1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу совета по выбору системы очистки воды

Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Andrus199, 03.11.15.

  1. Andrus199
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    8

    Andrus199

    Участник

    Andrus199

    Участник

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Прошу совета по выбору системы очистки воды
    Добрый день! Прошу совета по выбору системы очистки. Исходные данные:
    Центральная скважина на поселок. Центральная канализация. В дом заходит труба ПНД 25. В доме два санузла, кухня, стиральная и посудомоечная машины. Двое взрослых и двое детей, пока наездами, со временем ПМЖ. Основная задача - очистка воды для хозяйственно - бытовых нужд, питьевая вода второстепенная задача.

    Анализ воды:
    Анализ воды.jpg

    Менеджер одной известной Компании предложил систему на основе WaterBoss, а именно:
    1. Фильтр предварительной очистки из вспененного полипропилена для механической отчитски до 10 мкм.
    2. Умягчитель воды WaterВоssPROPLUS 380

    Обеспечивает очистку воды от растворенного железа, жесткости марганца и сероводорода.
    3. Фильтр глубокой очистки из активированного кокосового угля с добавлением волокна "Аквален"
    4. Фильтр питьевой доочистки воды Осмо Морион.

    Аргументировал менеджер в пользу выбора этой системы более низкой ценой как при начальных затратах, так и при затратах на обслуживание в дальнейшем.
    Стоимость оборудования выходит примерно около 106 тыс руб. Прошу совета у знатоков, т. к. не являюсь специалистом в данной области. Стоит ли останавливаться на выборе данной системы или необходимо внести коррективы в ее состав? Может данная система вообще не оптимальная и лучше рассмотреть другие варианты? Буду рад любым советам.
     
    Andrus199 , 03.11.15
    #1 + Цитировать
  2. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    11.010
    Благодарности:
    2.957

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    11.010
    Благодарности:
    2.957
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Andrus199, запах есть у воды? Давление в системе?
    У них фантазии на большее не хватает. Пытаются втюхать свои Вотербоссы как универсальную таблетку от всего и вся. А об минусах естественно помалкивают.
     
    Lmv16 , 04.11.15
    #2 + Цитировать
  3. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    4.350
    Благодарности:
    1.601

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    4.350
    Благодарности:
    1.601
    Адрес:
    Москва
    @Andrus199, анализ некорректный. Там где стоят нули измерения не проводились. Но даже если считать анализ верным, то непонятно какой фильтр будет удалять сероводород и сульфиды. Первые три позиции с этой задачей не справятся. Регулировка жёсткости очищенной воды в таком решении отсутствует.
    Менеджер ввёл вас в заблуждение. Предложенный комплект не стоит таких денег. Альтернативное рабочее решение с раздельным удалением одним фильтром - железа, марганца, сероводорода/сульфиды и вторым - умягчение с возможностью регулировки жёсткости очищенной воды, затем картриджный фильтр 10 мкм. + фильтр питьевой в пределах 100 тыс. рублей .
     
    Килби , 04.11.15
    #3 + Цитировать
  4. Andrus199
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    8

    Andrus199

    Участник

    Andrus199

    Участник

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    @Lmv16, @Килби, спасибо Вам за ответы.
    Запах железа сильно чувствуется и видимо сероводородом - тухлый. Набрал в бутылку воду, на следующий день помутнела, потом осветлилась, а на дне образовался ржавый осадок - предполагаю что железо. Давление не мерил, но по ощущениям не меньше, чем 3 атмосферы. При первом включении подумал о необходимости редуктора на входе. Манометр есть, могу в выходные замереть.
    Именно поэтому решил посоветоваться на форуме, т. к. ощущения обмана присутствовали. Как в анекдоте: "Чувствую, что где-то обманывают, а где - понять не могу!"
    Расскажите хоть вкратце про минусы, а то по заверениям менеджера прям идеальная система.
    Можете посоветовать что-то конкретное из оборудования на чем построить в моем случае систему очистки?
     
    Andrus199 , 04.11.15
    #4 + Цитировать
  5. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    1.343
    Благодарности:
    435

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    1.343
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Москва
    Главный минус Ватербосса - неремонтопригодность. Смола в баке меняется только вместе с баком, стоимость замены бака сопоставима со стоимостью нового аппарата.
     
