    При расчете теплопотерь дома 120 кв.м. с помощью калькулятора получается Удельные теплопотери 51 Вт/кв.м. Правильно ли я понимаю, что мощность котла можно подбирать исходя из цифры 51*120=6120 Вт или 6,12 кВт? Т.е. электрокотел мощностью например 7,5 кВт перекроет мои теплопотери?
     
    Константин З. , 05.05.09
    #1 + Цитировать
  2. Бурят
    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.808
    Благодарности:
    865

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.808
    Благодарности:
    865
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Логика рассуждений верная.
     
    Бурят , 05.05.09
    #2 + Цитировать
  3. Техник-сан
    Регистрация:
    26.01.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0

    Техник-сан

    Инженер

    Техник-сан

    Инженер

    Регистрация:
    26.01.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Хохляндия
    Если теплопотери посчитаны правильно, то котел на 7.5 кВт потянет :). Но шото както мало на 120 квадратов 6,12кВт теплопотерь. Сами их считали или помог кто? какой состав стен кровли?
     
    Техник-сан , 05.05.09
    #3 + Цитировать
  4. Ell
    Регистрация:
    20.03.07
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    13

    Ell

    Железный Ангел

    Ell

    Железный Ангел

    Регистрация:
    20.03.07
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    он-лайн калькулятор взял

    Константин, всё ли учли?
     
    Ell , 05.05.09
    #4 + Цитировать
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.699
    Благодарности:
    1.479

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.699
    Благодарности:
    1.479
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Наверное пол и крышу забыл :)
     
    Хортэк СПб , 05.05.09
    #5 + Цитировать
  6. kodokopatel
    Регистрация:
    27.10.07
    Сообщения:
    927
    Благодарности:
    125

    kodokopatel

    Живу здесь

    kodokopatel

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.07
    Сообщения:
    927
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Москва
    скорее, потери с вентиляцией ...
     
    kodokopatel , 05.05.09
    #6 + Цитировать
  7. Техник-сан
    Регистрация:
    26.01.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0

    Техник-сан

    Инженер

    Техник-сан

    Инженер

    Регистрация:
    26.01.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Хохляндия
    Вобчем расчет в студию или ссылку на калькулятор
     
    Техник-сан , 05.05.09
    #7 + Цитировать
  8. Константин З.
    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    74

    Константин З.

    Живу здесь

    Константин З.

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Находка
    Я скачал калькулятор, в нем и считал. Он бывает он-лайн. Расчет идет по 4-ем стенам, учитывая окна, двери, пол и потолок. Выбирается соответствуящая стена (я брал пеноблок D800 толщиной стены 400 мм) и на пол и потолок утепление минватой 150 мм. На каждую стену по окну с двойным стеклопакетом и одну входную дверь.
    Может я в чем то и не прав. Первый раз считал. Поправляйте!!
     
    Константин З. , 05.05.09
    #8 + Цитировать
  9. Ell
    Регистрация:
    20.03.07
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    13

    Ell

    Железный Ангел

    Ell

    Железный Ангел

    Регистрация:
    20.03.07
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Вычислить теплопотери через стены.
    2. Вычислить теплопотери через окна.
    3. Вычислить теплопотери через двери.
    4. Вычислить теплопотери через перекрытие.
    5. Вычислить теплопотери через пол.

    Q = S * T / R,
    где Q - теплопотери, Вт
    S - площадь конструкции, м2
    T - разница температур между внутренним и наружным воздухом, °C
    R - значение теплосопротивления конструкции, м2·°C/Вт

    Rслоя = V/K
    где V - толщина слоя в м,
    К - коэффициент теплопроводности (найти таблицу по материалам).

    Учитывать все слои.

    6. Сложить все полученные значения.
    7. Учесть от 10% до 40% теплопотерь на вентиляцию.

    Это вкратце.


    Вполне вероятно, что калькулятор учитывает достаточно много параметров. Но, на мой взгляд, надо бы процентов 30 дать на его ошибку.
     
    Ell , 05.05.09
    #9 + Цитировать
  10. Константин З.
    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    74

    Константин З.

    Живу здесь

    Константин З.

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Находка
    Попробую посчитать по формулам. Хотя на сайте, где я скачал калькулятор эти формулы приводились и написано было что или вот по ним или с помощью калькулятора. Про вентиляцию действительно в калькуляторе ни слова.
     
    Константин З. , 05.05.09
    #10 + Цитировать
  11. Техник-сан
    Регистрация:
    26.01.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0

    Техник-сан

    Инженер

    Техник-сан

    Инженер

    Регистрация:
    26.01.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Хохляндия
    Расход тепла на вентиляцию: Q=0.36х(Тв-Тн)хV ; Вт где

    Тв-температура внутреннего воздуха
    Тн-температура наружного воздуха
    V-объем помещения, м.куб

    В жилье принимается однократный воздухообмен.
     
    Техник-сан , 05.05.09
    #11 + Цитировать
  12. AFA
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    332

    AFA

    Живу здесь

    AFA

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    СИБИРЬ
    50% в конкретном случае. Я был более высокого мнения о "калькуляторах из инета" и всегда давал погрешность 20-30%.
     
    AFA , 05.05.09
    #12 + Цитировать
  13. Ell
    Регистрация:
    20.03.07
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    13

    Ell

    Железный Ангел

    Ell

    Железный Ангел

    Регистрация:
    20.03.07
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Только учтите, что я, например, привела тоже упрощенный расход.

    Даже так?

    Тем более, стоит прикинуть самому.
     
    Ell , 05.05.09
    #13 + Цитировать
  14. Константин З.
    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    74

    Константин З.

    Живу здесь

    Константин З.

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Находка
    Спасибо, буду считать. Таблицы осталось найти. Где то видел уже на форуме...
     
    Константин З. , 05.05.09
    #14 + Цитировать
  15. Ell
    Регистрация:
    20.03.07
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    13

    Ell

    Железный Ангел

    Ell

    Железный Ангел

    Регистрация:
    20.03.07
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ловите.

    Почитайте.
     
    Ell , 05.05.09
    #15 + Цитировать