Второй насос в системе отопления как поставить?

Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем makhinia, 22.11.15.

  1. makhinia
    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    makhinia

    Участник

    makhinia

    Участник

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Второй насос в системе отопления как поставить?
    Имеется двухконтурный котел Beretta FABULA 32 CSI 120 со встроенным насосом Grundfos 15-60. Проблема такая- самая дальняя батарея плохо греется. Насос сейчас на третьей. Хочу поставить второй насос. Вопрос- какой насос использовать. Дом 3х этажный, можно ли установить его на первом этаже возле котла?
    Спасибо!
     
    makhinia , 22.11.15
    #1 + Цитировать
  2. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    1.549
    Благодарности:
    1.925

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    1.549
    Благодарности:
    1.925
    Адрес:
    Екатеринбург
    Сначала попробуйте сбалансировать систему. Придавите радиаторы, которые ближе к котлу и меньшей мощности. Для более конкретного совета желательна схема и информация о регулировочной арматуре на радиаторах и если есть, то на ветках.
     
    Ovit1 , 22.11.15
    #2 + Цитировать
  3. makhinia
    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    makhinia

    Участник

    makhinia

    Участник

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Завтра нарисую и скину.
     
    makhinia , 22.11.15
    #3 + Цитировать
  4. serega34rus
    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3

    serega34rus

    Участник

    serega34rus

    Участник

    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3
    @makhinia, можешь попробовать поставить насос в подачу у котла (бери не дорогой, т. к. не всегда помогает).
    А лучше всего напиши количество секций, тип радиаторов.
    И почитай темы про "Гидроразделители, Гидрострелки".
    Если количество секций 180-200, тогда однозначно ставить гидрострелку, т. к. котел постоянно работает на приделе, и надолго его не хватит.
    Вообщем решать Вам.
     
    serega34rus , 30.11.15
    #4 + Цитировать
  5. makhinia
    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    makhinia

    Участник

    makhinia

    Участник

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Со схемой я не понял.

    IMG_20150924_194408.jpg IMG_20150924_194511.jpg
     
    makhinia , 01.12.15
    #5 + Цитировать
  6. makhinia
    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    makhinia

    Участник

    makhinia

    Участник

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Везде такие радиаторы только количество секций разное.
    Имеем 3 этажа.
    3 этаж:
    2 радиатора на 5 секций
    1 радиатора на 9 секций
    3 радиатора на 10 секций
    +1 сушильник (сейчас перекрыт)
    Вместе 49 секций. Систему я не делал, но мужчина который видел сказал что система 2-х трубчаста (паук) труб не видно под полом находятся.

    2-й этаж:
    2 радиатора на 6 секций
    2 радиатора на 10 секций
    2 радиатора на 12 секций
    +1 сушильник (сейчас перекрыт)
    +1 подогрев пола или просто те сами трубы которые идут к батареи сделали как подогрев точно сказать не могу
    Вместе 56 секций. На 2-м этаже есть коллектор, фото прилагается

    1-й этаж:
    2 радиатора на 15 секций
    2 радиатора на 10 секций
    Вместе 50 секций
    Коллектора на 1-м этаже нету

    Насос в подачу уже поставил (насос в котле ему не будет мешать, расстояния труб между ними не более 1,5 метра?), система работает лучше чем без него но всё же слабовато, на 3-й этаж тепло доходит слабовато (при условии если подкрутит хорошо все радиаторы на 1 и 2 м этаже) может попробовать насос помощней поставить а то этот слабоват или есть еще идеи?

    IMG_20151130_231935.jpg
     
    makhinia , 01.12.15
    #6 + Цитировать
  7. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    1.549
    Благодарности:
    1.925

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    1.549
    Благодарности:
    1.925
    Адрес:
    Екатеринбург
    На завоздушенность проверяли? На коллекторах было бы правильно поставить автоматические воздухоотоводчики.
    Проверьте, не маленькое ли давление в системе.
    Перед тем, как принимать решение по насосу, добейтесь, чтобы все ветки грелись одинаково. Т. е. прижимайте ветки 1-го и 2-го этажа до тех пор, пока температурные режимы не сравняются. Второй этаж для начала, можно придавить шаровыми кранами у коллектора.
     
