    Здравствуйте, уважаемые гуру!
    Подскажите пожалуйста, как поступить:
    заливать планирую в два слоя первый: подошва 350мм высота, 500 ширина
    второй: тело ленты 500 высота, 400 ширина
    Скоро буду армировать, собственно об этом и вопрос: будет ли надежной эта схема армирования
    или можно сделать поскромнее
    на картинке все видно - два армокаркаса, холодный шов будет между подошвой и лентой
    если хорошо зачистить поверхность подошвы, плюс будут выпуски арматуры (планирую через 1,5 метра по 2 выпуска) и правильно ли я размещаю сами выпуски?

    PS
    я знаю, что лучше лить одним разом, но так сложились обстоятельства
     

    Вложения:

    • Безымянный.png
    alextagan2 , 04.09.15
    #1 + Цитировать
  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.604

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.604
    Адрес:
    Москва
    Можно поскромнее.
    Конструктивная арматура
    Подошва высотой от 150 мм, шириной по расчёту.
    Армирование в одну сетку 70 мм снизу, продольная ф12 мм (Расчет арматуры, последняя таблица), шаг 200 мм, поперечная ф12 мм, шаг 200-400 мм., выпуски ф12 мм шаг 400 мм (Конструктивная арматура ,
    .Выпуски связывать с армокаркасом ленты не обязательно, достаточно в один ряд, 40 диаметров в подошве (с загибом), 40 диаметров в ленте.
    По ленте расчёт арматуры: Расчет арматуры
     
    max68.2011 , 04.09.15
    #2 + Цитировать
  3. alextagan2
    Регистрация:
    10.05.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    alextagan2

    Участник

    alextagan2

    Участник

    Регистрация:
    10.05.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Огромное спасибо!
     
    alextagan2 , 04.09.15
    #3 + Цитировать
  4. Андрей_Дачник
    Регистрация:
    17.10.08
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    1.044

    Андрей_Дачник

    дачный автор

    Андрей_Дачник

    дачный автор

    Регистрация:
    17.10.08
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно сэкономить на толщине бетонной подушки - 15 -25 см достаточно (британцы указывают на толщину 25 см как на универсальный рецепт для индивидуального домостроения). В принципе не нужен верхний ряд армирования подушки - растяжения в верхней зоне не будет из-за нагрузки от дома, перендавемой через ленту. Не нужна арматурная связь подушки и ленты, если только дом не на склоне или не рядом с котлованом. Лить подушку и ленту можно и нужно в два приема - раздельно.
     
    Андрей_Дачник , 04.09.15
    #4 + Цитировать
  5. alex_zty
    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    alex_zty

    Участник

    alex_zty

    Участник

    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Белгородская область
    Подскажите, а чем отличается подушка из бетона под бетонной лентой от бетонной ленты? Я думал что бетонная лента и есть как бы целостная бетонная лента, а подушка под ней может быть из песка или гравия.
     
    alex_zty , 04.09.15
    #5 + Цитировать
  6. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.604

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.604
    Адрес:
    Москва
    @alex_zty, шириной и соответственно площадью опирания на грунт. Ленты иногда достаточно и 100 мм ширины.
     