1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

3 фазы 15кВт Щит учета. Нужен совет и критика)

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем majorcity, 20.11.15.

  1. majorcity
    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    7

    majorcity

    Участник

    majorcity

    Участник

    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    деревня Кострово
    3 фазы 15кВт Щит учета. Нужен совет и критика)
    Всем доброго дня!

    Собрал ЩУ фото ниже. Все ли нормально или что то нужно поправить. Собирал по схеме TN-C-S.
    У соседа PEN заведен сразу на счетчик. СО приняла и опечатала. Вот у меня размышления делать также как у соседа или все таки по схеме TN-C-S. DSC_0028.jpg DSC_0030.jpg DSC_0032.jpg

    Спасибо за совет за ранее.

    P. S. УЗО еще не приобретено но будет установлено 63/100 АСТРО. Да и откуда ноль заводить на УЗО т. е. с какой шины?
     
    majorcity , 20.11.15
    #1 + Цитировать
  2. Alexej
    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    889

    Alexej

    Живу здесь

    Alexej

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    889
    Адрес:
    Россия
    А зачем УЗО в щит учета ?
     
    Alexej , 20.11.15
    #2 + Цитировать
  3. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.602

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.602
    Адрес:
    Москва
    @Alexej, ЧИТАЙТЕ ФОРУМ внимательно. Селективное противопожарное УЗО в ЩУ очень и очень желательно.
     
    max68.2011 , 20.11.15
    #3 + Цитировать
  4. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.602

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.602
    Адрес:
    Москва
    @majorcity, посмотрите у АВС в альбомах.
    Ящик на столбе
     
    max68.2011 , 20.11.15
    #4 + Цитировать
  5. Alexej
    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    889

    Alexej

    Живу здесь

    Alexej

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    889
    Адрес:
    Россия
    У нас совмещенный PEN не принимают, даже требуют отдельный металлический штырь с заземлением, вбитым рядом с закапанным металлическим столбом, на котором установлен ящик с прибором учета. Маразм короче.
     
    Последнее редактирование: 20.11.15
    Alexej , 20.11.15
    #5 + Цитировать
  6. Alexej
    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    889

    Alexej

    Живу здесь

    Alexej

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    889
    Адрес:
    Россия
    Согласен, но в щите разбора на каждую отдельную линию, а не общий в щит учета.
     
    Alexej , 20.11.15
    #6 + Цитировать
  7. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.602

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.602
    Адрес:
    Москва
    @Alexej, ещё раз, для особо непонятливых:
    вводной Щит Учёта состоит как минимум из 3 -х эементов: вводной автомат (по ТУ), счётчик и выходное устройство: клеммник, автомат или УЗО.
    пОСЛЕДНЕЕ наиболее желательно, ставить селективное (Селективное УЗО), которое выполняет также противопожарные функции !
    А вот дальше можете делать что хотите (в меру своей испорченности и благоразумия) !
    Если место в ЩУ позволяет, можете в нём поставить автоматы на разные линии (дом, баня, гараж), если не позволяет - рядом вешаете щиток и там бьёте на разные постройки.
    Если удобнее из домового щита, то разбиваете на линии в нём !
     
    max68.2011 , 20.11.15
    #7 + Цитировать
  8. Alexej
    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    889

    Alexej

    Живу здесь

    Alexej

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    889
    Адрес:
    Россия
    Прочитал, согласен при подземном монтаже, у меня воздушный, спасибо за ссылки.
     
    Alexej , 20.11.15
    #8 + Цитировать
  9. Alexej
    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    889

    Alexej

    Живу здесь

    Alexej

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    889
    Адрес:
    Россия
    Убедили, дочитать не дали, :hndshk: А уже непонятливым называете:mad:.
     
    Alexej , 20.11.15
    #9 + Цитировать
  10. majorcity
    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    7

    majorcity

    Участник

    majorcity

    Участник

    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    деревня Кострово
    Я этот альбом знаю на изусть)

    Так как все таки сделать? Посоветуйте пож
     
    majorcity , 20.11.15
    #10 + Цитировать
  11. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.602

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.602
    Адрес:
    Москва
    @Alexej, селективное УЗО, одно единственное, ставится именно во вводном ЩУ !
     
    max68.2011 , 20.11.15
    #11 + Цитировать
  12. Alexej
    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    889

    Alexej

    Живу здесь

    Alexej

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    889
    Адрес:
    Россия
    Изучил уже, особенно слово СЕЛЕКТИВНОЕ, т. е. с задержкой. Эх... я еще помню керамические пробки с наматанными жилками медных проводков на вставыши со сгоревшей защитой, подобранных опытным путем. :ogo:
     
    Alexej , 20.11.15
    #12 + Цитировать
  13. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.602

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.602
    Адрес:
    Москва
    @Alexej, Вы думаете Вы один такой старый...:|: Мне в октябре 47 стукнуло ... с электрикой-электроникой с 6-ти лет, вот уже более 40 -ка...
    А всё равно - за нынешними темпами не угнаться! :(:(:(
     
    max68.2011 , 20.11.15
    #13 + Цитировать
  14. Alexej
    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    889

    Alexej

    Живу здесь

    Alexej

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    889
    Адрес:
    Россия
    @max68.2011, прорвемся, я на год помоложе. Электрика, автоэлектрика, а особенно малоточка мое хобби.
     
    Alexej , 20.11.15
    #14 + Цитировать
  15. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.602

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.602
    Адрес:
    Москва
    @Alexej, времени совсем нет ...:mad:вообще всё забросил, как купил участок в 2012году... сплошные "стрелки" с ОМСУ. СО уже поставил в позу "зю". ОМСУ тоже, один раз с ГПЗУ. еЩЁ предстоит РнР. Тоже поставлю ... но это всё время и нервы... сцуки они полные...:mad::mad::mad:
     
    max68.2011 , 20.11.15