1. Объявления

    Дорогие форумчане!

    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Опрессовка систем ГВС, ХВС в коттедже - чем?

Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Бакалавриат, 04.09.15.

  1. Бакалавриат
    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    675
    Благодарности:
    108

    Бакалавриат

    Живу здесь

    Бакалавриат

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    675
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Москва
    Опрессовка систем ГВС, ХВС в коттедже - чем?
    Здравствуйте!

    Нужно опрессовать систему горячего и холодного водоснабжения в строящемся доме. Эксплуатация дома в эту зиму не предполагается, поэтому хочу провести опрессовку воздухом, не водой. Есть риск, что воду слить не удастся со всеми вытекающими зимой.

    1. Возможно?
    2. Целесообразно?
    3. Где взять подходящий компрессор в аренду?

    Буду благодарен за конструктивные советы.
     
    Бакалавриат , 04.09.15
    #1 + Цитировать
  2. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    6.209
    Благодарности:
    3.735

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    6.209
    Благодарности:
    3.735
    Адрес:
    Москва
    Да.
    Да.
    На строительных рынках, у знакомых, поищите в яндексе и гугле, в автосервисе и т. д.
     
    ВодоУслуги , 04.09.15
    #2 + Цитировать
  3. navashino
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.656
    Благодарности:
    676

    navashino

    Иногда появляюсь

    navashino

    Иногда появляюсь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.656
    Благодарности:
    676
    Адрес:
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Да можно и так, но соединения нужно замыливать ! т. к. газом опрессовка:), а воздух-это вообще смесь газов ;)
     
    navashino , 04.09.15
    #3 + Цитировать
  4. navashino
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.656
    Благодарности:
    676

    navashino

    Иногда появляюсь

    navashino

    Иногда появляюсь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.656
    Благодарности:
    676
    Адрес:
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Да можно и так, но соединения нужно замыливать ! т. к. газом опрессовка:), а воздух-это вообще смесь газов ;)
     
    navashino , 04.09.15
    #4 + Цитировать
  5. Бакалавриат
    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    675
    Благодарности:
    108

    Бакалавриат

    Живу здесь

    Бакалавриат

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    675
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Москва
    Яндекс по данному вопросу оказался на удивление неэффективным - все варианты про промышленные компрессоры Атлас Копко или похожие, ничего подходящего не нашел, поэтому и решил спросить на Форуме. Судя по результатам поиска по "оборудование для опрессовки" большинство опрессовывает водой, используя насос.

    Замыливать - это слишком муторно. А разве нельзя поднять давление и посмотреть его изменение в течение суток?

    Кстати, еще вопрос: а до какого давления накачивать по сравнению с рабочим в случае газа? То же, что и в случае с водой?
     
    Бакалавриат , 04.09.15
    #5 + Цитировать
  6. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    6.209
    Благодарности:
    3.735

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    6.209
    Благодарности:
    3.735
    Адрес:
    Москва
    На отопление и водоснабжение устанавливают манометры.
    Давление проверки должно быть в 2,5 раза больше чем предполагаемое давление использования.
    http://glavtraktor.ru/arenda-stroitelnogo-instrumenta/kompressory-elektricheskie.html
    http://www.parketins.ru/arenda/kompressory/
     
    ВодоУслуги , 04.09.15
    #6 + Цитировать
  7. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    11.887
    Благодарности:
    8.895

    Андрей-АА

    Монтаж систем автоматики,удалённая разработка схем

    Андрей-АА

    Монтаж систем автоматики,удалённая разработка схем

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    11.887
    Благодарности:
    8.895
    Адрес:
    Новая Москва
    @Бакалавриат, автомобильный компрессор не подойдет?
     
    Андрей-АА , 04.09.15
    #7 + Цитировать
  8. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    6.209
    Благодарности:
    3.735

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    6.209
    Благодарности:
    3.735
    Адрес:
    Москва
    Автомобильные компрессоры слабоваты.
     
    ВодоУслуги , 04.09.15
    #8 + Цитировать
  9. Бакалавриат
    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    675
    Благодарности:
    108

    Бакалавриат

    Живу здесь

    Бакалавриат

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    675
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Москва
    Если рабочее давление 3 атм, то накачиваем систему до 7,5 атм. В течение какого времени предписывается контролировать неизменность давления? Какое изменение давления допустимо? Температура-то может измениться за время проверки на 10С влёгкую нынче.

    Спасибо за ссылки, это то, что мне было нужно, я такие только для продажи в интернете видел.
     
    Бакалавриат , 04.09.15
    #9 + Цитировать
  10. navashino
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.656
    Благодарности:
    676

    navashino

    Иногда появляюсь

    navashino

    Иногда появляюсь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.656
    Благодарности:
    676
    Адрес:
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    А, простите, как Вы БУДЕТЕ Искать места утечки без замыливания ?
    И что вам даст Понижение давления через сутки ? Всю систему перебирать будете ?
     
    navashino , 04.09.15
    #10 + Цитировать
  11. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    6.209
    Благодарности:
    3.735

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    6.209
    Благодарности:
    3.735
    Адрес:
    Москва
    Да.
    3-4 дня.
    Не знаю :|:, но думаю что незначительно, максимум на 0,2 атм.
     
    ВодоУслуги , 05.09.15
    #11 + Цитировать
  12. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    11.887
    Благодарности:
    8.895

    Андрей-АА

    Монтаж систем автоматики,удалённая разработка схем

    Андрей-АА

    Монтаж систем автоматики,удалённая разработка схем

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    11.887
    Благодарности:
    8.895
    Адрес:
    Новая Москва
    40 литров в минуту при 2,5 барах и 7 бар - максимум (я проверял на своем) мне кажется вполне достаточно.
     
    Последнее редактирование: 05.09.15
    Андрей-АА , 05.09.15
    #12 + Цитировать
  13. Бакалавриат
    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    675
    Благодарности:
    108

    Бакалавриат

    Живу здесь

    Бакалавриат

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    675
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Москва
    Я надеюсь, неизменность давления покажет отсутствие утечек, так как рассматриваю опрессовку скорее как процедуру для самоуспокоения. :|:

    Разумеется, если давление, не дай Бог, упадет, буду мылить.
     
    Бакалавриат , 05.09.15
    #13 + Цитировать
  14. Бакалавриат
    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    675
    Благодарности:
    108

    Бакалавриат

    Живу здесь

    Бакалавриат

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    675
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Москва
    А какой у Вас насос? Я что-то сомневаюсь, что мой маленький "Качок" на такое способен.
     
    Бакалавриат , 05.09.15
    #14 + Цитировать
  15. Влад3790
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    39

    Влад3790

    Живу здесь

    Влад3790

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Россия
    4.5. Манометрические испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения следует производить в следующей последовательности: систему заполнить воздухом пробным избыточным давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/см2); при обнаружении дефектов монтажа на слух следует снизить давление до атмосферного и устранить дефекты; затем систему заполнить воздухом давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2), выдержать ее под пробным давлением в течение 5 мин.
    Система признается выдержавшей испытание, если при нахождении ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) ...

    4.7. Манометрические испытания систем отопления и теплоснабжения следует производить в последовательности, указанной в п. 4.5.
     
    Влад3790 , 04.02.16
    #15 + Цитировать