    Takc , 04.11.15
    #5 + Цитировать
  6. Andrus199
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    8

    Andrus199

    Участник

    Andrus199

    Участник

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, об этом менеджер умолчал. Было сказано: Через 10 лет смолу замените и вперед... А оно вон как оказывается.
     
    Andrus199 , 05.11.15
    #6 + Цитировать
  7. Andrus199
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    8

    Andrus199

    Участник

    Andrus199

    Участник

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    @Килби, правильно ли я Вас понял, что для удаления железа, марганца, сероводорода и сульфида мне необходимо использовать аэрационную колону с автоматическим блоком управления по таймеру + воздушный компрессор и колона-фильтр с засыпкой. Для умягчения - колона умягчения с автоматическим блоком управления по водосчетчику + солевой бак?
     
    Andrus199 , 05.11.15
    #7 + Цитировать
  8. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    1.343
    Благодарности:
    435

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    1.343
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Москва
    Для аэрационной колонны не нужен блок управления, а вот для засыпного фильтра-обезжелезивателя желателен автоматический клапан управления. Но в целях экономии можно обойтись и ручным.
     
    Takc , 05.11.15
    #8 + Цитировать
  9. Andrus199
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    8

    Andrus199

    Участник

    Andrus199

    Участник

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    @Takc, спасибо! Подскажите как рассчитать объем колон? При проживании в квартире моя семья из 2-х взрослых и 2-х детей использует 15-17 кубов воды за месяц.
     
    Andrus199 , 05.11.15
    #9 + Цитировать
  10. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    1.343
    Благодарности:
    435

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    1.343
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Москва
    Для расчёта объёма загрузки необходимо знать пиковое потребление - сколько кранов может быть открыто одновременно. В Вашем случае имеется 4 точки водоразбора (стиралку и посудомойку можно считать за одну точку - они воду не расходуют непрерывно). То есть Вам нужно подбирать систему, рассчитанную на пропускную способность в 2 кубометра воды в час. Что же касается конкретного значения смолы в литрах - Вам надо сначала определиться с типом загрузки.
     
    Takc , 05.11.15
    #10 + Цитировать
  11. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    1.343
    Благодарности:
    435

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    1.343
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Москва
    Кстати, кто Вам делал анализ воды? Если делала та фирма, что предлагает оборудование, то советую сделать контрольный анализ в другой лаборатории.
     
    Takc , 05.11.15
    #11 + Цитировать
  12. Andrus199
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    8

    Andrus199

    Участник

    Andrus199

    Участник

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Одновременно я думаю кто-то может принимать душ, кто-то умываться, ну и наверное стиральная машина с посудомойкой работать.
    Делали они же, точнее делали в нашем поселке из нашего водопровода. Для контроля сделаю в другой лаборатории.
     
    Andrus199 , 06.11.15
    #12 + Цитировать
  13. Andrus199
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    8

    Andrus199

    Участник

    Andrus199

    Участник

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Давление 4 атмосферы.
     
    Andrus199 , 08.11.15
    #13 + Цитировать
  14. Andrus199
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    8

    Andrus199

    Участник

    Andrus199

    Участник

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Продолжу. Сделал анализ в другой компании. Он, как и ожидалось, отличается от первого. Анализ1109190N12_cr.jpg
    Далее обратился в две компании за коммерческим предложением. Первая предложила систему состоящую из аэрационной колоны, фильтра обезжелезивания, и колоны для умягчения воды. Два варианта отличающиеся между собой блоками управления и типом счетчика вода. В более дешевом варианте промывка фильтра и регенерация только по таймеры.
    4.jpg 3.jpg
    Вторая компания предложила систему на основе комплекса дозирования гипохлорита натрия, установки фильтрации и обезжелезивания, установки сорбции и установки умягчения Аквафлоу (кабинет) + стерилизатор. Разница в производительности.
    1.jpg 2.jpg
    Господа, что скажите?
     
    Andrus199 , 25.11.15
    #14 + Цитировать
  15. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    11.010
    Благодарности:
    2.957

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    11.010
    Благодарности:
    2.957
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Andrus199, считаем на 4 одновременно работающие точки?
     
    Lmv16 , 25.11.15
    #15 + Цитировать

Смотрите также: