1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

ЩУ+ВРЩ+ЩР- 380В-15кВт

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Huntervegas, 23.12.15.

  1. Huntervegas
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    3

    Huntervegas

    Живу здесь

    Huntervegas

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    ЩУ+ВРЩ+ЩР- 380В-15кВт
    Всем доброго дня!
    Получил тех. условия на увеличение мощности с 6 до 15 квт.
    Сетевая компания выдала договор, тех условия, схему подключения и выставила не копеечный чет за работы. В связи с наступившим кризисом и отсутствием лишних 100т.р. решил собирать и подключать все своими силами.
    В энергетике я не слишком силен, поэтому прошу сильно не пинать.
    Решил ставить 3 щита, которые будут расположены следующим образом:
    ЩУ - первый щит со счетчиком, по требованию сетевой компании устанавливается на опоре.
    ВРЩ - второй щит с защитами и 3фазными потребителями будет расположен в доме.
    ЩР - третий щит непосредственно для однофазных потребителей, установлю на небольшом расстоянии от второго.
    в настоящий момент разбираюсь с требуемым сетевой компан. необходимым оборудованием для ЩУ и ВРЩ и схемой сборки щита. Прошу помощи.
    Согласно схеме на опоре на высоте 5 м необходимо установить ЩУ с вводным 3 полюсным автоматом номиналом 63А. Ноль прежде всего заходит на шину PEN, откуда уже идет мимо автомата на счетчик.
    1) В данном случае хотел бы понять какой приобрести щит, степень защиты, производитель?
    2) какой лучше взять вводной автомат?
    3) могу ли я установить двухтарифный счетчик? посоветуйте пожалуйста гарантированно подходящую модель.
    4) Шину PEN каким образом лучше организовать готовую на винтиках или медной пластиной?
    5) Далее планирую проложить на глубине 0,7 метра трассу около 50 метров ВББШВ 4*10 до ВРЩ вдоме. можно ли просто проложить таким кабелем не указанным на схеме?

    По ВРЩ тоже возникли вопросы
    1) Согласно т. у. на вводе ВРЩ установить автоматический выключатель на ток 25А. Автомат должен быть 4полюсный, совместно с 4 ограничителями перенапряжений. Что было бы лучше подобрать в качестве ограничителей перенапряжений?
    2) Посоветуйте протвопожарное УЗО 100/300?
    3) Правильно ли я понял что в щите должны быть 3 шины?
    С нетерпением жду комментариев.
     

    Вложения:

    Huntervegas , 23.12.15
    #1 + Цитировать
  2. Nikona
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.461
    Благодарности:
    2.244

    Nikona

    Живу здесь

    Nikona

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.461
    Благодарности:
    2.244
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что мне в этом всем не понятно:
    1. Счетчик на высоте 5 м - как будете показания списывать, по нормативам устанавливается на уровне глаз, вроде 1,5-1,7 м
    2. Заземление в 2х местах - если на входе система заземления TNC, то в первом щитке вы получили TNC-S далее вроде уже нужно гнать пятижильным кабелем
    3. Что с ОПН делать сам не знаю, пишут, что если в сетях ОПН не стоят, то выгорит ваш щиток с ОПН.
    4. По схеме у вас на 63 А не автомат, а выключатель нагрузки - разные вещи, он только отключает вручную, без защит.
    5. Счетчит 2 тарифный ваше право.
    6. Раз кабель в земле потащите, то еще в шкафчик противопожарное узо 100/300 мА
     
    Nikona , 26.12.15
    #2 + Цитировать
  3. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    672

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    672
    Адрес:
    Липецк
    Для начала задайте письменный вопрос на тему границы разделения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Иначе - вы не можете обеспечить сохранность счетчика и шкафа на столбе. Если им надо - пусть ставят это за свой счет.
    Нет, не можете. В схеме указан конкретный счетчик. "Матрица"
    http://www.matritca.ru/produktsiya/oborudovanie/snyatye-s-proizvodstva/np73l-1-1-2
    И даже не вздумайте ставить их в доме.
    На трубостойке, на улице делайте щит, в нем вводной АВ, ОПН, Шина PEN.
    И свое заземление. Считайте что от сетевой организации Вы получаете L1,L2,L3 и N. Т. е система заземления TT.
     
