1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Питание циркуляционного насоса от инвертора с модифицированной синусоидой

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Atol55, 07.12.15.

  1. Atol55
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    37

    Atol55

    Живу здесь

    Atol55

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Я бы так делать не стал, вещь потенциально опасная. На этот случай есть специальные контакторы с двумя группами НЗ и НР. Обмотка питается сетевым напряжением, как только оно пропало, то домашняя сеть переключается на инвертор. Цена вопроса 1500 р (примерно, сейчас не знаю точно)
     
  2. leskoff
    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    30

    leskoff

    Живу здесь

    leskoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Инвертор про который идет речь- автомобильный 500ватт 12в. Вы его как только подключаете к аккумулятору у него включается куллер, ну вентилятор. Тогда придется и на 12в контактор ставить?
    У меня сейчас совсем другая конструкция. Батареи 12в/200А/ч четыре штуки. Инвертор 6 Квт/24В. Солнечные панели 2.2 Квт. И мой насос отопления всегда работает на чистой синусоиде. Как и многое другое. Холодильник, насос скважины, Весь свет. И другое. Работает днем от инвертора, ночью от Т2 ночной тариф. И батареи подзаряжаются на Т2, то что солнышко не добрало.
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.703
    Благодарности:
    4.515

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.703
    Благодарности:
    4.515
    Адрес:
    Брест
    @leskoff, неужели всё это добро окупилось на разнице в тарифах?
     
  4. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    818
    Благодарности:
    470

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    818
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Уфа
    Инвертор выдает напряжение, сформированное ШИМ. Чем ниже частота ШИМ, тем громче и ниже по тону гул. Свыше 2,5Гц переходит в писк и чем дальше, тем незаметнее.
    Нелинейность напряжения на входе в насос создает гармоники тока, влиящие на дополнительные потери в статоре. Только это физика вращающейся электрической машины из системы вроде как 13 диф. уравнений. Ну пару процентов потерь даёт, и еще немножко в коденсаторе сдвига фаз.
    Шум зависит от модели инвертора. Чем ближе синусоида к идеалу - тем лучше.

    Никзое и высокое напряжение в сети влияет гораздо больше на исправность движка, чем помехи от инвертора.

    У меня цирк. насос 120Вт с автоматической регулировкой скорости по температуре. От ИБП Ippon работает шумно, но ничего страшного.

    PS: нормальный уровень коэффицииента нелинейных искажений ThdU - 8%, аварийный - 12%.
     
  5. leskoff
    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    30

    leskoff

    Живу здесь

    leskoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Да! Зависит от потребления. Точнее от суммы на платежке. Если я раньше относил 20т.р.-24т.р. то теперь больше 7т.р. не выходит. Но тут не только ночной тариф, также солнечные панели. За год я сэкономил 170000р. Это та сумма которую я потратил на оборудование.
    Я на форуме открыл тему "Используем тариф Т2 и все.." Загляните если интересно. Там меня пытаются скушать "инженеры", доказывая, что такие системы не окупаются. Но и хорошие люди приходят, кому интересна тема. Я имею ввиду, нормальные вопросы задают
    https://www.forumhouse.ru/threads/411383/
     
    Последнее редактирование: 19.07.17
  6. leskoff
    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    30

    leskoff

    Живу здесь

    leskoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Работает шумно, значит не в режиме. Значит выделяет температуру. Сдвиги кондера создают ток фуке, тоже лишняя температура. Насос у Вас с регулировкой оборотов от термодатчика. Вы какое время мучаете насос?
     
    Последнее редактирование: 19.07.17
  7. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    818
    Благодарности:
    470

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    818
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Уфа
    3 года. Ну и еще я инженер и знаю как это работает. Ничо с ними не будет. От интвертора/ИБП.
     
  8. leskoff
    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    30

    leskoff

    Живу здесь

    leskoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А холодильник за 100000р вы бы рискнули?
     
  9. leskoff
    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    30

    leskoff

    Живу здесь

    leskoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Вот такие картинки вставляют китайцы, продавая модифицированную синусоиду. Значит следует воспринимать как предупреждение.
     

    Вложения:

    • HTB1v.iiHpXXXXaLXVXXq6xXFXXXN.jpg
  10. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    818
    Благодарности:
    470

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    818
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Уфа
    Помню начальный ИБП с технологией PurePulse (ThdU <1%) SVM/IGBT, где прямо идеальнейшая синусоида, стоил в районе миллиона рублей без батарей еще при курсе 35р и это был норм размеров шифанер. У меня стоит обычная модификация 160кВт без Purepulse, и на нем 50кВт двигателей. И таких 5 штук серии S2 и S3. Всё нормально.

    А то что китайцы тебе на картинках показывают - маркетинг и гонево. Пытаются дилетантам загнать. Маленькие ИБП выдают одно и то же. А цирк. насос Wilo Грюндфос и вся их братва ничем не отличается от Household Fan (быт.вентилятор).
     
    Последнее редактирование: 20.07.17
  11. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    818
    Благодарности:
    470

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    818
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Уфа
    не, у меня нормальное электричество, качественная электрика, 2 ступени грозозащиты (поставил т. к. в прош году молния в соседей ударила). И холодильник за 17 тыщ (Атлант). :hello:

    Только котёл с теплыми полами и сигналка на ИБП висят. ИБП Ippon за 4400р :aga:
     
    Последнее редактирование: 20.07.17
  12. leskoff
    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    30

    leskoff

    Живу здесь

    leskoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Котел или насос котла? Про котел не поверю.
     
  13. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    818
    Благодарности:
    470

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    818
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Уфа
    @leskoff, котел (с насосом) Baxi и насос теплого пола. Электричество отключают очень редко и ненадолго, в основном летом на обслуживании сетей.

    Батарей (2х7Ач) хватает часов на пять. Три года продержались и сдохли. Думал вообще без ИБП оставить, всю зиму работал напрямую, пока батареи по 600р не нашлись
     

    Вложения:

    • DSC00965.JPG
    • DSC00964.JPG
  14. leskoff
    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    30

    leskoff

    Живу здесь

    leskoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Я понял, не котел, а мозги для газового котла.
    Скажите, я слышал, что модифицированные инверторы не зажигают фитиль. Тоесть, не могут запустить котел? Судя по вашим сообщениям, всетаки зажигают?
     
  15. leskoff
    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    30

    leskoff

    Живу здесь

    leskoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Круто! Но 50кВт это целая пилорама. Я понимаю инвертор трех фазный, 160КВт. Сколько батарей аккумуляторных вы используете и какие. Заранее спасибо!