    Ovit1 , 01.12.15
    #7 + Цитировать
  8. makhinia
    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    makhinia

    Участник

    makhinia

    Участник

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Воздуха в системе нету, давления в норме 1,8-2 бар нормальное для этого котла. Уже начал прижимать. Если температуру ставлю в котле 40 и более то в самой дальний комнате вода доходит, батарея греет но не так сильно как на остальных радиаторах (даже если сравнить с остальними которие на 3 етаже) а если включать на минимум (=30С) до тепло не доходит, но буду крутить дальше, может накручу.
     
    makhinia , 01.12.15
    #8 + Цитировать
  9. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    1.549
    Благодарности:
    1.925

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    1.549
    Благодарности:
    1.925
    Адрес:
    Екатеринбург
    Придавите остальные радиаторы на 3-м этаже (кроме негреющего).
     
    Ovit1 , 02.12.15
    #9 + Цитировать
  10. serega34rus
    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3

    serega34rus

    Участник

    serega34rus

    Участник

    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3
    Скорее всего вся проблема в нехватки мощности котла. найди в интернете расчет мощности котла отопления (там должен быть расчет по секциям, окнам, материалу из которого построен дом и т. д) и посчитай сам какой мощности котел должен быть. И еще поправь меня если я не понял: у вас коллектор находится на 2-м этаже (на нем 2-й и 3-й этаж?), как питается 1-й этаж? от общей системы (коллектора) или отдельно?
    Ставить насос мощнее бесполезно.
    Скорее всего нужен либо Гидроразделитель, либо котел с большей мощностью.
    Попробуйте еще отрегулировать систему прижатием кранов на радиаторах (по принципу чем ближе радиатор к коллектору (котлу) тем сильнее его ужимать (закрывать).
     
    serega34rus , 03.12.15
    #10 + Цитировать
  11. makhinia
    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    makhinia

    Участник

    makhinia

    Участник

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Прикрутил, греет везде.

    А ничего страшного, что радиаторы майже на всю прикручены? (появился шум в радиаторах).

    Коллектор только на 2 этаже. Так як я понял идёт стояк, сразу от котла идёт труба вверх и на первый этаж, та что на верх идёт на 2 и 3 этаж, на втором коллектор для второго этажа, а на третьем, как мне говорили, идёт за принципом паука, но труб и какого-то коллектора не вижу, все под полом, трубы только видно на входе и выходе к радиаторам. Как проверить чи есть коллектор где-то на 3 этаже не знаю, нигде не видно. :(
     
    Последнее редактирование модератором: 04.12.15
    makhinia , 03.12.15
    #11 + Цитировать
  12. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    1.549
    Благодарности:
    1.925

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    1.549
    Благодарности:
    1.925
    Адрес:
    Екатеринбург
    :super:
    Но ведь греют?
    В радиаторах или на клапанах?
    Это свидетельствует о большом перепаде давления.
    Если немного приоткрыть клапан - ветка расбалансируется?
    Варианты:
    - попробуете понизить скорость на насосе.
    - если шумящий радиатор регулировали только балансировочником, перераспределите баланс между ним и регулировочным клапаном (балансировочник приоткройте, регулировочный придавите); или прикройте шаровый на коллекторе (если к этому радиатору идет отдельная ветка).
     
    Ovit1 , 04.12.15
    #12 + Цитировать
  13. serega34rus
    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3

    serega34rus

    Участник

    serega34rus

    Участник

    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3
    По поводу шума в радиаторах полностью согласен с Ovit1 (еще может быть банально воздух).
    А по поводу коллекторов и системы отопления вам может подсказать только тот, кто делал вам отопление.
    Можете еще посчитать кол-во входов (выходов) у коллектора, и кол-во радиаторов на 2-м и 3-м этажах.
    Зная точную разводку системы отопления можно поставить гидрострелку с насосом на каждое крыло, и будет вам тогда большое счастье. :) Надеюсь чем-то помог. :)
     
    serega34rus , 07.12.15
    #13 + Цитировать
  14. makhinia
    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    makhinia

    Участник

    makhinia

    Участник

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Спасибо, буду пробовать)
     
    makhinia , 08.12.15
    #14 + Цитировать
  15. crazy2781
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    162

    crazy2781

    Илья

    crazy2781

    Илья

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Ростов-на Дону
    Какой?

    Какие диаметры и материал использованы для обвязки котла?

    Теплые полы есть?
     
    Последнее редактирование: 08.12.15
    crazy2781 , 08.12.15
    #15 + Цитировать