    Pleshkovpa , 26.12.15
    #3 + Цитировать
  4. Huntervegas
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    3

    Huntervegas

    Живу здесь

    Huntervegas

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.
    Собственно есть такой акт на ренее выделенную мощность в размере 6ти квт. Согласно акту границей балансовой принадлежности между "ООО" и потребителем являются контакты на изоляторах опоры красная линия на схеме (приложена).
    К моей опоре сейчас проложено только 220, те сип2*16, значит ли это что тащить новый сип (300м) должна эксплуатирующая организация?
    (Согласно т. у. указано что заявитель осуществляет: От ближайшей жб опоры ВЛИ-0,4кв от ктп5134 к строящемуся жилому дому трехфазное ответвление, выполненное самонесущим изолированным проводом длиной не более 25м).

    Честно говоря я не понимаю зачем такой счетчик ставить на опоре, можно было и в доме расположить он же сам данные отправляет, нет необходимости посещать для снятия показаний.

    А в 1 щит все это на столб запихнуть не разрешат?
     

    Вложения:

    • IMG_20151228_161356.jpg
    Последнее редактирование: 28.12.15
    Huntervegas , 28.12.15
    #4 + Цитировать
  5. Huntervegas
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    3

    Huntervegas

    Живу здесь

    Huntervegas

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Как я понял счетчик отсылае показания сам, можно посмотреть на столбе, или на сайте электросети.
    3. Что с ОПН делать сам не знаю, пишут, что если в сетях ОПН не стоят, то выгорит ваш щиток с ОПН.
    [/QUOTE]
    Если установить этот щиток на трубостойке рядом со столбом, можно ли их посадить на одно заземление, а к дому проложить 4*10 и там еще раз разделить шину?
    ABB 3P S203 C63 Такой подойдет туда?
    Противопожарное узо в ВЩР предусмотрено, или продублировать в доме?
     
    Huntervegas , 28.12.15
    #5 + Цитировать
  6. Huntervegas
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    3

    Huntervegas

    Живу здесь

    Huntervegas

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Собственно набросал схему этих двух щитов, как я понял ВРЩ будет на маленькое количество модулей 4+4+4=12модулей и 2 шины. Возможно ли объединить их в 1щит с одним заземлением,?
     

    Вложения:

    • Схема подключения 380-Model.jpg
    Huntervegas , 28.12.15
    #6 + Цитировать
  7. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    672

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    672
    Адрес:
    Липецк
    Да, все верно. Организация "протащит" свой СИП 4*50 по опорам. От опоры - СИП Ваш.

    Следовательно, Располагайте трубостойку (ВРУ) со счетчиком, противопожарным УЗО, АВ на расстоянии не более чем 25 метров от опоры на Вашей территории. - Мотивация такого расположения - на опоре ВЫ не можете обеспечить должной сохранности имущества. Если продолжат настаивать на размещении счетчика на опоре - письменно предложите перенести границу разделения на клеммы Вашего вводного АВ и установить счетчик, ящик и все остальное за ИХ счет.

    У себя и разделите PEN на PE и N - и в щит дома пойдет уже кабель 5х_ (в зависимости от выделенной мощности). Если на участке есть еще строения, то можно и к ним проложить кабель от ВРУ, минуя дом ...
     
    Pleshkovpa , 28.12.15
    #7 + Цитировать
  8. Nikona
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.461
    Благодарности:
    2.244

    Nikona

    Живу здесь

    Nikona

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.461
    Благодарности:
    2.244
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Согласно ПУЭ:
    1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.

    Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.

    Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.

    Правда и устанавливать нужно в отапливаемом помещении

    1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.

    Либо нужно шкафчик с подогревом.

