1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите с наполнением ШУРЭ

Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Дмитрий Цветков, 22.09.15.

  1. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    5

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    5
    Помогите с наполнением ШУРЭ
    Получил ТУ на подключение 15кВт.

    в ШРУЭ должно быть:

    1. автомат на 25 А (перед счетчиком)
    2. счетчик на 380в с ЖК дисплеем, (активной электроэнергии прямого включения)
    3. УЗО для защиты потребителя, т. е. меня, для повышения пожаробезопасности (судя по всему на 300мА).

    Помогите с выбором всего нужного, от бокса, до автомата в соотношении цена/качество оптимально.

    Крепить буду на столбе перед участком на высоте 0,8-1.7 метра. Бокс должен быть с окошком для снятия показаний. Это тоже такие требования.

    Буду признателен, если скините ссылку в личку на онлайн магазин, либо сообщите где подобное можно купить в г. Челябинске.

    IEKом не брезгую = живу несколько лет в квартире, автоматы не выбивает. Тем более это на улице - в дом поставлю (вандалы не залезут) что-то более качественное.

    Заранее спасибо.
     
    Дмитрий Цветков , 22.09.15
    #1 + Цитировать
  2. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.529
    Благодарности:
    8.332

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.529
    Благодарности:
    8.332
    Адрес:
    Ярославль
    Очень жирную тему создали. :) Вангую: Сейчас набегут ошалелые из юрраздела по поводу 25А и "покажиТУ". Ну и мэстные воевать за схему заземления. :)

    От себя скажу, что есть два выхода:
    1) Найти специализированный магазин типа "электрика" заказать у них щит, как правило собирают то, что на 100% соответствует требованиям Ваших сетевиков, цена при этом равна стоимости комплектующих в розницу плюс рублей 500.
    Минус этого варианта в том, что на просьбу установить УЗО сделают круглые глаза, на просьбу установить УЗО селективное начнут биться в истерике.
    Плюс - никакой головной боли.
    Главное - никогда, ни при каких условиях не спрашивать на форуме хорошо ли Вам собрали щит. И фотографию никому не показывать, иначе, см. вводную. :)

    2) Курить форум. В итоге у Вас получится что-то отдалённо напоминающиее, а может и прямо похожее на схемы уважаемого AVS. Набор элементов на ИЭКе УЗО ВД1-63S 4Р 63А 300мА, автомат вводной ВА47-29 25А 3п, счетчик многотарифный Меркурий 230 ART-01
     
    Keyman , 23.09.15
    #2 + Цитировать
  3. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.599

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.599
    Адрес:
    Москва
    @Keyman, с этим почти соглашусь, только селективное УЗО от АСТРы и вводной автомат от АВВ.
    А вот первая часть Вашего поста ...ну совсем не к месту. :(
     
    max68.2011 , 23.09.15
    #3 + Цитировать
  4. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    5

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    5
    А почему УЗО на 63А, если взять на 25А и 300мА?
     
    Дмитрий Цветков , 23.09.15
    #4 + Цитировать
  5. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.455

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.455
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    Селективное УЗО дорогое, вы сегодня-завтра увеличите мощность и поставите автомат на 32А, и придется менять УЗО. Да и в любом случае правильнее выбирать УЗО на ступень выше.

    У АББ например, нет селективного на 25А, начинается от 40А, а разница в цене между 40А и 63А небольшая, несколько сотен рублей.
     
    D_A_N , 23.09.15
    #5 + Цитировать
  6. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.529
    Благодарности:
    8.332

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.529
    Благодарности:
    8.332
    Адрес:
    Ярославль
    ТС хотел ИЭК. Спор на счёт надёжности в другой теме. :)
    Относительно первой части поста решать ТС.
     
    Keyman , 23.09.15
    #6 + Цитировать
  7. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.529
    Благодарности:
    8.332

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.529
    Благодарности:
    8.332
    Адрес:
    Ярославль
    ПС лучше дайте ссыль на схемы АВС, мне с телефона не удобно.
     
    Keyman , 23.09.15
    #7 + Цитировать
  8. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.599

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.599
    Адрес:
    Москва
    max68.2011 , 23.09.15
    #8 + Цитировать
  9. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    5

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    5
    Хотел уточнить чем отличается обычное УЗО от селективного, но гугл помог.

    но вот как их отличить друг от друга - гугл не помогает
     
    Дмитрий Цветков , 23.09.15
    #9 + Цитировать
  10. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.599

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.599
    Адрес:
    Москва
    На селективном стоит буковка S
     

    Вложения:

    • watermarked-Selektivnoe-UZO[1].jpg
    max68.2011 , 23.09.15
    #10 + Цитировать