  1. bad06
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    21

    bad06

    Живу здесь

    bad06

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Выбор кабеля для подземной его прокладки, другие вопросы по подобным подключениям
    Добрый день!
    Прошу совета. Нужно подключить дом к щитку, расположенному на столбе (до дома 40 м). Имеем 15кВт 380В. Мой столб "крайний" в сети. подключен СИПом.
    Хочу выполнить подключение под землей в траншее. Не могу определиться каким кабелем это лучше сделать. На форуме частенько встречается АВББШВ 4х16, но меня почему-то смущает Алюминий. Я так понял, что медный кабель 4х10 будет обладать такими же токопроводящими свойствами, но при этом будет меньше в диаметра (удобнее в монтаже).
    Теперь вопрос, какой марки кабель мне подойдет? Планирую укладывать в траншею 70 см, в песчаную подушку и в гофру.
    СПасибо!
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.062
    Благодарности:
    31.922

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.062
    Благодарности:
    31.922
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Не нравится алюминиевый АВББШВ 4х16, тогда проложите медный ВББШВ 4х10.
    Но это обойдется раза в 3-4 дороже.
     
  3. bad06
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    21

    bad06

    Живу здесь

    bad06

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А есть ли в этом какой-либо практический смысл?
    Насколько я понял надо покупать кабель с маркеровкой нг на конце, т к крайние 15 метров у меня пойдут в подполе дома
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.062
    Благодарности:
    31.922

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.062
    Благодарности:
    31.922
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Есть.
    Можете конечно проложить ВВГнг 4х10 в трубе ПНД (как многие и делают), но цена будет еще дороже чем ВББШВ.
    Проще всего проложить АВББШВ 4х16, и дешево и всем потребностям удовлетворяет.
     
    Последнее редактирование модератором: 03.07.18
  5. bad06
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    21

    bad06

    Живу здесь

    bad06

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Санкт-Петербург
     
    Последнее редактирование модератором: 03.07.18
  6. Костя885
    Регистрация:
    01.08.14
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    41

    Костя885

    Живу здесь

    Костя885

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.14
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    41
    Будьте осторожны при покупке. Мне в одной очень известной конторе продали бронированный кабель без маркировки 5*6. Замерил при монтаже, а это оказался 5*4. Был очень разочарован, но кабель уже закопан :mad:
     
    Последнее редактирование модератором: 03.07.18
  7. Костя885
    Регистрация:
    01.08.14
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    41

    Костя885

    Живу здесь

    Костя885

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.14
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    41
    Укладывал без пнд гофры в траншею 70 см. 3 фазы 15 кВт
     
    Последнее редактирование: 17.12.15
  8. bad06
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    21

    bad06

    Живу здесь

    bad06

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    хорошие дела. А я как раз в эту контору хотел поехать покупать... Спасибо, что предупредили!
    Сейчас прикидывал и так и сяк в програмке http://electromirbel.ru/vybor_sechenia сечение кабеля под мою мощность, что-то никак больше чем 4*6 не выходит...
     
    Последнее редактирование модератором: 03.07.18
  9. Костя885
    Регистрация:
    01.08.14
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    41

    Костя885

    Живу здесь

    Костя885

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.14
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    41
    Мне тоже считали жилу 6 мм2, но у меня расстояние не большое - 12 м. 4 тоже проходит вроде
     
  10. bad06
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    21

    bad06

    Живу здесь

    bad06

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А у вас тоже 15 кВт?
     
  11. Mohik
    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    271

    Mohik

    Живу здесь

    Mohik

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Москва
    А гофра то зачем, броня так укладывается, для этого создана. Броню заземлить в щитке. С медью проще. Перед укладкой прозвонить, на всякий случай. В песок сначала, с верху ленту предупреждающую, кранобелую или осторожно кабель. И радуемся лампе ильича) :pioner:
     
  12. Костя885
    Регистрация:
    01.08.14
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    41

    Костя885

    Живу здесь

    Костя885

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.14
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    41
  13. Mohik
    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    271

    Mohik

    Живу здесь

    Mohik

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Москва
    Жилы мерием штангелем) ищем площадь круга. Это и будет сечение) Потом узнаем, какую медь использовал производитель,. Вот тогда можно точно сечение узнать. А так, только себе расстраивать...)
     
  14. Костя885
    Регистрация:
    01.08.14
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    41

    Костя885

    Живу здесь

    Костя885

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.14
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    41
    Так и делал. Без гофры. Траншея глубиной 70 см. Песок, лента, песок.
     
  15. Костя885
    Регистрация:
    01.08.14
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    41

    Костя885

    Живу здесь

    Костя885

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.14
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    41
    Диаметр жилы был 2,2 мм. А медь разная бывает в проводах?
     
Статус темы:
Закрыта.