    Уважаемые форумчане, оцените пожалуйста схему электрики для двухэтажного кирпичного дома, с цоколем и большим пристроенным гаражом.
    Проектировал сам, так что внимательно выслушаю замечания, поправки, советы.

    P. S. Если картинка нечитабельна (форум урезает качество), то в аттаче есть PDF с этой же схемой.
     

    Вложения:

    • схема.jpg
    Последнее редактирование: 24.11.15
    Mafon443 , 24.11.15
    #1 + Цитировать
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.474
    Благодарности:
    8.626

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.474
    Благодарности:
    8.626
    Адрес:
    Москва
    Для начала пронумеруйте все элементы схемы.
    Правок и переделок схемы будет очень много.
     
    Alex992 , 24.11.15
    #2 + Цитировать
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    11.150
    Благодарности:
    12.546

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    11.150
    Благодарности:
    12.546
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Защита генератора достаточно 25А - 5.5*1.13 = 6.2кВт
    2. На всё трёхфазное 4Р автоматы, иначе сожжёте при питании от генератора.
    3. 10мА УЗО могут столько не потянуть
    4. Как распределены группы по фазам в кросс-модуле?
     
    Avs7153 , 24.11.15
    #3 + Цитировать
  4. Mafon443
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    28

    Mafon443

    Живу здесь

    Mafon443

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Томск
    Ок, займусь нумерацией.

    В каком варианте скидывать схему лучше? в жипеге нормально?
     
    Mafon443 , 24.11.15
    #4 + Цитировать
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.474
    Благодарности:
    8.626

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.474
    Благодарности:
    8.626
    Адрес:
    Москва
    Лучше и так и так.
    У меня на ноуте в жипеге видно плохо, на большом мониторе может и нормально будет.
     
    Alex992 , 24.11.15
    #5 + Цитировать
  6. Mafon443
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    28

    Mafon443

    Живу здесь

    Mafon443

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Томск
    1. Поправлю на 25
    2. Ок. Вот тут вопрос, при переключении на генератор нужно будет обязательно отключать все 3ф потребители вот этими 4р автоматами? А как сделать защиту от дурака, чтобы домашним не объяснять в случае отключения света что надо кроме перекидного рубильника еще отключать несколько автоматов...
    3. Тоже думал про это. Особенно в прачечной, где стиралка, сушилка, утюг... Какие варианты? Разбивать на несколько УЗО?
    4. Группы бьются поровну по нагрузкам, и также с учетом того, чтобы на каждом этаже группы питались с разных фаз, чтобы в случае скачка, утечки в одной группе или пропадания одной фазы не отрубилось все-все на этаже.
     
    Mafon443 , 24.11.15
    #6 + Цитировать
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.474
    Благодарности:
    8.626

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.474
    Благодарности:
    8.626
    Адрес:
    Москва
    У Вас там пока полная чехарда с группами, само деление на группы сделали неправильно по помещениям.
    При любом чихе сработает групповое УЗО и все помещение останется во тьме и без розеток.
    С делением нагрузок по фазам тоже нужно разбираться.
    Попробуйте так.
    подвал - фаза 1 и 2
    1-й этаж - фаза 2 и 3
    2-й этаж - фаза 1 и 3
    Рассмотрите возможность расположения отдельных щитов на этажах, проще проложить от основного щита один кабель, чем прокладывать целый жгут проводов.
    И разберитесь с 3-х фазным оборудованием.
     
    Alex992 , 24.11.15
    #7 + Цитировать
  8. Mafon443
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    28

    Mafon443

    Живу здесь

    Mafon443

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Томск
    Вот обновил, пронумеровал
     

    Вложения:

    • схема.jpg
    Mafon443 , 24.11.15
    #8 + Цитировать
  9. Mafon443
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    28

    Mafon443

    Живу здесь

    Mafon443

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Томск
    Лучше делить на весь свет в одну группу, все розетки в другую? Тогда при чихе остаемся либо совсем без света или совсем без розеток. А по моей логике было так: если гасится группа например "1этаж" (это жилые комнаты), то на этом этаже остается полностью функционирующие группы Кухня и СанУзлы. Также если гасится 2этаж, то остается СанУзел, Прачечная.

    По щитам на каждом этаже думал, и еще буду думать, пока остановился на одном общем щите.
     
    Mafon443 , 24.11.15
    #9 + Цитировать
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.474
    Благодарности:
    8.626

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.474
    Благодарности:
    8.626
    Адрес:
    Москва
    Нет. :no:
    Пример.
    кухня розетки - фаза 1
    кухня свет - фаза 2
    комната розетки - фаза 2
    комната свет - фаза 1
    При этом на каждую фазу поставить 2-3 групповых УЗО, и АВ одних и тех же помещений тоже распределить в разные группы.
    На первый взгляд получается немного путано, но тут уже одним "чихом" все не отключишь.
     
    Alex992 , 24.11.15
    #10 + Цитировать
  11. Mafon443
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    28

    Mafon443

    Живу здесь

    Mafon443

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Томск
    Суть понял, т. е. под каждым узо будет напихано разное из разных мест (свет комнаты, розетки кухни, стиралка и т. д).
    Мне в этом варианте не нравится то, что в случае сработки УЗО проблему искать будет сложно, нужно будет доставать схему, смотреть что висит под этим узо и попеременно вычислять виновника.
    А по моей задумке в группировке УЗО есть логика, если выбило узо Кухня, значит в кухне проблема^)
     
    Mafon443 , 24.11.15
    #11 + Цитировать
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.474
    Благодарности:
    8.626

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.474
    Благодарности:
    8.626
    Адрес:
    Москва
    Тут уж как Вам удобнее, только по закону подлости все происходит поздно вечером. :(
     
    Alex992 , 24.11.15
    #12 + Цитировать
  13. Mafon443
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    28

    Mafon443

    Живу здесь

    Mafon443

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Томск
    Так это же не важно, с соседнего помещения кидаем переноску и ищем неполадку.
    Просто такая группировка на мой взгляд удобнее, интуитивно понятнее и даже так быстрее заметишь неполадку, т. к. одно помещение рубится сразу целиком и это сразу видно, а если группа раскидана по помещениям, то может так сложиться, что не заметишь неполадку и через неделю:) например в какую-то комнату заходишь и включаешь только свет, а в другой например только днем что-то в розетки втыкаешь.
    Но это все так... мысли. Если в моей группировке нет других противоречий и критических ошибок, то я бы оставил именно так как есть.
     
    Mafon443 , 25.11.15
    #13 + Цитировать
  14. Mafon443
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    28

    Mafon443

    Живу здесь

    Mafon443

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Томск
    Кстати, а если поставить на трехфазную линию реле контроля фаз типа такого http://meandr.ru/rele-tryokhfaznogo-napryazheniya-nejtral-rkn3-15-15
    При переключении на гену замыкаются три фазных линии, по сути получается "слипание фаз", которое видит это РКН и отрубает оборудование. Получаем автоматическое отключение.
    Такое имеет право на жизнь?
     
    Mafon443 , 26.11.15
    #14 + Цитировать
  15. zaraza22
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    zaraza22

    Участник

    zaraza22

    Участник

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вот и я озадачился с тем же! как быть? либо на каждую азу ставить свое РКН
     
    zaraza22 , 26.11.15
    #15 + Цитировать

Смотрите также: