    Доброго времени суток.
    Суть вопроса - я рассчитал в программе Herz OZC теплопотери своего дома, исходя из материалов ограждающих конструкций, получившиеся значения довольно не большие 1-2 кВт, что если честно смущает, потому как используя эти данные для расчета мощности радиаторов выходит, что для помещения 24 кв. м. с окном шириной в 2 м. программа Danfoss рекомендует использовать радиатор мощностью 1,2 кВт. Если использовать стальные панельные то это радиатор шириной в 1 метр, что нарушает требование СНИП по заполнению оконного проема радиатором отопления не менее чем на 75%.
    В связи с чем вопрос, может кто-нибудь имеет опыт расчет теплопотерь и может подсказать нормальные ли это значения для стены из 25см силикат+5см базальтовая вата+5см воздух + 12 см. кирпич пустотелый - это первый этаж и второй - 30см. газосиликат+5см воздух + 12 см. кирпич пустотелый. Также прикладываю файл расчетов.
     

    Вложения:

    Alex805 , 14.08.15
    #1 + Цитировать
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.317
    Благодарности:
    5.409

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.317
    Благодарности:
    5.409
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Alex805, :) Я вот стараюсь не нарушать СНиП. :hello:
     
    ВэллИ , 17.08.15
    #2 + Цитировать
  3. Тепловичок
    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    70

    Тепловичок

    Живу здесь

    Тепловичок

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Тюмень
    Для жилья СП (а не СНиП) предписывает 50% заполнения оконного проема. 75% для больниц и иже с ними
     
    Тепловичок , 17.08.15
    #3 + Цитировать
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.733
    Благодарности:
    3.783

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.733
    Благодарности:
    3.783
    Адрес:
    Изюм
    Файл не открывается в программе, очевидно сохранён с ошибками.
     
    Сергей192 , 17.08.15
    #4 + Цитировать
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.411
    Благодарности:
    1.533

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.411
    Благодарности:
    1.533
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как это у вас так ловко метр радиатора даёт 1,2 кВт ?
    вот например 1105 при нормальных параметрах выдаёт 1,2 на 1800 - 2000 мм.
     
    Хортэк СПб , 17.08.15
    #5 + Цитировать
  6. Alex805
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    Alex805

    Участник

    Alex805

    Участник

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    22 тип
     
    Alex805 , 19.08.15
    #6 + Цитировать
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    14.632
    Благодарности:
    16.326

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    14.632
    Благодарности:
    16.326
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    СНиП 41-01-2003 тоже не против ...
    6.5.5
    ...Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать, как правило, не
    менее 75 % длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях,
    школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50 % - в жилых и общественных зданиях.
     
    Lyko , 20.08.15
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    14.632
    Благодарности:
    16.326

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    14.632
    Благодарности:
    16.326
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Калькулятор расчета панельных радиаторовKermi FKV и FKO
    (FAQ - не проходим мимо. :hello:)
     
    Lyko , 20.08.15
    #8 + Цитировать
  9. Alex805
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    Alex805

    Участник

    Alex805

    Участник

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Спасибо всем за ответы. Я в общем решил ставить секционные алюминиевые, с заполнением от 50% оконного проема, по мощности буду брать согласно полученных расчетов +20% примерно, выходит чуть меньше если считать по площади. А не будет хватать всегда можно прикрутить еще секций.
     
    Alex805 , 20.08.15
    #9 + Цитировать
  10. Тепловичок
    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    70

    Тепловичок

    Живу здесь

    Тепловичок

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Тюмень
    да я понимаю, он просто отменен уже
     