    Сам, правда буду ставить как требуют сетевики на столбе, шкафчик обогревать не собираюсь и спорить с ними не собираюсь (по крайней мере пока...)
    Не понял на счет разделения еще раз - один раз разделили, дальше запрещено объединият нулевой и защитный проводники.

    Автомат на 63 А у вас не примут, это примерно на 40 кВт присоединение (мое личное мнение).
    У меня в ТУ прописан на 15 кВт автомат на 25 А.

    Противопожарное только в ящике со счетчиком на столбе (трубостойке).

    На самом деле не являюсь большим специалистом, сам в процессе разработки щитков...
     
    Nikona , 29.12.15
    #8 + Цитировать
  9. Nikona
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.461
    Благодарности:
    2.244

    Nikona

    Живу здесь

    Nikona

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.461
    Благодарности:
    2.244
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Все в один щиток.
    Зачем 2 одинаковых автомата от АВВ?
    По форумной классике - вводной автомат, счетчик, селективное УЗО, если есть желание то ОПН.

    Посмотрите альбом https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view, там вообщем-то все вроде разжевано относительно вводного щитка
     
    Nikona , 29.12.15
    #9 + Цитировать
  10. Huntervegas
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    3

    Huntervegas

    Живу здесь

    Huntervegas

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Дело как бы не в желании, а в тех условиях, опн указан на типовой схеме.
    про второй автомат, его нет втребованиях на схеме, но почему то монтажные организации в щу ставят именно 2 автомата до и после счетчика, может кто прояснит?
     
    Huntervegas , 29.12.15
    #10 + Цитировать
  11. Huntervegas
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    3

    Huntervegas

    Живу здесь

    Huntervegas

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Если посмотрите схему то первый автомат на 63А указан как выключатель нагрузки, далее четырехполюсный на 25А.

    Если все собрать в ЩУ зачем в нем делить шину, у меня до дома метров 40 будет
     
    Huntervegas , 29.12.15
    #11 + Цитировать
  12. Nikona
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.461
    Благодарности:
    2.244

    Nikona

    Живу здесь

    Nikona

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.461
    Благодарности:
    2.244
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мощность ограничить может только автомат, стоящий перед счетчиком, ибо если и пломбируют, то только его, а после счетчика вы можете ставить что угодно, хоть 10 автоматов по 10 А.

    У Вас же в утвержденной схеме деление РЕN осуществляется в первом щитке.

    И вообще, зачем делать 2 маленьких щитка, когда можно сделать все в одном, умньшив количество приборов в два раза?
     
    Nikona , 29.12.15
    #12 + Цитировать
  13. Huntervegas
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    3

    Huntervegas

    Живу здесь

    Huntervegas

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Если посмотрите схему из первого сообщения, т. е. типовую схему подключения, то перед счетчиком стоит выключатель нагрузки 63А, а автомат на макс нагрузку 25а после счетчика во втором РУ, там же и разделение шины.
    Если все собрать в одном щите ЩУ-1 какова процедура согласования с энергосетями?
     
    Huntervegas , 30.12.15
    #13 + Цитировать
  14. Nikona
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.461
    Благодарности:
    2.244

    Nikona

    Живу здесь

    Nikona

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.461
    Благодарности:
    2.244
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А схема, которую вы выложили от куда появилась?
    Процедура согласования стандартная - выполняете свою часть ТУ, уведомляете энергосгабжающую организацию, они проверяют и либо их все устраивает и вас подключают, либо вы устраняете замечания...
     
    Nikona , 30.12.15
    #14 + Цитировать
  15. Nikona
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.461
    Благодарности:
    2.244

    Nikona

    Живу здесь

    Nikona

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.461
    Благодарности:
    2.244
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сегодня видел похоже ваш вариант в садоводстве - на вершине столба висит полупрозрачный ящик со счетчиком, от него воздушка к дому...
     
    Nikona , 30.12.15
    #15 + Цитировать

Смотрите также