1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу помощи, схема щитка 220В + генератор

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Poolprofi, 09.10.15.

  1. Drskif
    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    77

    Drskif

    Живу здесь

    Drskif

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Воронеж
    Гадать на кофейной гущи какой запас заложил производитель в узо не буду... думаю что есть производители которые делают с запасом а есть которые с трудом дотягивают до номинала... кто это проверяет, а продают по разной цене ... или еще круче по одной цене...
    лучше перестраховаться и купить с запасом разница - копейки, даже смысла нет тарахтеть по этому поводу...
    думаю, что тут такая же ситуация, как и с кабелями: в ценнике 2,5 мм кв, а сделан он по ТУ, меряешь после покупки, а там 1,9 мм кв... как так, такого не бывает... а потом сам себе: этож россия, тут все возможно!
     
  2. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330
    Адрес:
    Москва
    Они уже изменили показания :) Любой АВ на прямой линии с УЗО номиналом не ниже номинала УЗО защитит его.

    Поэтому и в первом и во втором случае можно АВ16 выкинуть. А в третьем случае именно АВ25 защитит УЗО.
     
  3. Drskif
    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    77

    Drskif

    Живу здесь

    Drskif

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Воронеж
    Ну слава Богу разобрались, значит логику никто не отменял! кстати есть ли на ютубе видео где сжигают узо? интересно посмореть
     
  4. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.052
    Благодарности:
    6.516

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.052
    Благодарности:
    6.516
    Адрес:
    Россия
    Слава богу, изготовить УЗО в подвале несколько сложнее, чем кабель, и продукция именитых брендов все-таки не настолько плоха, чтобы подозревать что они закладывают в УЗО "недостаточно много ампер". Просто не стоит покупать модульку в сомнительных местах и сомнительных брендов, все-таки УЗО призвано защищать жизнь и здесь экономия на качестве не оправдана
     
  5. Drskif
    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    77

    Drskif

    Живу здесь

    Drskif

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Воронеж
    Читал недавно отзыв бывшего работника завода производящий УЗМ-51м, если память не подводит... так вот производство перенесли в китай, количество брака выросло значительно...
    где гарантии что УЗО собирал толковый рабочий из европы? Верить тока одной надписи АВВ сделано в EC? какие производители достойные, какие нет поведайте.

    ПС. смотрел обзоры УЗИП 1 типа так вот половину вообще использовать не безопасно... (узипы вскрывали и смотрели устройство)
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.052
    Благодарности:
    6.516

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.052
    Благодарности:
    6.516
    Адрес:
    Россия
    Это тема для нового холивара :aga:
     
  7. Drskif
    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    77

    Drskif

    Живу здесь

    Drskif

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Воронеж
    согласен
     
  8. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330
    Адрес:
    Москва
    Итак, дамы и господа, что же у нас получилось в итоге бурных обсуждений:

    На ввод ставлю автомат 25А - т. к. подвел к бане кабель 4мм2
    После вводных автоматов ставлю реверсивный рубильник.
    После рубильника идет противопожарное УЗО 40А 300мА
    Далее групповые УЗО с АВ:
    16А 10 мА - АВ16А - бойлер
    25А 10мА - АВ16А - стиралка
    40А 30мА - несколько АВ16А - кухня
    40А 30мА - несколько АВ16А - розетки по этажам.

    Свет без узо, просто АВ по этажам.

    В итоге получилось 28 модулей.

    Внимание вопрос: докупить щит на 12 модулей и повесить рядом или снять щит на 24 модуля и купить на 36?

    Склоняюсь к докупанию щита на 12.
     

    Вложения:

    • Энергоснабжение-баня-7.jpeg
  9. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330
    Адрес:
    Москва
    И еще вопрос:
    а как мне в один разьем УЗО впихнуть 4 провода по 2,5 мм2?

    Видел, что есть какие-то гильзы, туда вставляют несколько проводов и зажимают щипцами, но гильзы эти из светлого металла, не похожи на медь... Вроде как медь и немедь нельзя так соединять...
     
  10. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.585

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.585
    Адрес:
    Москва
    Поменять местами УЗО и автомат. Либо не менять, но УЗО на 25А либо выше.
     
  11. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330
    Адрес:
    Москва
    Мы же дружно выяснили, что на прямой линии любой АВ номиналом не выше номинала УЗО защищает его :faq:

    Поменяю, нет проблем, только ИМХО это перемена мест слогаемых.
     
  12. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.585

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.585
    Адрес:
    Москва
    @Poolprofi, Вы ещё не устали ? Одно и то же в сотый раз: для УЗО защитой является выщестоящий автомат, а он у Вас 25А.
     
  13. Drskif
    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    77

    Drskif

    Живу здесь

    Drskif

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Воронеж
    вы имеете ввиду 2 провода по 2,5 мм кв это фаза и стока же ноль? применяют гибкие провода для соединения многожильные, да есть специальные щипцы и гильзы, в гильзу запихивается 2 провода, гильза обжимается, далее гильзу в клемник УЗО, красиво и надежно!
     
  14. Drskif
    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    77

    Drskif

    Живу здесь

    Drskif

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Воронеж
    я тоже уже запутался... видимо впадаем в маразм...
    уважаемый max68.2011 прочитайте мой пост https://www.forumhouse.ru/threads/330762/page-11#post-13974167 и ответьте на вопрос который там есть
     
  15. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330
    Адрес:
    Москва
    Я как раз устал от того, что каждый говорит разное. Для УЗО защитой является любой автомат, стоящий с ним в линии, хоть до, хоть после. Поэтому в моем случае на линии бойлера первым сработает АВ16А и отключит ее.