Расчет теплопотерь, и выбор радиаторов на их основе

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Alex805, 14.08.15.

  1. Alex805
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3

    Alex805

    Участник

    Alex805

    Участник

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3
    Расчет теплопотерь, и выбор радиаторов на их основе
    Доброго времени суток.
    Суть вопроса - я рассчитал в программе Herz OZC теплопотери своего дома, исходя из материалов ограждающих конструкций, получившиеся значения довольно не большие 1-2 кВт, что если честно смущает, потому как используя эти данные для расчета мощности радиаторов выходит, что для помещения 24 кв. м. с окном шириной в 2 м. программа Danfoss рекомендует использовать радиатор мощностью 1,2 кВт. Если использовать стальные панельные то это радиатор шириной в 1 метр, что нарушает требование СНИП по заполнению оконного проема радиатором отопления не менее чем на 75%.
    В связи с чем вопрос, может кто-нибудь имеет опыт расчет теплопотерь и может подсказать нормальные ли это значения для стены из 25см силикат+5см базальтовая вата+5см воздух + 12 см. кирпич пустотелый - это первый этаж и второй - 30см. газосиликат+5см воздух + 12 см. кирпич пустотелый. Также прикладываю файл расчетов.
     

    Вложения:

  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.499
    Благодарности:
    5.554

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.499
    Благодарности:
    5.554
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Alex805, :) Я вот стараюсь не нарушать СНиП. :hello:
     
  3. Тепловичок
    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    75

    Тепловичок

    Живу здесь

    Тепловичок

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Тюмень
    Для жилья СП (а не СНиП) предписывает 50% заполнения оконного проема. 75% для больниц и иже с ними
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    6.564
    Благодарности:
    4.595

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    6.564
    Благодарности:
    4.595
    Адрес:
    Изюм
    Файл не открывается в программе, очевидно сохранён с ошибками.
     
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    5.361
    Благодарности:
    2.134

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    5.361
    Благодарности:
    2.134
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как это у вас так ловко метр радиатора даёт 1,2 кВт ?
    вот например 1105 при нормальных параметрах выдаёт 1,2 на 1800 - 2000 мм.
     
  6. Alex805
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3

    Alex805

    Участник

    Alex805

    Участник

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3
    22 тип
     
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.935
    Благодарности:
    18.526

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.935
    Благодарности:
    18.526
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    СНиП 41-01-2003 тоже не против ...
    6.5.5
    ...Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать, как правило, не
    менее 75 % длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях,
    школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50 % - в жилых и общественных зданиях.
     
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.935
    Благодарности:
    18.526

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.935
    Благодарности:
    18.526
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Калькулятор расчета панельных радиаторовKermi FKV и FKO
    (FAQ - не проходим мимо. :hello:)
     
  9. Alex805
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3

    Alex805

    Участник

    Alex805

    Участник

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3
    Спасибо всем за ответы. Я в общем решил ставить секционные алюминиевые, с заполнением от 50% оконного проема, по мощности буду брать согласно полученных расчетов +20% примерно, выходит чуть меньше если считать по площади. А не будет хватать всегда можно прикрутить еще секций.
     
  10. Тепловичок
    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    75

    Тепловичок

    Живу здесь

    Тепловичок

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Тюмень
    да я понимаю, он просто отменен уже
     
  11. Savenoff
    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    16

    Savenoff

    Живу здесь

    Savenoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Минск
    @Lyko, @Хортэк СПб,
    Выполнил расчет теплопотерь. по ним по данному калькулятору подобрал радиатор. Посчитал для межсезонья на температуры 55/45/22. Получился 22051200. Монтажники настаивают на 1600мм. Есть смысл или пустая трата денег?
     
  12. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.935
    Благодарности:
    18.526

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.935
    Благодарности:
    18.526
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Что у вас за "межсезонье" с Т*ср. радиатора в 50* ?:ogo:
    Тогда, как при "хороших" морозах, на который и "расчитываются" р-ры, и Т*ср.=60* максимум. (полезный для сохранности ПП /МП).
    1600 - не 1200 мм.(?)
    А след-но, при всех расчетах, температура эксплуатации (труб ПП) будет ниже,
    а сами они, трубы, целее.
    Вот и весь "смысл".
     
  13. Savenoff
    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    16

    Savenoff

    Живу здесь

    Savenoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Минск
    на какую тогда температуру считать радиаторы на межсезонье?
    1600 а не 1200, да
    Если Тср 60 град, то для чего производитель указывает мощность на 75/65 за основное значение мощности?
    То есть поддерживаете их мнение, тогда на сколько увеличивать размер всех радиаторов?
    Да, и может не в тему, но материал может не сталь лучше использовать, а алюминий?
     
  14. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.935
    Благодарности:
    18.526

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.935
    Благодарности:
    18.526
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А зачем (?) считать, если все решается регулировкой
    температуры?
    "Все" - это нужная вам температура в помещении.
    В любом случае, температура в радиаторах будет ниже "температурного минимума" на улице
    - Который, только и есть .."расчетный".
    Это его, производителя, дело.
    Наверное, как и производитель радиаторов, в паспортных данных указывает 95/85/20.
    Без "учета", какова термостойкость труб.(?)
    ...
    В ваших (производителя) 75/65 тоже заложена "максимальная" температура (75*)
    (При которой, якобы, трубы прослужат 25 лет.)
    Наверное, именно это и двигало "производителем" (учет термостойкости).

    Поддерживаю только их мнение по вашему вопросу (!) (1200мм или 1600мм.)
    Ибо без полных "данных" расчета, может и радиатор 1200 мм длиной - чересчур.
    Да и "расчеты" имеют "коэффициенты на !_! " запаса - 15-30% (на всякий случай)
    (Имел ли %"запаса" ваш калькулятор - еще вопрос. Методики разные)
    Монтажники же более "приближены" к вашему "климату" / стенам / собственной практике.
    Им виднее.
    Просто вам это "увеличение" ничем (!) не грозит.
    За ошибку считается только недостаток "тепла".
    Алюминий более "капризен к воде".
    Сталь ..капризничает меньше. Но стенка приборов... 1,2-1,5 мм.
    Чугун - вездеходен и "вечен" в любой воде.
    ..
    По "теплу" им всем .."только дай!" необходимый расход (!) и все "подравняются".
    Потому вопрос ИЛИ сталь ИЛИ алюминий - .."открыт" для собственного выбора.
     
  15. Savenoff
    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    16

    Savenoff

    Живу здесь

    Savenoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Минск
    Понятно что увеличение не грозит, но есть какой то разумный предел, окупаемость так сказать. В мой расчет теплопотерь заложены все возможные повышающие коэффициенты (считал в Valtec. PRG), на выходе накинул еще 20% к теплопотерям. Т. к. на сайте Керми минимальная температура для расчета мощности указана 55/45 (22 я выбрал сам из предложенных), то принять могу только ее. Монтажники считали из за расчета 100Вт/м2, да, из какого то личного (немалого) опыта, но в то же время не учли так же многих параметров, поэтому я здесь.
     