02.12
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    55

    Antony666

    Живу здесь

    Antony666

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.12
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    55
    @virfis, фото со стрелкой, на нем вы сфотали пол или потолок? сделайте план плиты со стенами и нанесите на него места с трещинами и их направление
     
    Antony666 , 16.09.15
    #2 + Цитировать
  3. virfis
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    9

    virfis

    Живу здесь

    virfis

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Краснодар
    @Antony666,
    Фото сделано на втором этаже, но на первом трещиты тоже просматриваются.
    Нарисовал примерно как они есть. Одна в углу так и есть не до конца.
    1.png
     
    virfis , 16.09.15
    #3 + Цитировать
  4. Русхам
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    28

    Русхам

    Живу здесь

    Русхам

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Уфа
    То что по середине плиты нет трещин, уже хорошо. А по углам у вас плита, видимо, защемлена жестко, исключен прогиб вот и треснули от перенапряжения. Так то не страшно, на первый взгляд. Понизится несущая способность плиты и все. А трещины заделайте методом инъецирования или чем-то проникающим.
     
    Русхам , 16.09.15
    #4 + Цитировать
  5. virfis
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    9

    virfis

    Живу здесь

    virfis

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Краснодар
    На плите (видно на фото) стоят несущие стены шириной в кирпич (25 см). Видимо надо было как-то по другому делать, чтобы плита могла выгибаться, а по хорошему запрещать ставить поддоны на плиту. Теперь то уже что. Заделать трещины для защиты арматуры можно. А хватит ли несущей способности плиты при отсутствии, так сказать углов? Перегородки из полнотелого кирпича в полкирпича уже стоят на втором этаже. План второго этажа на рисунке. красные линии - это усиление проема, объемные каркасы внутри плиты между верхней и нижней сетками: по три прутка D16 в ряду (т.е. 6 прутков в одном каркасе).
    2.png
     
    Последнее редактирование: 16.09.15
    virfis , 16.09.15
    #5 + Цитировать
  6. Русхам
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    28

    Русхам

    Живу здесь

    Русхам

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Уфа
    Если изначально планировалось защемление, то нужно было учитывать усиления по краям или просчитать и верхнюю арматуру как рабочую, а не как конструкционную. По хорошему, можно было еще упереть плиты на стойки, прежде чем складировать поддоны с кирпичами и не застынет ваша перегородка. Так то, застывшая перегородка из кирпича не особо будет давить на центр, если конечно у вас еще нет в ней проемов. Может кто-то из доблестных спецов из этого форума посчитает вашу оставшуюся плиту на несущую способность.
     
    Русхам , 16.09.15
    #6 + Цитировать
  7. Antony666
    Регистрация:
    22.02.12
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    55

    Antony666

    Живу здесь

    Antony666

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.12
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    55
    @virfis, не совсем меня поняли, трещины в верхней или нижней части плиты?
     
    Antony666 , 16.09.15
    #7 + Цитировать
  8. Antony666
    Регистрация:
    22.02.12
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    55

    Antony666

    Живу здесь

    Antony666

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.12
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    55
    @virfis, сколько опирание плиты на стену? П-шки по периметру не ставили? http://vunivere.ru/work48554/page5
     
    Последнее редактирование: 16.09.15
    Antony666 , 16.09.15
    #8 + Цитировать
  9. virfis
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    9

    virfis

    Живу здесь

    virfis

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Краснодар
    @Antony666, И там и там, трещина сквозная сверху донизу. опирание на кирпич 25 см. по периметру ничего не делалось.
    Шутка принята, но она при том, что всю стройку мы с ней вдвоем делаем всю посильную работу, и она естественно переживает не меньше меня за наш новый дом. За ссылки спасибо, но там по сути трещины поверхностные и плита все равно цельная. А у меня фактически это уже независимые от плиты куски.

    Мне предложили разбить бетон по углам, усилить армирование, и заново забетонировать. Даст ли это какое-то усиление чтобы оценить необходимость таких трудо-денежно-временных затрат.
     
    virfis , 16.09.15
    #9 + Цитировать
  10. Antony666
    Регистрация:
    22.02.12
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    55

    Antony666

    Живу здесь

    Antony666

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.12
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    55
    @virfis, то что трещины сквозные странно конечно. У вас скорее всего либо недоармированы углы в верхней зоне, либо не хватило анкеровки этой арматуры для восприятия нагрузки от поддонов. На мой взгляд нижнего армирования у вас достаточно. Долбить плиту точно не нужно. Посматривайте за нижней зоной
     
    Antony666 , 16.09.15
    #10 + Цитировать
  11. Olebmw
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    769
    Благодарности:
    495

    Olebmw

    Живу здесь

    Olebmw

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    769
    Благодарности:
    495
    Адрес:
    МО Мытищи
    Добрый день.
    Прошу совета, строим дом 8,7 х 8,5
    фундамент УШП, стены внешние ГБ D400 375мм, средняя D500 375мм
    Выбираю перекрытие, деревянное не хочется совсем.

    сборная от колумба/ytong'а - все хорошо, но дороговато и сроки две недели - теряется весь смысл в быстром возведении.

    Остается
    1) монолит 16-20см толщиной арматура сетка низ д12 верх д8 шаг 200х200
    2) ПНО, но тогда заливать часть перекрытия у проема лестницы, и непонятно как его опирать, на плиты нельзя, т. е. нужно отлить еще две балки
    3) ребристо монолитная - не плохой вариант по цене, но так же как и ПНО опираться будут только на три стены, хотелось бы более равномерную нагрузку.

    Еще может глупый вариант зал 4х8 перекрыть ПНО, а вторую половину 3,5 х 8 где все коммуникации и лестница - монолитной плитой.

    заранее спасибо за подсказки
     

    Вложения:

    • plan.jpg
    Olebmw , 16.09.15
    #11 + Цитировать
  12. Antony666
    Регистрация:
    22.02.12
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    55

    Antony666

    Живу здесь

    Antony666

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.12
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    55
    @Olebmw, я за первый вариант. П. С, ПНО это что?)
     
    Antony666 , 17.09.15
    #12 + Цитировать
  13. Olebmw
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    769
    Благодарности:
    495

    Olebmw

    Живу здесь

    Olebmw

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    769
    Благодарности:
    495
    Адрес:
    МО Мытищи
    @Antony666, плиты перекрытия облегченные
     
    Olebmw , 17.09.15
    #13 + Цитировать
  14. virfis
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    9

    virfis

    Живу здесь

    virfis

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Краснодар
    Позвонил в фирму по ремонту бетона, сказали так как толщина небольшая трещины, предложили самостоятельно развести пенетрон и нанести его сверху, он вроде нормально заполняет трещины до 0.4 мм, вступает в реакцию с бетоном, защищает арматуру и прочность частично восстанавливает. Что скажете по этому поводу? Своя идея была пролить цементным "молочком", возможно так себе идея.
    Второй вопрос - можно ли делать стяжку из ЦПС или это уже большая нагрузка?
     
    virfis , 18.09.15
    #14 + Цитировать
  15. Русхам
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    28

    Русхам

    Живу здесь

    Русхам

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Уфа
    да, можно пенетроном, только поливать нужно почаще, чтобы процесс кристаллизации не прекращался
     
    Русхам , 18.09.15
    #15 + Цитировать

Смотрите также